Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21761
Question Forum Électricité : Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Bonjour.
J'ai une question technique.
Ma maison principale dispose d'une pompe à chaleur, ballon thermostatique, pas de chauffage électrique, pas de plaques électrique, four électrique, lave vaisselle et machine à laver.
Je souhaite raccorder ma deuxième maison mitoyenne sur le même compteur, avec son tableau spécifique dans cette maison mitoyenne mais le fournisseur ne peut fournir que 12 KwA en monophasé.
Cette deuxième maison va disposer de chauffages électriques, un four électrique, chauffe eau électrique, machines à laver.
J'étais donc parti pour faire tirer une deuxième ligne avec nouveau compteur mais un ami m'a parlé d'installer un délesteur. En été, la consommation électrique est faible car peu de chauffage. Par contre, en hiver, la consommation électrique.
Vu les puissances demandées, j'ai quelques doutes sur l'efficacité d'un délesteur.
Pouvez-vous m’aider svp.
Merci à vous et à bientôt. Zbi
J'ai une question technique.
Ma maison principale dispose d'une pompe à chaleur, ballon thermostatique, pas de chauffage électrique, pas de plaques électrique, four électrique, lave vaisselle et machine à laver.
Je souhaite raccorder ma deuxième maison mitoyenne sur le même compteur, avec son tableau spécifique dans cette maison mitoyenne mais le fournisseur ne peut fournir que 12 KwA en monophasé.
Cette deuxième maison va disposer de chauffages électriques, un four électrique, chauffe eau électrique, machines à laver.
J'étais donc parti pour faire tirer une deuxième ligne avec nouveau compteur mais un ami m'a parlé d'installer un délesteur. En été, la consommation électrique est faible car peu de chauffage. Par contre, en hiver, la consommation électrique.
Vu les puissances demandées, j'ai quelques doutes sur l'efficacité d'un délesteur.
Pouvez-vous m’aider svp.
Merci à vous et à bientôt. Zbi
30 janvier 2022 à 22:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Bonsoir,
Question à vous poser :
- Qu'avez-vous comme marge sur votre contrat actuel, pour alimenter cette extension.
- Même avec 12kVA pourrez-vous alimenter 2 installations, en fonction de ce que vous soutirez vous-même.
- Délesteur ? qu'avez-vous à délester vous-même : rien sauf le chauffage de l'extension pour garder de l'énergie pour le matériel.
En clair, même si c'est possible, il est difficile de dire oui ; il faut aligner toutes les puissances susceptibles de fonctionner simultanément et seulement après vous pourrez choisir.
Cordialement.
Question à vous poser :
- Qu'avez-vous comme marge sur votre contrat actuel, pour alimenter cette extension.
- Même avec 12kVA pourrez-vous alimenter 2 installations, en fonction de ce que vous soutirez vous-même.
- Délesteur ? qu'avez-vous à délester vous-même : rien sauf le chauffage de l'extension pour garder de l'énergie pour le matériel.
En clair, même si c'est possible, il est difficile de dire oui ; il faut aligner toutes les puissances susceptibles de fonctionner simultanément et seulement après vous pourrez choisir.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 23:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Merci pour votre réponse.
L'abonnement de la maison principale est à 9 kVa, il me reste donc 3 kVa de dispo pour l'extension.
L'extension fait 65 m², il faut déjà 6000 watts de chauffage, plus le chauffe-eau.
C'est tendu.
L'abonnement de la maison principale est à 9 kVa, il me reste donc 3 kVa de dispo pour l'extension.
L'extension fait 65 m², il faut déjà 6000 watts de chauffage, plus le chauffe-eau.
C'est tendu.
30 janvier 2022 à 23:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Bonsoir.
Il faut voir en fonction de la puissance de chauffage électrique installé.
C'est le critère principal qui permettra de dire si c'est possible.
Reste que si vraiment vous avez 2 maisons indépendantes, il serait plus pertinent d'avoir 2 abonnements indépendants (besoin en puissance, location, revente...).
Il faut voir en fonction de la puissance de chauffage électrique installé.
C'est le critère principal qui permettra de dire si c'est possible.
Reste que si vraiment vous avez 2 maisons indépendantes, il serait plus pertinent d'avoir 2 abonnements indépendants (besoin en puissance, location, revente...).
30 janvier 2022 à 23:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Délesteur pour deux maisons mitoyennes
Bonjour.
Donc vous avez 9kVA de souscrit ; vous ne stipulez pas la puissance maxi soutirée (pourtant visible avec le Linky) ; même si on juge 8kVA pour la PAC, le ballon, et une machine, il reste 4kVA pour l'extension ; ce qui ferait délester le chauffage de moitié (voire +) pour garder un peu de confort (éclairage +pc+ équipement).
Je pense que vous avez la réponse, et comme dit CMT 2 abonnements seront plus judicieux.
Cordialement.
Donc vous avez 9kVA de souscrit ; vous ne stipulez pas la puissance maxi soutirée (pourtant visible avec le Linky) ; même si on juge 8kVA pour la PAC, le ballon, et une machine, il reste 4kVA pour l'extension ; ce qui ferait délester le chauffage de moitié (voire +) pour garder un peu de confort (éclairage +pc+ équipement).
Je pense que vous avez la réponse, et comme dit CMT 2 abonnements seront plus judicieux.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 09:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. 2 maisons mitoyennes faire une seule installation électrique
- N°25762 : Bonjour à tous. Je m'appelle Manu, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis plutôt bon bricoleur. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 maisons mitoyennes pour n'en faire qu'une seule. Ce sont des maisons de vacances...
- 2. 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
- N°4770 : Bonjour, voilà j'ai 2 maisons mitoyennes à 20km d'Oran, je les ai unifiées en gardant les 2 compteurs : 1 pour tronçonner, etc. l'autre pour l'alimentation de la maison. Ma question : si je prends le neutre d'un et la phase de...
- 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 4. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 5. Délesteur pour 2 tableaux sur même compteur EDF
- N°2730 : Bonjour, j'ai 2 "maisons" donc 2 tableaux raccordés sur le même compteur EDF. Le premier tableau alimente 3 chambres, 2 salles de bains, la cuisine et le salon. (8 radiateurs) Le 2ème tableau alimente 2 chambres, 2 salles de...
- 6. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 9. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 10. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite