FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


10337

Astuce FAQ électricité : Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation


Invité
invité
Bonjour,
je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF qui saute également.
Comment l'un de mes ballons (ou les 2 ?) peut-il faire sauter mon alimentation principale alors qu'il est coupé au niveau du tableau de répartition ?
Merci par avance de votre aide.
08 décembre 2010 à 03:34
Réponses Forum de l'électricité 1

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation


Invité
invité
Bonjour,
c'est que ce n'est pas votre BEC qui fait déclencher.
GS
08 décembre 2010 à 14:05
Réponses Forum de l'électricité 2

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation

mf06
Membre inscrit
mf06
709 messages
Bonsoir. Vous coupez ! Oui mais que la phase ou les deux fils à la fois ?
08 décembre 2010 à 19:02
Réponses Forum de l'électricité 3

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation


Invité
invité
Vous ne coupez que vos 2 disjoncteurs de protection de ballon d'eau chaude ?
08 décembre 2010 à 20:00
Réponses Forum de l'électricité 4

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Tout cela manque de renseignements. Avez-vous d'autres appareils électriques branchés lorsque vous êtes absent ? Genre chauffage. Il se peut aussi que vous ayez un défaut d'isolement par le neutre.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:03
Réponses Forum de l'électricité 5

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation


Invité
invité
Bonjour, merci pour ces premiers retours.
1) je coupe uniquement mes 2 ballons, je laisse tourner Frigo, congélateur, circuit éclairage, circuit prise pour l'informatique : que du matériel standard.
2) les disjoncteurs des ballons sont des Legrand C20, coupure sur les 2 fils, phase et neutre
3) le disjoncteur différentiel du tableur est un Legrand 40A 30mA
4) c'est moi qui ait refait l'installation, théoriquement dans le respect de la dernière norme NF ; -)
5) le problème ne se passe QUE quand je coupe mes 2 ballons, et je ne coupe qu'eux.
J'ai pensé à un défaut de mise à la terre, ou a un effet de self (?) lors du déclenchement de l'un des thermostats des ballons...
Merci.
10 décembre 2010 à 00:04
Réponses Forum de l'électricité 6

Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation


Invité
invité
Comme spécifié dans la réponse 2, si vous ne coupez que la phase il se peut que vous ayez un défaut d'isolement passant par le neutre, si ce n'est pas le cas, un autre appareil est la cause du problème. Cordialement. PL (11/12/10)
11 décembre 2010 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Ballon eau chaude fait disjoncter compteur
    N°1952 : Bonjour, mon compteur disjoncte quand mon balloneau chaude se déclenche aux heures creuses. Pouvez-vous me dire de quoi cela provient ?
  • 3. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 9. Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
    N°8737 : Bonjour Hier, j'ai eu une coupure de courant, tout a disjoncté et pas moyen de rallumer. Nous avons coupé le ballon d'eau chaude et ça fonctionne correctement. De quoi cela provient ? Apparemment, la résistance est bonne....
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprobleme tableau electrique 0pb branchement chauffe eautableau electrique bv



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite