Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Effectivement c'est gênant ; je pense qu'il faudrait contrôler l'isolement des circuits ainsi que la répartition de ceux-ci ; peut être une phase trop chargée ! Consulter un spécialiste pour cette analyse.

Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.

Non, ce n'est pas bien normal ; pour qu'il n'y ait pas de prise de terre, cette maison doit être très vieille ! Peut être payez-vous un loyer très bas, mais votre proprio vous doit un logement décent, et une installation électrique en sécurité contre les risques de contacts directs et indirects.

Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.

Seules la rénovation totale et les impossibilités techniques permettent de déroger à l'éclairage de plafond dans ces locaux (chambres, séjours, cuisines); les appliques sont autorisées en substitution dans ce cas, de même que les prises commandées. (art 771 $314.2. 3. a).

Cette installation est très ancienne ; je ne vois pas comment faire une mise en sécurité sans engendrer certains travaux nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ; Si encastré vous ne trouverez pas de mécanismes s'adaptant aux boîtes en place ; je "devine" des canalisations anciennes, de nature et de sections non appropriées voire périmées ; Je ne peux que conseiller une réfection.

Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.

Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net.

2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.

Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ?

Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage.

Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus.

J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.

J'ai bien peur que vous soyez déçu, et que vous ayez les mêmes réponses qu'en 4563. Apparemment votre sortie de fils est Ph/N 230V et votre plaque est câblée avec un cordon 3Ph+N+T. Consulter la notice d'instruction pour modifier le câblage et l'adapter à la tension de votre sortie de câble.

Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.

Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".

L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".

Je pense qu'il vous faut créer un tableau divisionnaire pour l'étage, et l'alimenter avec une section convenable depuis votre tableau général.

Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).

Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.

Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.

C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.

J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.

Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.

La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.

La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.

Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.

2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).

Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.

Si votre appareil est de classe I, la sécurité des personnes n'est pas assurée, il devra être relié au circuit de protection. Bien entendu, cela suppose que les protections surintensités et différentielles sont dans le tableau de répartition.

Vous avez un 2ème disjoncteur 4x20A ; vous le branchez sous votre inter diff 30mA, et vous alimenter vos PC en aval de ce disjoncteur. Ceci suppose que vos PC sont d'intensité nominale 20A. La puissance disponible sera alors de 12KW, que vous ayez 1PC ou 5PC.

Ces 35A sont ils déjà tous utilisés ? si c'est le cas et sans optimiseur, il conviendra de rajouter 25A, soit 60A au total (18KW).

Un bâtiment de bureau classé "R", bizarre ce serait plutôt "W" ; le type "R" ce sont les écoles, garderies, colonies de vacances.. , à moins que ce ne soit une extension "avec activités de type R". Y a-t-il des locaux à sommeil (type R)
- Les exploitations "maison" et "bureau" devront être séparées au niveau du tableau de répartition, comptage, et dégagements.
- Individualisation des raccordements : il semblerait (d'après la photo) que les conducteurs de protection soient raccordés sous une même borne ; hors ces connexions doivent être individuelles (1 fil par trou sur votre collecteur)
- La barrette de mesure de terre peut être au niveau du tableau, sans problème.
- Les protections de votre tableau ne sont pas toutes étiquetées.
- Nous ne voyons pas le circuit "éclairage de sécurité et sa télécommande" ! en est il exonéré ? Idem pour l'alarme.
Ce sont des constatations de visu ; Y a-t-il autre chose derrière le plastron du tableau ? Demander au vendeur un rapport de contrôle. 1Insp
- Les exploitations "maison" et "bureau" devront être séparées au niveau du tableau de répartition, comptage, et dégagements.
- Individualisation des raccordements : il semblerait (d'après la photo) que les conducteurs de protection soient raccordés sous une même borne ; hors ces connexions doivent être individuelles (1 fil par trou sur votre collecteur)
- La barrette de mesure de terre peut être au niveau du tableau, sans problème.
- Les protections de votre tableau ne sont pas toutes étiquetées.
- Nous ne voyons pas le circuit "éclairage de sécurité et sa télécommande" ! en est il exonéré ? Idem pour l'alarme.
Ce sont des constatations de visu ; Y a-t-il autre chose derrière le plastron du tableau ? Demander au vendeur un rapport de contrôle. 1Insp

Oui, pour la protection ; il faut mettre un 2A ; je ne pense pas que vous rentriez dans le cas particulier (grande puissance) où il est toléré 16A.

Oui, vous avez droit à 3500 W, hors ces appareils sont loin du compte (sauf si vous avez déjà d'autres appareils consommateurs sur ce circuit), toutefois le circuit congélateur(s) est un circuit dédié.

En prenant un compresseur plus performant vous avez augmenté votre puissance installée de près de 35% ; effectivement votre contrat est un peu juste : il vous reste 3,5A (805W) par phase lorsque le compresseur tourne ; un délestage ne vous donnera rien de concluant) ; sachant que dans le domestique les tranches sont de 3KW (jusqu'à 18KW), demander à votre distributeur un essai à 12KW, puis 15KW si...

S'il s'agit des canalisations fixes, la NFC 15.100 s'applique, donc il faut mettre du 1,5² ; S'il s'agit de la filerie interne d'un lustre la NFC 15.100 ne s'applique pas, mais à contrario de la réponse 2, je trouve 0,44A ; ce qui pour du 0,75² est trop élevé ; 1mm² serait un minimum.

Vous avez dû entendre quelque chose ; pourriez-vous être plus explicite dans votre énoncé.

Ce "câble blanc" est de la série A03vh. h, il sert aux lampes de chevet ! Je ne sais pas ce qu'il alimente, mais ce n'est pas adapté : pas de conducteur de protection, traversée de mur sans conduit, pas de protection mécanique !

Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation
électrique.

Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation
électrique.

Merci pour les vux, mais pour remettre le courant sans passer par le distributeur, là, je crois que vous en demandez un peu trop !

Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles).

Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.

Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé).

"A distance" ; Vous parlez d'un gros câble noir (genre peut être U1000R2V), si c'est le cas votre électricien à raison ; Votre diagnostiqueur parle de conducteurs (genre H07VU), ce n'est pas la même chose ; sa phrase est juste, mais ce n'est pas le même matériel.

Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ?

Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.

Les volumes s'arrêtent aux dimensions de la salle d'eau. La GTL doit être placée à proximité d'une entrée principale ou de service, ou dans un garage (accessible de l'intérieur).
Votre emplacement est-il adéquat ? la dimension est bonne, éviter les parois contigües aux volumes 0.1.2.
1Insp
Votre emplacement est-il adéquat ? la dimension est bonne, éviter les parois contigües aux volumes 0.1.2.
1Insp

Apparemment la connexion doit être défectueuse ; resserrer le tout.
