Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
9588
Problèmes Forums Electricité : Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Invité

Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai l'intention de les installer avec un câble type 4x2.5mm², j'ai deux questions :
1) la puissance de 18 kW suffit-elle pour faire fonctionner les 3 appareils en simultané et à pleine puissance ?
2) Concernant le branchement, je souhaite raccorder les deux chauffages de 9 kW sur des différentiels tétra 20A et le 4.5 kW sur un tétra 10A, et le tout sur un disjoncteur différentiel tétra 32A, cela est-il possible et sans risques de coupures ? Merci.
1) la puissance de 18 kW suffit-elle pour faire fonctionner les 3 appareils en simultané et à pleine puissance ?
2) Concernant le branchement, je souhaite raccorder les deux chauffages de 9 kW sur des différentiels tétra 20A et le 4.5 kW sur un tétra 10A, et le tout sur un disjoncteur différentiel tétra 32A, cela est-il possible et sans risques de coupures ? Merci.
31 octobre 2010 à 18:46
Réponse 1 Forum de l’électricité
Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Bonjour, un contrat EDF 45A en triphasé, je doute, ce serait plutôt 40A, et ça ne correspond pas à 18kW, mais 24kW ; donc si vous avez 18kW, le disjoncteur est réglé à 30A.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:30
Réponse 2 Forum de l’électricité
Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Bonjour, vous devriez bien voir qu'avec seulement les deux de 9 kW vous arrivez déjà à 18 kW donc on ne parle pas du reste ?
01 novembre 2010 à 11:14
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Invité

Bonjour,
Si vous avez 2 questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses, j'aurais pour ma part un certain nombre de questions avant de vous répondre avec certitude :
1) Le titre de votre demande mentionne "9000 W" vous en auriez 22500 W ?
2) Une installation de 45 A en triphasée donne 30 kW et non pas 18 kW (P=U X I X 1,732 X Cos Phi*)
*Le Cos Phi est ignoré en installation domestique
3) De 2 choses l'une : ou vous avez réellement 18 kW et dans ce cas 22,5 kW d'aérothermes ça va pas le faire ; ou vous avez 30 kW et dans ce cas no problème.
4) Concernant vos différentiels plusieurs questions ou remarques :
Si le neutre n'est pas utilisé dans la Cde de vos aérothermes pourquoi mettre des tétra ? des tri suffiraient (Les différentiels coutent cher !)
Votre différentiel de tête est trop juste (22,5 kW en tri = environ 34 Ampères).
A quoi bon mettre des différentiels sur les départs de chaque aérotherme puisque si vous avez un défaut de terre sur l'un de vos aérotherme il y a 8 chances sur 10 (voire plus) que le différentiel principal voit ce défaut et s'ouvre également (coupant ainsi les 2 autres aéro).
Pour ne pas qu'il s'ouvre il faudrait à minima une sélectivité ampèremétrique, associée à une sélectivité chronométrique mais là c'est une autre histoire.
Pour ma part si le fait de "perdre" les 3 aéro en même temps n'est pas un problème je mettrai uniquement un différentiel en tête sinon un Dif sur chaque départ mais pas en tête (NB : Dans le cas où je mettrai un diff uniquement en tête je mettrai un interrupteur diff, pas un disjoncteur diff c'est moins cher...).
5) Si vous avez besoin du neutre pour la Cde des aéro avec quoi raccordez-vous la terre ? Il vous faudrait du 5G 2,5 mm²("G" comme "Green "= Terre).
A votre disposition. Cordialement,
Guy
Si vous avez 2 questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses, j'aurais pour ma part un certain nombre de questions avant de vous répondre avec certitude :
1) Le titre de votre demande mentionne "9000 W" vous en auriez 22500 W ?
2) Une installation de 45 A en triphasée donne 30 kW et non pas 18 kW (P=U X I X 1,732 X Cos Phi*)
*Le Cos Phi est ignoré en installation domestique
3) De 2 choses l'une : ou vous avez réellement 18 kW et dans ce cas 22,5 kW d'aérothermes ça va pas le faire ; ou vous avez 30 kW et dans ce cas no problème.
4) Concernant vos différentiels plusieurs questions ou remarques :
Si le neutre n'est pas utilisé dans la Cde de vos aérothermes pourquoi mettre des tétra ? des tri suffiraient (Les différentiels coutent cher !)
Votre différentiel de tête est trop juste (22,5 kW en tri = environ 34 Ampères).
A quoi bon mettre des différentiels sur les départs de chaque aérotherme puisque si vous avez un défaut de terre sur l'un de vos aérotherme il y a 8 chances sur 10 (voire plus) que le différentiel principal voit ce défaut et s'ouvre également (coupant ainsi les 2 autres aéro).
Pour ne pas qu'il s'ouvre il faudrait à minima une sélectivité ampèremétrique, associée à une sélectivité chronométrique mais là c'est une autre histoire.
Pour ma part si le fait de "perdre" les 3 aéro en même temps n'est pas un problème je mettrai uniquement un différentiel en tête sinon un Dif sur chaque départ mais pas en tête (NB : Dans le cas où je mettrai un diff uniquement en tête je mettrai un interrupteur diff, pas un disjoncteur diff c'est moins cher...).
5) Si vous avez besoin du neutre pour la Cde des aéro avec quoi raccordez-vous la terre ? Il vous faudrait du 5G 2,5 mm²("G" comme "Green "= Terre).
A votre disposition. Cordialement,
Guy
01 novembre 2010 à 09:44
Réponse 4 Forum de l’électricité
Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Local professionnel ?
1/ Il y a une incohérence dans ce que vous dites :
Si votre compteur est réglé sur 45A, c'est un abonnement 27kVA qui convient sans problème pour vos 3 chauffages.
Mais si c'est bien un abonnement 18kVA soit un compteur réglé sur 30A, vous pouvez tirer 20,7kW avec du résistif pur, mais c'est quand même trop juste pour un fonctionnement de vos 3 chauffages.
2/ Inutile de mettre plusieurs protections différentielles en cascade.
Si c'est un local professionnel et que c'est câble en 2,5² mettre 1 disjoncteur différentiel tétra 30mA 20A (ou 16A) type AC sur chacun des circuits.
Mettre éventuellement en tête un interrupteur sectionneur tétra 40A pour faire une coupure générale du chauffage.
CMT
1/ Il y a une incohérence dans ce que vous dites :
Si votre compteur est réglé sur 45A, c'est un abonnement 27kVA qui convient sans problème pour vos 3 chauffages.
Mais si c'est bien un abonnement 18kVA soit un compteur réglé sur 30A, vous pouvez tirer 20,7kW avec du résistif pur, mais c'est quand même trop juste pour un fonctionnement de vos 3 chauffages.
2/ Inutile de mettre plusieurs protections différentielles en cascade.
Si c'est un local professionnel et que c'est câble en 2,5² mettre 1 disjoncteur différentiel tétra 30mA 20A (ou 16A) type AC sur chacun des circuits.
Mettre éventuellement en tête un interrupteur sectionneur tétra 40A pour faire une coupure générale du chauffage.
CMT
01 novembre 2010 à 08:20
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Invité

OK, je vous remercie de vos réponses très claires, ce matin j'ai contacté EDF, et c'est effectivement un contrat d'abonnement de 24 kVA en 3 x 45 A, actuellement je suis en 12 kVA de 3 x 30 A.
Je souhaite avoir une protection indépendante sur mon tableau électrique pour les 3 aérotherme, j'ai 2 Disjoncteur dif. tétra, 1 de 62A et 1 de 32A est-il utile de les brancher ou 3 disj tétra de 20A suffisent ?
Je souhaite avoir une protection indépendante sur mon tableau électrique pour les 3 aérotherme, j'ai 2 Disjoncteur dif. tétra, 1 de 62A et 1 de 32A est-il utile de les brancher ou 3 disj tétra de 20A suffisent ?
01 novembre 2010 à 16:53
Réponse 6 Forum de l’électricité
Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
Bonjour, un peu d'ordre ; un DB 30/60A tétra n'a pas de réglage à 45A, 24kW=40A ; 12kW=20A ; 18kW=30A ; le disj différentiel de 62A (63A) pourra servir de protection et commande générale, il sera suivi de 2 DJ 20A pour les 9kW et 1 DJ10A pour le 4.5kW. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 4. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite