Voici mon tableau principal, actuellement le DEBLFLEX (ID 40A) est pour la liaison avec le tableau divisionnaire.
Si je reste en 3G10mm² de section de câble, je compte mettre à la place un Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.

https://www.se.com/be/fr/product/R9F64240/resi9-disjoncteur-modulaire-2p-40a-400v-courbe-c-pouvoir-de-coupure3000a/

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 235094 tableau

23 décembre 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire

@CMT

Merci encore une fois.
Voici ce que j'ai demandé à mon électricien en remplacement de l'ID 40A :

Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
23 décembre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire

Publicité

@CMT
Merci pour votre retour.

Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandé un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?

Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)

Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).

Au final que choisir :
1 - Laisser l'ID actuel ?
2 - Mettre un simple Disjoncteur ?
3 - Mettre un Interrupteur-sectionneur ?
4 - Mettre un Interrupteur-sectionneur magnétothermique ?

Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
Merci.
23 décembre 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire

@CMT

Merci pour votre réponse.
Au vu de la longueur de câble (10 mètres) et de tous les éléments connectés, pas de risque de perte de "courant" ou d'échauffement ?

Actuellement sur le tableau principal j'ai un ID 40A/30mA sur lequel le 3G10mm² qui va au tableau divisionnaire est connecté.
On me dit que ça ne doit pas être un ID ici mais un simple disjoncteur de 40A étant donnée qu'il y a des protection (ID) sur le tableau divisionnaire et sur les tableaux périphériques au divisionnaire (PAC, panneaux solaires photovoltaïque, climatisation X2).
21 décembre 2023 à 17:27
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire

Bonjour.

Tout d'abord merci par avance pour vos lumières.

J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2).
Pour le moment la section du câble entre les 2 tableaux est du 3G10 mm², dois-je passer sur du 3G16 mm² afin d'éviter une surchauffe ou des pertes de courant (et aussi maximiser la réinjection de ma production de panneaux solaires) ?

Actuellement sur le tableau divisionnaire sont branchés :
- Éclairage / prise de chambre et SdB (suite parentale dans une extension).
- La ligne 6 mm² du local technique de la piscine.
- Une PAC
- 3x climatisations
- Lave Linge
- Éclairage et prises garage
- 5 kW de panneau photovoltaïques.

Informations :
Abonnement Enedis : 9 KVA
Disjoncteur de branchement (Enedis) : 60A
ID sur le tableau principal : 63A
ID sur le tableau divisionnaire 40A

Merci encore.
21 décembre 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Section câble entre le tableau principal et divisionnaire