FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement tableau divisionnaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


24900

Question Forum Électricité : Raccordement tableau divisionnaire

GRho
Membre inscrit
GRho
3 messages
Bonjour.

Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante :
- Disjoncteur de 40A ;
- 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10 mm² et une des autres phases du tétra (c'est un tableau intermédiaire) ;
- À la sortie du tétra, 2 fils 4 mm² sur le neutre et 2 des phases avec 1 fil 4 mm² (en regard des phases reliées au disjoncteur 40A) ;
- Le tableau divisionnaire est à 14m et il est protégé par un interrupteur différentiel 30mA 40A sur lequel sont branchés en arrivée les 2x2 fils 4 mm².

Puis-je remplacer le vieux tétra par 2 disjoncteurs 20A courbe C et les 2x2 4 mm² sont-ils suffisants ?

Merci.
GRho
09 décembre 2023 à 13:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Bonjour GRho. Un schéma serait plus pratique pour comprendre la situation.
Citation :
Disjoncteur de 40A
Où est-il placé exactement ?
Citation :
2x2 4 mm²
Il faudrait être plus précis.
La distribution est-elle en triphasé ou en monophasé ? Dans ce dernier cas on ne voit pas l'utilité d’appareillages tétrapolaires.
On rappelle qu'un tableau secondaire comporte soit un interrupteur différentiel 30 mA en entrée, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plus d'un ID 30 mA.
A suivre.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 14:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GRho
Membre inscrit
GRho
3 messages
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en monophasé, mais l'installation était auparavant en triphasé.
Ainsi, les 4 fils (1 neutre et 3 phases) qui viennent du compteur sont raccordés à 4 disjoncteurs 40A, chacun des disjoncteurs 40A commandant une ligne vers un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur tétra de 20A dont j'ai parlé dans mon précédent message se situe entre le disjoncteur 40A précité et le tableau divisionnaire qui dispose en tête de rangée d'un interrupteur 30mA de 40A.
Le tétra 20A est proche du disjoncteur 40A (moins 1 m en 10 mm²) et entre le tétra et le tableau divisionnaire il y a 14 m avec 2x2 fils de 4 mm².
Le tétra a peut-être été utilisé juste comme connecteur car les 2x2 fils de 4 mm² ne sont pas suffisamment longs pour atteindre le disjoncteur 40A.
En espérant avoir été plus précis,
Bien cordialement.
10 décembre 2023 à 16:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Re. On comprend que 3 fils de phase sont couplés pour n'en faire qu'une.
Il faudrait préciser quelle est la valeur de la puissance souscrite en monophasé, le calibre maximum du disjoncteur de branchement, et la section des conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition (s'il n'y en n'a pas, en mettre un faciliterait le câblage). Il faudrait abandonner tous les appareillages tétrapolaires et les remplacer par des modèles monophasés. D'autant plus qu'il y en a peu.
Ainsi vous repartirez avec une installation exemplaire.
A ce stade, on craint que des sections de conducteurs ne conviennent pas.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 17:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.

Perso sans dessin/schéma, je suis incapable de comprendre ce genre de situation.
10 décembre 2023 à 17:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Re. Conclusion :
Il faut enlever tout ce qui rappelle le triphasé et faire un câblage monophasé dans les règles, sans bricoler avec des appareillages récupérés. Ce qui transparaît de la description.

On rappelle que l'usage d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition implique que le disjoncteur de branchement soit de type S.
10 décembre 2023 à 17:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GRho
Membre inscrit
GRho
3 messages
Bonsoir,
Mon disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A pour un abonnement de 9kVA.
Les fils entre le disjoncteur de branchement et mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition sont en 16 mm².
Je souhaite me débarrasser des anciens équipements triphasés, c'est l'origine de mon questionnement.
À la réflexion, je peux simplifier l'installation en allant du bornier à un disjoncteur 40A que je mettrai à la place du tétra de 20A.
Je brancherai alors en sortie les 2x2 fils de 4 mm² qui vont jusqu'à mon tableau divisionnaire 14 m plus loin.
Les questions que cette installation m'inspire sont les suivantes :
- Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
- Dans l'affirmative, 2x2 fils de 4 mm² sur 14m sont-ils d'une section suffisante pour cette longueur ?
Merci,
Bien cordialement.
11 décembre 2023 à 22:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement tableau divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Re.
Citation :
disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A
A terme il faudra un type S.
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.

Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Citation :
Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
Non.

Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.

Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Citation :
mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition
Ce n'est pas clair du tout comme l'a remarqué l'ami CMT.

Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.

Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 08:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire
    N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
  • 5. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tableau divisionnaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fils electriquetableau electrique probleme lumieretravaux tableau electriqueraccordement interrupteur double va et vient



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite