Branchement four et plaque induction
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
10251
Problèmes Forums Electricité : Branchement four et plaque induction
Invité

Bonjour, j'ai un four qui est branché sur 32A, et je voudrais changer ma plaque gaz par une induction. Puis-je relier la prise de l'induction à celle du four. Merci de votre réponse.
03 décembre 2010 à 13:48
Conseils Forum électricité 1
Branchement four et plaque induction
Bonjour, je pense que le post de CMT en 9690 est très explicite. Cordialement.
04 décembre 2010 à 12:32
Conseils Forum électricité 2
Invité

Branchement four et plaque induction
Invité

Merci de l'information, je ne l'avais pas trouvée.
04 décembre 2010 à 14:55
Conseils Forum électricité 3
Branchement four et plaque induction
Si vous additionnez la puissance des deux appareils, celle-ci ne doit pas dépasser 7040 watts, contrôler ces puissances et si c'est OK, vous pouvez effectuer ce câblage. Cordialement.
04 décembre 2010 à 14:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 2. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 3. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
- N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
- 4. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 5. Branchement four + plaque induction
- N°25884 : Bonjour. J'ai un appartement datant de 2000. Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction. Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés. Ai-je le droit...
- 6. Branchement de plaque à induction
- N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 9. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
- 10. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite