J'ai une ancienne installation d'un corps de ferme en triphasé.
Le disjoncteur général qui se trouve sous le compteur saute. Les disjoncteurs du tableau sont avec des fusibles.
Sur ceux qui sont au dessus du compteur, j'ai constaté qu'il y en a qui sont enveloppés avec du papier alu.
Je n'ai jamais touché et il n'y avait pas de coupures sauf lors des gros orages.
Alors que le problème du disjoncteur général qui saute souvent c'est depuis juin 2013.
Je me pose la question faut-il :
- Augmenter la puissance actuellement 9kva ?
- Régler les phases ?
Les appareils que je possède sont :
- Frigo (281litres) + une petite partie congélateur interne (30 litres), A+
- Un congélateur Liebherr 227 Litres, Sans dégivrage, A++
- Un ordinateur fixe avec son écran 22P.
- Un ordinateur portable.
- Un chauffe eau de 300 litres.
- Une machine à laver.
Merci pour votre réponse.
J'ai une ancienne installation d'un corps de ferme en triphasé.
Le disjoncteur général qui se trouve sous le compteur saute. Les disjoncteurs du tableau sont avec des fusibles.
Sur ceux qui sont au dessus du compteur, j'ai constaté qu'il y en a qui sont enveloppés avec du papier alu.
Je n'ai jamais touché et il n'y avait pas de coupures sauf lors des gros orages.
Alors que le problème du disjoncteur général qui saute souvent c'est depuis juin 2013.
Je me pose la question faut-il :
- Augmenter la puissance actuellement 9kva ?
- Régler les phases ?
Les appareils que je possède sont :
- Frigo (281litres) + une petite partie congélateur interne (30 litres), A+
- Un congélateur Liebherr 227 Litres, Sans dégivrage, A++
- Un ordinateur fixe avec son écran 22P.
- Un ordinateur portable.
- Un chauffe eau de 300 litres.
- Une machine à laver.
Merci pour votre réponse.
10 juin 2014 à 08:20
Problème électricité réponse 1
Ancienne installation électrique triphasé disjoncteur saute
Bonjour. La panne peut avoir son origine dans un mauvais équilibrage des intensités, ou un défaut d'isolement s'il n'y a pas de protection différentielle sur le tableau.
9 kVA correspond à un peu plus d'un lave linge (3 kVA) par phase.
Avant toute modification de puissance souscrite, un électricien doit intervenir afin d'effectuer le diagnostic de l'origine la panne.
La présence d'aluminium comme élément fusible supposé montre que cette installation doit absolument être vérifiée et suivie de sa mise en sécurité. Il en va de la protection et de la sécurité des personnes et des biens.
Nota : dans vos récepteurs, seul le chauffe-eau peut normalement fonctionner en triphasé s'il est prévu pour.
Il faut observer dans quelles conditions le déclenchement se produit, avec quels récepteurs en service, et communiquer vos observations à l'électricien.
Cordialement.
9 kVA correspond à un peu plus d'un lave linge (3 kVA) par phase.
Avant toute modification de puissance souscrite, un électricien doit intervenir afin d'effectuer le diagnostic de l'origine la panne.
La présence d'aluminium comme élément fusible supposé montre que cette installation doit absolument être vérifiée et suivie de sa mise en sécurité. Il en va de la protection et de la sécurité des personnes et des biens.
Nota : dans vos récepteurs, seul le chauffe-eau peut normalement fonctionner en triphasé s'il est prévu pour.
Il faut observer dans quelles conditions le déclenchement se produit, avec quels récepteurs en service, et communiquer vos observations à l'électricien.
Cordialement.
10 juin 2014 à 13:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 3. Installation triphasé disjoncteur qui saute
- N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
- 4. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 5. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
- N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 9. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 10. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite