2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
4770
Pannes installation électrique : 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
Invité

Bonjour, voilà j'ai 2 maisons mitoyennes à 20km d'Oran, je les ai unifiées en gardant les 2 compteurs : 1 pour tronçonner, etc. l'autre pour l'alimentation de la maison. Ma question : si je prends le neutre d'un et la phase de l'autre quel est le risque ? Merci.
28 novembre 2008 à 04:06
Avis d'un bricoleur à cette question 1
2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Invité

2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
Invité

Les différentiels vont déclencher à la première mise en service.
29 novembre 2008 à 03:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. 2 maisons mitoyennes faire une seule installation électrique
- N°25762 : Bonjour à tous. Je m'appelle Manu, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis plutôt bon bricoleur. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 maisons mitoyennes pour n'en faire qu'une seule. Ce sont des maisons de vacances...
- 2. Délesteur pour deux maisons mitoyennes
- N°21761 : Bonjour. J'ai une question technique. Ma maison principale dispose d'une pompe à chaleur, ballon thermostatique, pas de chauffage électrique, pas de plaques électrique, four électrique, lave vaisselle et machine à...
- 3. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 4. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 5. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 6. Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010
- N°16214 : Bonjour. Je possède une installation avec 2 compteurs d'énergie FINDER 7E1382300010 Il y a une différence de +/- 50 unités entre les 2 compteurs. Que faire pour les synchroniser à la même valeur ? Merci.
- 7. Section fils entre compteurs et maison
- N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
- 8. Problème compteurs divisionnaires triphasé
- N°22858 : Bonjour. Notre copropriété dispose d'un contrat avec un fournisseur d'énergie afin de gérer : - Le chauffage => chauffage au sol via des trames électriques (bâtiment des années 70) - L'eau chaude => 3 ballons de 1500L...
- 9. Compteur électrique monophasé 1940
- N°21646 : Bonjour. Je possède deux compteurs électriques de 1940 que je souhaiterais tester (au moins une fois). Ce sont des compteurs monophasés 2 fils et le schéma de branchement est peint dans le cache bornier. Ce schéma montre...
- 10. 2 compteurs reliés arrivée Linky
- N°17151 : Bonjour L'entreprise m'avait installé 2 compteurs (à côté, sur 1 tableau en bois), à mon nom. Lorsque j'ai loué 1 partie du logement, EDF l'a mis au nom du locataire, qui en partant, a résilié. Le pb est que le compteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite