Bonsoir,
Mon disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A pour un abonnement de 9kVA.
Les fils entre le disjoncteur de branchement et mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition sont en 16 mm².
Je souhaite me débarrasser des anciens équipements triphasés, c'est l'origine de mon questionnement.
À la réflexion, je peux simplifier l'installation en allant du bornier à un disjoncteur 40A que je mettrai à la place du tétra de 20A.
Je brancherai alors en sortie les 2x2 fils de 4 mm² qui vont jusqu'à mon tableau divisionnaire 14 m plus loin.
Les questions que cette installation m'inspire sont les suivantes :
- Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
- Dans l'affirmative, 2x2 fils de 4 mm² sur 14m sont-ils d'une section suffisante pour cette longueur ?
Merci,
Bien cordialement.
Mon disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A pour un abonnement de 9kVA.
Les fils entre le disjoncteur de branchement et mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition sont en 16 mm².
Je souhaite me débarrasser des anciens équipements triphasés, c'est l'origine de mon questionnement.
À la réflexion, je peux simplifier l'installation en allant du bornier à un disjoncteur 40A que je mettrai à la place du tétra de 20A.
Je brancherai alors en sortie les 2x2 fils de 4 mm² qui vont jusqu'à mon tableau divisionnaire 14 m plus loin.
Les questions que cette installation m'inspire sont les suivantes :
- Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
- Dans l'affirmative, 2x2 fils de 4 mm² sur 14m sont-ils d'une section suffisante pour cette longueur ?
Merci,
Bien cordialement.
11 décembre 2023 à 22:55

Bonjour Monsieur,
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en monophasé, mais l'installation était auparavant en triphasé.
Ainsi, les 4 fils (1 neutre et 3 phases) qui viennent du compteur sont raccordés à 4 disjoncteurs 40A, chacun des disjoncteurs 40A commandant une ligne vers un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur tétra de 20A dont j'ai parlé dans mon précédent message se situe entre le disjoncteur 40A précité et le tableau divisionnaire qui dispose en tête de rangée d'un interrupteur 30mA de 40A.
Le tétra 20A est proche du disjoncteur 40A (moins 1 m en 10 mm²) et entre le tétra et le tableau divisionnaire il y a 14 m avec 2x2 fils de 4 mm².
Le tétra a peut-être été utilisé juste comme connecteur car les 2x2 fils de 4 mm² ne sont pas suffisamment longs pour atteindre le disjoncteur 40A.
En espérant avoir été plus précis,
Bien cordialement.
Merci pour votre réponse.
Je suis bien en monophasé, mais l'installation était auparavant en triphasé.
Ainsi, les 4 fils (1 neutre et 3 phases) qui viennent du compteur sont raccordés à 4 disjoncteurs 40A, chacun des disjoncteurs 40A commandant une ligne vers un tableau divisionnaire.
Le disjoncteur tétra de 20A dont j'ai parlé dans mon précédent message se situe entre le disjoncteur 40A précité et le tableau divisionnaire qui dispose en tête de rangée d'un interrupteur 30mA de 40A.
Le tétra 20A est proche du disjoncteur 40A (moins 1 m en 10 mm²) et entre le tétra et le tableau divisionnaire il y a 14 m avec 2x2 fils de 4 mm².
Le tétra a peut-être été utilisé juste comme connecteur car les 2x2 fils de 4 mm² ne sont pas suffisamment longs pour atteindre le disjoncteur 40A.
En espérant avoir été plus précis,
Bien cordialement.
10 décembre 2023 à 16:34

Bonjour.
Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante :
- Disjoncteur de 40A ;
- 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10 mm² et une des autres phases du tétra (c'est un tableau intermédiaire) ;
- À la sortie du tétra, 2 fils 4 mm² sur le neutre et 2 des phases avec 1 fil 4 mm² (en regard des phases reliées au disjoncteur 40A) ;
- Le tableau divisionnaire est à 14m et il est protégé par un interrupteur différentiel 30mA 40A sur lequel sont branchés en arrivée les 2x2 fils 4 mm².
Puis-je remplacer le vieux tétra par 2 disjoncteurs 20A courbe C et les 2x2 4 mm² sont-ils suffisants ?
Merci.
GRho
Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante :
- Disjoncteur de 40A ;
- 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10 mm² et une des autres phases du tétra (c'est un tableau intermédiaire) ;
- À la sortie du tétra, 2 fils 4 mm² sur le neutre et 2 des phases avec 1 fil 4 mm² (en regard des phases reliées au disjoncteur 40A) ;
- Le tableau divisionnaire est à 14m et il est protégé par un interrupteur différentiel 30mA 40A sur lequel sont branchés en arrivée les 2x2 fils 4 mm².
Puis-je remplacer le vieux tétra par 2 disjoncteurs 20A courbe C et les 2x2 4 mm² sont-ils suffisants ?
Merci.
GRho
09 décembre 2023 à 13:33