FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section fils entre compteurs et maison

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


10323

Astuces FAQ électricité : Section fils entre compteurs et maison


Invité
invité
Bonjour,
Notre maison a été construite en 1985.
Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison.
La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985.
Je suis à le recherche des normes de cette époque concernant la section des fils en fonction de la distance, entre le disjoncteur de branchement et la maison.
Merci
07 décembre 2010 à 09:15
Réponse électricité 1

Section fils entre compteurs et maison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Bonsoir. En 1985 je ne sais pas.
J'ai trouvé dans le guide Promotelec basé sur la norme de 1991 une préconisation d'une chute de tension maxi de 3% pour cette liaison.
Vous ne dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Sur la base de 3% avec 270m de 10² cuivre, vous ne devriez pas dépasser 6A en mono et 11A en tri.
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A mono il aurait fallu du 95².
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A tri il aurait fallu du 35².
Pour être aux normes actuelles, il faudra ne pas dépasser 2% soit respectivement du 120² pour le mono et 50² pour le tri.
CMT
07 décembre 2010 à 20:22
Réponse électricité 2

Section fils entre compteurs et maison

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les formules de calcul pour déterminer une section de câble n'ont pas changé entre 1985 et aujourd'hui. Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:26
Réponse électricité 3

Section fils entre compteurs et maison

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Tout est question de savoir à quoi servait ce câble ? Est-ce du tri 380V+N=7A/phase=4KW, ou du mono 220V=4A=0,7KW. Il est certain que si actuellement cette installation sert à alimenter tout un réseau de lumières, PC, etc. Ce câble est insuffisant, mais toutefois aux normes à l’époque pour ce qu'il devait faire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:21
Réponse électricité 4

Section fils entre compteurs et maison


Invité
invité
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
La maison était à l'origine en triphasé, le câble d'alimentation est donc de 4 x 10 mm². Il y a 5 ans juste avant notre achat l'installation a été remise en monophasé ? donc seulement 2 fils de 10 mm² sont utilisés. On pourrait les coupler 2 par 2, mais en parallèle deux fils de 10 mm² ça ne fait pas l'équivalent d'un fil de 20 mm².
Je possède le guide Promotelec de 1991 qui prévoit la section des fils en fonction de la distance, de la puissance, de la chute de tension admissible, etc. entre le disjoncteur et la maison.
Je possède également le guide de 1985, mais hélas ce guide fait référence pour calculer la section des fils, entre le disjoncteur et la maison, au feuillet "information Promotelec N°3".
Certes entre 1985 et 1991 ces normes n'ont pas changé, mais pour prouver une malfaçon, il faut trouver les normes ou le guide Promotelec, à la date de la construction de la maison.
Pour votre info, la mise en marche du four, 3 kW crée une chute de tension de 30 volts !
Enfin la ligne EDF qui nous alimentent est en 75 mm² sur 400m, ce qui est suffisant d'après eux.
Cordialement. Gérard
08 décembre 2010 à 17:04
Réponse électricité 5

Section fils entre compteurs et maison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
ERDF a une latitude de chute de tension de 10% sur son réseau alors que la votre n'est que de 2% sur votre partie privative. Les dimensionnements ne sont donc pas les mêmes.
CMT
09 décembre 2010 à 08:32
Réponse électricité 6

Section fils entre compteurs et maison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Vous ne pourrez pas prouvez une malfaçon datant de 25ans.
De toute façon la vrai erreur c'est le passage en monophasé il y a 5 ans qui aurait du conduire au remplacement du câble 4x10² par un câble 2x120².
cf mes explications ci-dessus.
De toute façon vous avez acheté en l'état, à mon avis vous n'avez pas vraiment de recours possibles, sauf si des mentions spéciales ont été prévues sur l'acte de vente.
CMT
09 décembre 2010 à 08:29
Réponse électricité 7

Section fils entre compteurs et maison

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Bonjour. Le calcul pour 15 A et 300 m en 10 mm² cuivre cos(phi)= 1 donne une chute de tension de l'ordre de 21 V dans votre ligne.
Il est certain que la section d'origine pour une ligne monophasée est trop petite, mais pouvait convenir en triphasé pour une très petite consommation comme le précise CMT.
La chute de tension se mesure sur le tableau de répartition, toutes charges déconnectées, puis en service ; une mesure en sortie de ligne EDF serait souhaitable (pas forcément réalisable, sauf si le DJ de branchement est en limite de propriété). En effet, la ligne de 400 m est également le siège d'une chute de tension qui rentre dans la fourchette des variations autorisées.
Suivant la puissance dont vous avez besoin, un abonnement en triphasé pourrait être nécessaire.
Vous n'échapperez pas à la modification de la ligne, probablement à vos frais.
Auprès de qui cherchez-vous à prouver une malfaçon ?
Et en est-ce bien une au sens juridique du terme ?
09 décembre 2010 à 12:09
Réponse électricité 8

Section fils entre compteurs et maison


Invité
invité
Bonjour,
Merci pour vos précisions.
Acheter une maison la restaurer et l'agrandir, faire l'électricité, puisque qu'il n'y en avait pas, sous entend que la construction est aux normes de l'époque. En 1985 nous n'étions pas au moyen age, j'ai fait construire en 1982, le consuel et les normes excitaient déjà.
Nos voisins qui sont branchés dans les mêmes conditions, mais avec des câbles suffisants, n'ont aucun souci.
Les vendeurs, constructeurs de la maison, avaient les mêmes problèmes en triphasé, Il suffit d'avoir une lampe et le four sur la même phase et le résultat doit être assez semblable.
Ils ont contacté l'EDF qui a répondu que le réseau n'était pas en cause.
Pour répondre à la question de GL, oui c'est bien au sens juridique du terme malfaçon auquel je pense.
Jamais cette maison n'aurait avoir le consuel, jamais l'EDF n'aurait du la brancher, même en triphasé, même en 1985.
Cordialement. Gérard
10 décembre 2010 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm
    N°3330 : Bonjour et félicitation pour votre site; j'ai un branchement 16A avec une section de fils en 2,5 mm² et n'ayant pas le choix, j'ai du tirer de cette section où il y avait déjà 4 prises de courant, une gaine en 2,5mm² pour un...
  • 3. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 4. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 8. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
  • 9. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 10. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
>>> Résultats suivants pour : Section fils entre compteurs et maison >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement interbranchement moteur electrique 220probleme branchement interrupteurbranchement lustre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite