Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
4729
Conseil installation électrique : Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Invité

Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
24 novembre 2008 à 02:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+
Conseils Dépannage Electricite 2
Invité

Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Invité

Bonjour, 3 panneaux rayonnants de 2000 W soit 6000 W en 220 volts cela vous fait un peu plus de 27 ampères. (puissance en W divisée par le secteur 220 V soit 27,28 A) Il vous faut deux disjoncteurs de 20 A.
A moins d'utiliser un disjoncteur de 32 A mais là, il y a peut être un problème de section des fils pour alimenter l'ensemble.
A moins d'utiliser un disjoncteur de 32 A mais là, il y a peut être un problème de section des fils pour alimenter l'ensemble.
Conseils Dépannage Electricite 3
Invité

Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Invité

Il vous faut 3 disjoncteurs de 16 a section de fil 2,5 et si vous le souhaitez, un fil pilote en 1,5. Si l'un des convecteurs se trouve dans la salle de bain, le raccorder sous dispositif 30 mA. Cordialement.
Conseils Dépannage Electricite 4
Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements.
Conseils Dépannage Electricite 5
Invité

Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Invité

Bonjour, vous pouvez aller jusqu'à 2200w avec une alimentation en fils de 1,5² et protégée par disjoncteur de 10 ampères. Si alimentation en 2,5², vous pouvez aller jusqu'à 3600w protégée par disjoncteur de 16 ampères. 2 radiateurs sur la même alimentation nous ferait monter jusqu'à 4000w max. Cela ne collerait pas! Soit vous en mettez 2 de 1500w en repiquage sur la même alimentation en 2,5² protégé en 16 ampères et le troisième de 2000w sur sa ligne en 1,5² protégé en 10 ampères, soit, 3 alimentations en 1,5² protégé en 10 ampères chacune.
Conseils Dépannage Electricite 6
Invité

Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Invité

Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chacun avec une section de fils de 1.5mm²
ou bien un de 20A pour deux mais avec un section de 2.5mm²
ou bien un de 20A pour deux mais avec un section de 2.5mm²
25 novembre 2008 à 05:00
Conseils Dépannage Electricite 7
Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
Conseils Dépannage Electricite 8
Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Conseils Dépannage Electricite 9
Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
26 novembre 2008 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 2. Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
- N°4554 : Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau. J'ai choisi 2 id AC et 1 A. Je dois mettre : - chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe,...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 6. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 8. Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
- N°7680 : Nombre de lampes économiques équivalent au 100 W nécessaire pour éclairer un espace ouvert sur une longueur de 150 mètres, avec des hublots ronds 100 W clair E27. Merci d'avance pour votre collaboration.
- 9. Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
- N°23538 : Bonjour. Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ? Sachant que, dans le calcul du calibre de...
- 10. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
- N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite