Profil du membre PL
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Certainement un problème de défaut d'isolement sur un appareil déclairage, débranchez un par un les appareils de la zone concernée afin de déterminer celui qui fait disjoncter. Cordialement.
11 décembre 2010 à 08:18

Un fils desserrer ou casser, à vérifier, en tête dans le tableau ou sur la ligne elle même ou sur la douille. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:26

Il ne faut jamais dire jamais, une plaque électrique peut toujours être utile en cas de coupure de gaz et inversement, afin d'éviter tout risque d'incendie, il vous faut donc une protection 32A, avec câble 3G6², un passe fil et des dominos, je crois qu'il va falloir appeler un pro. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:23

Si vous avez des coupures régulière voir avec un électricien afin de résoudre ce problème de base, ensuite en profiter et lui demander ce que vous pouvez faire pour votre relais d'alimentation du congélateur. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:17

Le détecteur incriminé est certainement HS, prévoir le remplacement de celui-ci.
Cordialement.
Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:14

Problème certainement sur le câblage interne du miroir"made in china", le ramener avec le ticket de caisse chez votre fournisseur, pour la garantie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:11

Rajouter non mais remplacer le fusible et porte fusible par un disjoncteur oui, pour votre machine 1850W=8.40A. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:08

Vous pouvez utiliser les fusible que vous avez trouvé dans le commerce, aucun problème, 380 ou 400V c'est la même chose, le principal c'est qu'il soit de la même taille, et même calibre.
Cordialement.
Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:03

Si le fusible a lâché c'est qu'il y a un problème à la base, repérer la ligne concernée et procéder par élimination afin de trouver la cause de cette disjonction.
Le fusible 230V n'est pas la cause de votre problème, vous pouvez l'utiliser. Cordialement.
Le fusible 230V n'est pas la cause de votre problème, vous pouvez l'utiliser. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:00

Poter plainte, prendre des photos mais avec un appareil argentique, pas numérique, c'est du vol et renseigner votre fournisseur d'énergie, ou lui couper les fils. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:55

Sur la lampe normalement il est spécifié la puissance maxi d'utilisation des ampoules, sinon si la lampe est ancienne oui je pense que cela est possible. Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:52

Pour un devis, contactez une société à proximité de chez vous, comme cela vous serez à ce niveau ou vous en serez. En 1 et 3, la terre n'est pas sur tous les composants électriques, en 2 les disjoncteurs ne sont pas adaptés pour les circuits, luminaire, chauffage, appareils cuisine, etc.
En espérant que vous avez négocié ces travaux avant l'achat de l'appartement.
Cordialement.
En espérant que vous avez négocié ces travaux avant l'achat de l'appartement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 13:15

Si le tableau que vous avez installé est le définitif, il suffit de raccorder à l'aide d'un câble de diamètre suffisant en dessous de votre disjoncteur, celui ci vous appartient, et de le brancher dans le tableau de chantier que vous pouvez trouver chez n'importe quel fournisseur électricité, Rodrigue, franco belge, ou autres voir même en grande surface comme, Castorama.
Cordialement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 10:08

Déjà couper le courant avant toutes interventions, débrancher les anciens fils et les rebrancher en principe en opposé sur le nouvel inter, un en haut et l'autre en bas.
Remettre le courant et voir si celui-ci fonctionne correctement. Si OK, recouper le courant et finir l'installation. Cordialement.
Remettre le courant et voir si celui-ci fonctionne correctement. Si OK, recouper le courant et finir l'installation. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:17

Je crois que vitesse et précipitation est valable aussi pour les explications. Si j'ai à peu près compris, le plafonnier ne passe pas, il manque 5mm, si il est positionné dans le sens de la largeur ou longueur (pièce carré), essayer en diagonale, cela à parfois un petit effet "moderne". Si cela ne convient pas revenez nous voir. Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:11

Ce que j'ai trouvé,
Socle, prises de courant et communication : 1,30m maxi, 1,05m mini.
Axe des manettes des appareillages tableau de répartition : 1,30m maxi, 0,75m mini.
Axe des manettes des dispositifs coupure urgence : 1,30m maxi, 0,90m mini.
Dispositif inter de commande : inter déclairage, cde volets roulants, Th d'ambiance, contrôle daccès... et socle prise de courant supplémentaire "unité de vie" : 1,30m maxi, 0,90m mini.
Cordialement.
Socle, prises de courant et communication : 1,30m maxi, 1,05m mini.
Axe des manettes des appareillages tableau de répartition : 1,30m maxi, 0,75m mini.
Axe des manettes des dispositifs coupure urgence : 1,30m maxi, 0,90m mini.
Dispositif inter de commande : inter déclairage, cde volets roulants, Th d'ambiance, contrôle daccès... et socle prise de courant supplémentaire "unité de vie" : 1,30m maxi, 0,90m mini.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 09:00

Si vous pouviez nous envoyer une photo, afin que nous puissions vous aider.
Cordialement.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 08:47

Et oui la privatisation. Vous payez l'intervention. Vous pouvez toutefois demander à EDF des explication par écrit ou sur internet. Cordialement.
09 décembre 2010 à 08:44

En principe il est fournie avec la plaque une notice d'installation et de branchement, si vous pouviez nous envoyer le schéma de cette notice, car il y a en principe plusieurs possibilités de câblage.
Dans tous les cas, vous avez du 220V, le fils V/J=terre, bleu=neutre, rouge=phase.
Cordialement.
Dans tous les cas, vous avez du 220V, le fils V/J=terre, bleu=neutre, rouge=phase.
Cordialement.
09 décembre 2010 à 08:40

Pour la réponse 2, le 2G n'existe pas, le G veut dire qu'il y a la terre sur le câble.
3G2,5² = neutre + phase + terre, il faut dans ce que vous dites du 2x. Cordialement.
3G2,5² = neutre + phase + terre, il faut dans ce que vous dites du 2x. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:52

Si vous avez débranché le piquet de terre et que plus rien ne se passe, ce qui est dangereux, cela veut dire que vous avez un défaut d'isolement sur un appareil électrique chez vous.
Dans la cuisine, plaques électriques, lave-linge, sèche-linge etc. ? Consulter un électricien afin de déterminer la source du problème. Cordialement.
Dans la cuisine, plaques électriques, lave-linge, sèche-linge etc. ? Consulter un électricien afin de déterminer la source du problème. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:46

Déjà, lélectricien aurait dû s'apercevoir, avant toutes interventions, quil y avait un problème de câblage et si possible, le résoudre.
Ensuite si vous avez acheté un appareil par internet, il faut s'attendre à des problèmes.
Essayez contre le revendeur en appui avec les schémas fournis qui ne sont pas aux normes.
Mais je crains que vous ne vous en sortiez pas, et que vous soyez obligé de repasser par un pro, et de tout changer. Tenez-nous au courant. Cordialement.
Ensuite si vous avez acheté un appareil par internet, il faut s'attendre à des problèmes.
Essayez contre le revendeur en appui avec les schémas fournis qui ne sont pas aux normes.
Mais je crains que vous ne vous en sortiez pas, et que vous soyez obligé de repasser par un pro, et de tout changer. Tenez-nous au courant. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:40

Tout cela manque de renseignements. Avez-vous d'autres appareils électriques branchés lorsque vous êtes absent ? Genre chauffage. Il se peut aussi que vous ayez un défaut d'isolement par le neutre.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:03

Tout est question de savoir à quoi servait ce câble ? Est-ce du tri 380V+N=7A/phase=4KW, ou du mono 220V=4A=0,7KW. Il est certain que si actuellement cette installation sert à alimenter tout un réseau de lumières, PC, etc. Ce câble est insuffisant, mais toutefois aux normes à lépoque pour ce qu'il devait faire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:21

S'il y un moteur, tout est déjà à la terre, mais rien ne vous empêche d'effectuer ce raccordement, quoique, nétant pas certain que cela soit obligatoire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:02

Normalement il y a sur les appareils de chauffage une plaque signalétique, stipulant le voltage et la puissance de ceux-ci, si vous ne les trouvez pas, il faudra passer par un électricien avez de définir des radiateurs adaptés et consommant certainement moins que ceux que vous avez actuellement. Cordialement.
07 décembre 2010 à 19:57

En fait sous le disjoncteur C2 la phase (mon fil marron), va vers le contact EDF et ressort pour aller sur une bobine de contacteur par exemple, si vous le débranchez le 2 de C2, le contact EDF ne sera plus alimenté, vous pouvez débrancher celui qui est sur A1, et effectuer le câblage comme sur la photo, en effet donc, le contact EDF ne sert plus à rien, et ce nouveau câblage sera indépendant et programmable comme bon vous semble. Espérant avoir été simple. Cordialement.
05 décembre 2010 à 12:02

Chez un revendeur en électronique, ou chez le fabricant. Cordialement.
05 décembre 2010 à 12:02

Le courbe D, sert normalement pour un démarrage moteur, il suffit soit de voir donc sur la plaque signalétique des moteurs, la puissance de ceux-ci, et de mettre les disjoncteurs appropriés, 16A courbe D, et 50A courbe D, ces disjoncteurs sont assez chers, vous pouvez remplacer ces fusibles par des AM (armement moteur) au lieu de gl de même calibre, sur commande chez un spécialiste en fournitures électriques. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:48

Du RO2V en 3G 2,5², avec protection 16A, ou 20A, suivant la puissance demandée, serait mieux, vous pouvez aller jusque 8 prises, une prise double compte pour une, sur une même ligne, le 1,5² est en principe pour de léclairage. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:36

Pourquoi, tout simplement les allumer une heure avant d'entrer et de les couper en sortant de la salle de bain ? Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:28

Avec un détecteur de métaux, peut-être. Mais souvent ces câbles étaient positionnés dans un coin à côté d'une PC, en tapotant à hauteur d'une PC le long et coins de murs, vous pouvez peut-être retrouver la boîte de ce câble. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:23

Bonjour.
Je pense qu'il va falloir appeler votre fournisseur d'énergie.
Cordialement.
Je pense qu'il va falloir appeler votre fournisseur d'énergie.
Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:03

Je ne comprends pas bien. Vous voulez assembler les trois lampes ? Ou les positionner à 3 endroits différents ?
Pour le 1er cas, assembler les fils bleus ensemble, marron ou noir ensemble, et la terre vert/jaune s'il y a, avec des dominos, suspendre le tout sur le crochet, et câbler hors tension avec les couleurs correspondantes.
Pour le 2ème cas il faut créer deux autres points d'attache, percer le plafond et mettre 2 crochets, et créer à l'aide de baguettes ou passage dans les combles, en repiquant le neutre et la phase du point d'allumage existant. Cordialement.
Pour le 1er cas, assembler les fils bleus ensemble, marron ou noir ensemble, et la terre vert/jaune s'il y a, avec des dominos, suspendre le tout sur le crochet, et câbler hors tension avec les couleurs correspondantes.
Pour le 2ème cas il faut créer deux autres points d'attache, percer le plafond et mettre 2 crochets, et créer à l'aide de baguettes ou passage dans les combles, en repiquant le neutre et la phase du point d'allumage existant. Cordialement.
05 décembre 2010 à 09:02

Vérifier le serrage, hors tension, des prises concernées, ainsi qu'au tableau.
Cordialement.
Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:51

Certainement des fusibles qui ont sauté, faire une recherche au niveau du tableau.
Mais suite à votre bricolage, qui n'est pas recommandé, je pense que votre ventilateur est définitivement HS. Cordialement.
Mais suite à votre bricolage, qui n'est pas recommandé, je pense que votre ventilateur est définitivement HS. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:48

Que l'on se comprenne bien, c'est bien deux leds sur une ampoule qui fonctionnent ?
Ou 2 ampoules sur 20 qui fonctionnent ? En principe il n'y a pas de transfo spécial.
Les ampoules ont peut-être un souci d'origine.
D'autres internautes sauront plus aptes à vous répondre. Cordialement.
Ou 2 ampoules sur 20 qui fonctionnent ? En principe il n'y a pas de transfo spécial.
Les ampoules ont peut-être un souci d'origine.
D'autres internautes sauront plus aptes à vous répondre. Cordialement.
05 décembre 2010 à 08:44

Le fil marron n'est pas une terre, probablement une autre phase, donc bleu=neutre, rouge=phase, isoler ce fil marron. Vérifier quand même les fils, car les couleurs sont parfois passées.
Cordialement.
Cordialement.
04 décembre 2010 à 17:18

Aucune, le 220V est une "ancienne" alimentation, EDF fournit maintenant du 230V.
Cordialement.
Cordialement.
04 décembre 2010 à 17:11

Si vous additionnez la puissance des deux appareils, celle-ci ne doit pas dépasser 7040 watts, contrôler ces puissances et si c'est OK, vous pouvez effectuer ce câblage. Cordialement.
04 décembre 2010 à 14:11

En principe la sécurité thermique devrait effectuer son office, mais il serait préférable en effet de couper le courant, enfin depuis 15 jours je pense que vous auriez eu des retours en cas de souci. Cordialement.
04 décembre 2010 à 14:01

L'avantage de ce câble, c'est qu'il peut être apparent, dans l'eau, posé au sol, sur un toit, fixé simplement avec des chevilles à rilsans et rilsans, donc aucune nécessité de le mettre sous gaine ou tub-iro, par contre éviter de l'installer trop près d'une source de chaleur importante.
Cordialement.
Cordialement.
04 décembre 2010 à 13:58

Votre explication n'est pas facile à saisir, mais supposons que vous ayez du tri 380+N, il est possible qu'au démarrage de votre aspirateur, il tire un peu plus sur la phase concernée donc le disjoncteur tombe, il se peut aussi que votre appareil soit en défaut d'isolement que ce soit en 380V ou 220V. Cordialement.
04 décembre 2010 à 13:50

Si vous avez des vis sur la boîte afin d'installer la nouvelle prise aucun problème, mais si celle-ci est ancienne, il faudra probablement changer "le pot" pour fixer.
Deux solutions : sur les cadres deux vis sur le "pot" ou des griffes qui servent à serrer le tout. Cordialement.
Deux solutions : sur les cadres deux vis sur le "pot" ou des griffes qui servent à serrer le tout. Cordialement.
03 décembre 2010 à 19:00

Le relais ou le minuteur ou le contacteur est HS, vérifier à ce niveau.
Appeler un électricien si besoin est. Cordialement.
Appeler un électricien si besoin est. Cordialement.
03 décembre 2010 à 18:25

Suivre les conseils de 1lnsp, mais il est possible que le Ct de puissance soit HS. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:24

Peut-être les deux, essayez si vous avez la possibilité avec d'autres ampoules. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:20

Une VMC tourne continuellement et normalement sans variateur, il faudrait vérifier à nouveau le câblage, la capacité de démarrage est HS, ou commence peut-être à vous jouer des tours. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:19

Une ou plusieurs photos aurait été bien. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:11

Peut-être le ressort de rappel qui est cassé, ou le contact reste coincé dans le bouton. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:09
