Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
2285
Conseil d'un bricoleur à cette question : Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Invité

Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m.
Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du compteur EDF. La section des fils en sortie du disjoncteur est de 6 mm² pour alimenter le tableau de la maison. J'ai déja acheté le câble de liaison entre la maison et le garage avec une section de 25mm². Est-ce un erreur ? Dois-je impérativement repartir pour le nouveau tableau à une section au plus égale à 6mm² ou puis-je utiliser le câble déjà acheté ? Merci pour vos conseils.
Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du compteur EDF. La section des fils en sortie du disjoncteur est de 6 mm² pour alimenter le tableau de la maison. J'ai déja acheté le câble de liaison entre la maison et le garage avec une section de 25mm². Est-ce un erreur ? Dois-je impérativement repartir pour le nouveau tableau à une section au plus égale à 6mm² ou puis-je utiliser le câble déjà acheté ? Merci pour vos conseils.
Réponse 1 au problème électricité
Invité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Invité

Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF
Réponse 2 au problème électricité
Invité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Invité

Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.
Réponse 3 au problème électricité
Invité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Invité

Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponse 4 au problème électricité
Invité

Section fils électriques raccordement tableau secondaire
Invité

Bonsoir, il ne faut pas mettre un disjoncteur (voire même un différentiel) en début de "ligne" avant de partir vers le tableau secondaire ?
Cordialement. Bonne soirée.
Cordialement. Bonne soirée.
05 décembre 2009 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire
- N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
- 6. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 8. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite