FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


12890

Dépannage installation électrique : Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

luso0141
Membre inscrit
luso0141
5 messages
Bonjour.

J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
14 juillet 2013 à 12:25
Conseil 1 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour

Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête d'une rangée ?
- le disjoncteur du circuit éclairage concerné ?
14 juillet 2013 à 12:55
Conseil 2 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

luso0141
Membre inscrit
luso0141
5 messages
C'est le disjoncteur principal.
14 juillet 2013 à 14:37
Conseil 3 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

50A en tri (+N) = un contrat de 30kW; ce n'est pas une petite installation.
Nous supposons qu'il y a des protections différentielles divisionnaires, et que si aucune d'entre elles ne déclenche, il s'agirait d'une surcharge au niveau du DB; peut-être un équilibrage à revoir.
Citation :
celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute.

Là je n'ai pas bien compris.
Cordialement.
14 juillet 2013 à 16:57
Conseil 4 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

luso0141
Membre inscrit
luso0141
5 messages
Non je ne possède pas de différentiel, juste un disjoncteur.
14 juillet 2013 à 17:05
Conseil 5 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

luso0141
Membre inscrit
luso0141
5 messages
Et le disjoncteur ne déclenche pas.
14 juillet 2013 à 17:06
Conseil 6 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Citation :
Non je ne possède pas de différentiel, juste un disjoncteur.

???
Citation :
Et le disjoncteur ne déclenche pas.

Par rapport à la réponse 2 c'est quoi ? Il faudra être plus explicite; est-ce de l'habitat ?
Cordialement.
14 juillet 2013 à 18:01
Conseil 7 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

luso0141
Membre inscrit
luso0141
5 messages
Bâtiment avec tableau électrique principal, qui lui alimente une cabine peinture, la cabine a été contrôlée et aucun souci, seul le tableau principal EDF disjoncte et à l'intérieur du tableau la cabine est alimentée par disjoncteur tétra.
Le problème est survenu d'un coup alors que la cabine a toujours fonctionné correctement, maintenant lorsqu'on allume la rampe éclairage cela disjoncte mais pas à chaque fois, la dernière fois cela avait fonctionné pendant 2 jours lors de l'intervention d'un technicien cabine et après avoir remplacé tout le câblage électrique de la cabine, et nous a informé que le souci ne provenait pas de la cabine, mais possible du tableau électrique principal ou câble alimentation cabine.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
14 juillet 2013 à 19:03
Conseil 8 Problème disjoncteur

Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Ça commence à être un peu plus clair. A mon avis le disjoncteur principal (ERDF), qui déclenche, est certainement différentiel ; Ce déclenchement est soit par défaut d'isolement, soit par surintensité.
Il n'y a pas de DDR divisionnaires sur l'installation, ni dans l'armoire cabine, c'est bien dommage car cela permettrait de localiser le circuit en défaut si c'était un défaut d'isolement.
Il semble, d'après vos écrits que ce problème, est consécutif à l'enclenchement de l'éclairage de la cabine, or cette cabine n'aurait pas de problème; ça reste à prouver.
Vous pourriez essayer de ne mettre en route que la cabine, en déclenchant tous les autres circuits depuis l'armoire générale, cela vous permettrait peut-être de cerner le problème.
Si ce déclenchement provient d'un état de l'armoire ou du câble d'alimentation de la cabine, vous auriez des déclenchements sans mettre en route la cabine, un essai à faire également.
Vous pouvez également consulter un électricien pour faire des mesures d'isolement et ampèremétriques pour résoudre ce ou ces problèmes.
Cordialement.
14 juillet 2013 à 21:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 2. Installation triphasé disjoncteur qui saute
    N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
  • 3. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 5. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Le disjoncteur edf saute souvent
    N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
  • 10. Ancienne installation électrique triphasé disjoncteur saute
    N°13597 : Bonjour. J'ai une ancienne installation d'un corps de ferme en triphasé. Le disjoncteur général qui se trouve sous le compteur saute. Les disjoncteurs du tableau sont avec des fusibles. Sur ceux qui sont au dessus du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
brancher variateur eclairageelectronique eclairage neoneclairage neons 02eclairage plan de travail cuisine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales