Profil du membre PL
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Effectivement ce schéma est en tri mais je n'avais que celui-ci (du forum, merci), celui-ci était juste pour montrer la disposition des disjoncteurs sans tenir compte de la puissance, j'aurais dû le spécifier. Cordialement.
21 décembre 2010 à 19:01

Je ne pense pas que cela vienne de votre installation propre, s'il y a du 220V sur vos prises et apparemment c'est le cas, car en marche forcée (permanent) cela fonctionne.
Ce ne peut être qu'une histoire de programmation, parfois le cycle est long et silencieux, une photo serait la bienvenue, est-ce une programmation électronique, ou à picots, il est normal aussi qu'en permanent, l'horloge ne serve à rien.
Sans plus de documentation cela ne va pas être facile de vous aider. Cordialement.
Ce ne peut être qu'une histoire de programmation, parfois le cycle est long et silencieux, une photo serait la bienvenue, est-ce une programmation électronique, ou à picots, il est normal aussi qu'en permanent, l'horloge ne serve à rien.
Sans plus de documentation cela ne va pas être facile de vous aider. Cordialement.
20 décembre 2010 à 18:38

Je le considérerai comme un courant faible, afin déviter les problèmes de liaison.
Cordialement.
Cordialement.
19 décembre 2010 à 20:49

Le thermique est une protection en cas de sur intensité elle coupe le contact 95/96, enlever ces deux fils rouges, sur ce contact il faut brancher le fil de commande du bouton de fonctionnement(phase) sur 95, et de 96 sur la bobine du ct en A1, et sur A2 le neutre. Ensuite il faut régler le thermique au bon ampérage correspondant au moteur, si celui ci ne correspond pas le souci est qu'il faut changer le tout car les nouveaux thermique ne s'adaptent pas sur les anciens contacteurs. Cordialement.
19 décembre 2010 à 09:25

Si elles ont toutes le même problème, il y a peut être un bouton de marche/arrêt ou programme ? Les prises ne sont pas alimentée ? Il faut des piles ? sinon rapporter ces appareils chez votre fournisseur avec la facture afin d'avoir soit une explication, soit un échange. Cordialement.
19 décembre 2010 à 09:03

Votre électricien à raison, mais cherchez un peu sur ce forum, il y a eu quelques explications sur ce sujet. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:56

Il y a moins de risque de casse avec une sous tension qu'une surtension, en effet cette tension n'est pas suffisante, vous devriez avoir 230V sur le disjoncteur, si vous avez la même mesure en tête qu'en sortie (les 190V), il faut appeler votre fournisseur dénergie le plus rapidement possible, le problème vient apparemment de chez eux. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:53

La bobine fait des siennes, cela arrive même neuf, vérifier quand même les serrage, sinon rapporter le ct au revendeur afin d'effectuer un échange. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:44

Votre installation va être difficile, il faudrait voir si avec la marque il n'existe pas un détecteur adapté à la marque. Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:13

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne et je crois avoir lu dans le forum, NE PAS JOUER AVEC LES GUIRLANDES = DANGER, risque d'incendie et de la personne. Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:05

Avez-vous une notice ? L signifie phase, donc le fil noir (L) est une entrée phase ou sortie après contact, le fil blanc idem, il n'y a pas de risque de brancher la phase sur l'un ou l'autre, la seule chose est que l'un des fils ? noir ou blanc est la sortie de contact (qui va vers le luminaire), par contre le N est le neutre surtout ne pas le brancher sur un L, en fait le détecteur fait office d'interrupteur temporisé, sur le câble le bleu est le neutre, le marron est la phase, le V/J est la terre.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:02

Lidéal est de séparer les courants forts des courants faibles, toutefois il n'est pas obligatoire de le faire mais quand même conseillé. Cordialement.
18 décembre 2010 à 18:51

Physiquement je ne vois pas comment une terre peut être efficace par la voie des airs.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:38

Effectivement j'ai mal tapé, un 2A suffit. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:32

Cet appareil est un disjoncteur tri 380V de protection 15A par phase, en abaissant la manette noir vous interrompez la puissance du ou des ballons, afin de savoir si celui-ci alimente les trois ballons, couper ce disjoncteur et vérifier si les ballons sont toujours alimentés, la protection des ballons étant calibré à 15A la puissance maximum serait de 7800 Watts total, il se peut que les trois ballons soient ensemble. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:31

Mettre deux CAPA en parallèle ne servirait à rien, si vous alternez les pièces et que vous lancez le moteur à la main je pense que les deux CAPA sont HS. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:20

Votre approche est bien, mais le tire câble peut se coincer bien avant de déboucher, une ouïe fine peut vous aider, une autre solution, mais il faut un fumeur, en insufflant de la fumée dans le tube on peut localiser la sortie. Je ne connais pas de système sonore, ce serait sûrement à inventer.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:16

Je suis étonné qu'un radiateur ne soit pas équipé d'un thermostat, néanmoins mettre la phase sur 2COM et la sortie allant vers le radiateur en 3NO (contact normal open). Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:09

Pas facile si vous ne voulez pas casser ou faire un rainurage, on peut en effectuant des trous intermédiaires, ou un tube-iro assez souple et rigide à la fois en partant du trou en haut de la cloison. Cordialement.
18 décembre 2010 à 12:04

Votre chauffe-eau doit être en défaut d'isolement, la coupure peut être ponctuelle et la plupart du temps c'est la résistance. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:44

En tri, 18kW sur 15m un 5G10² est largement suffisant, un 5G2,5² suffirait aussi.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:41

Privatisation oblige. Le diamètre de câble était adapté à lépoque pour une puissance donnée, si vous demandez une augmentation de compteur et si le câble n'est plus aux normes il doit être changer, mais leur demander une confirmation écrite avec devis. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:32

Ce n'est pas parce quil n'y aucune trace que le fusible n'est pas HS. A vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:28

Un compteur à part serait plus judicieux afin déviter les problèmes ultérieurs, la compta c'est toujours délicat. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:26

400W=2A. Un câble en 3g1,5² avec une protection de 10A et interrupteur simple, suffiront pour votre chauffage. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24

Je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à vouloir changer en 12V à la place du 220V ?
Quel intérêt ? Les lampes eco existent et évoluent tous les jours.
J'ai une lampe : mais pour que cela me coûte moins cher, j'investis et vous verrez : je vais payer moins cher délectricité grâce au 12V ; c'est idiot, à la fin coûte plus cher en investissement que cela rapporte, tout cela pour dire que dans quelques temps : "je ne comprends pas j'ai mis des leds à la place, et ça ne marche pas", pouvez-vous nous répondre, c'est l'hiver, cela coûte cher, je ne comprends pas, un copain m'a dit, les sociétés sont des voleuses je ne suis pas électricien etc.
Bon je me calme, Mr bricolage n'est pas loin, mais s'il y a des morts (et tous les jours = voir les journaux) ce sera un jour de notre faute. Cordialement.
PS : je garde pour d'autres.
Quel intérêt ? Les lampes eco existent et évoluent tous les jours.
J'ai une lampe : mais pour que cela me coûte moins cher, j'investis et vous verrez : je vais payer moins cher délectricité grâce au 12V ; c'est idiot, à la fin coûte plus cher en investissement que cela rapporte, tout cela pour dire que dans quelques temps : "je ne comprends pas j'ai mis des leds à la place, et ça ne marche pas", pouvez-vous nous répondre, c'est l'hiver, cela coûte cher, je ne comprends pas, un copain m'a dit, les sociétés sont des voleuses je ne suis pas électricien etc.
Bon je me calme, Mr bricolage n'est pas loin, mais s'il y a des morts (et tous les jours = voir les journaux) ce sera un jour de notre faute. Cordialement.
PS : je garde pour d'autres.
17 décembre 2010 à 18:41

Merci pour vos réponses. Vous me dites qu'un professionnel peut trouver les boîtes de dérivation, comment fait-il ? Est-ce que je peux le faire moi-même ?
Sinon mes chambres font 14m², il me semblait juste de mettre des 1000W. Cordialement.
Sinon mes chambres font 14m², il me semblait juste de mettre des 1000W. Cordialement.
17 décembre 2010 à 16:44

Déjà votre batterie est sous puissante, mais votre explication n'est pas claire : une batterie avec un moteur fait tourner un groupe électrogène ? Besoin d'explications. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:37

Qu'entendez-vous par boîtier électrique ? Car en principe s'il a été installé par des professionnels, ce dit boîtier doit être étanche donc prévu aux intempéries, si ce n'est pas le cas, soit rappeler la société, soit mettre tout ce matériel dans une boîte Plexo étanche adaptée. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:33

La pompe est peut-être en défaut d'isolement, ou le disjoncteur de celle-ci est HS.
Cordialement.
Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:27

Enlever les pneus. Cordialement.
16 décembre 2010 à 21:19

Les nouvelles lois sont la privatisation, à part ne pas payer, que vous reste-t-il ? (cela pourrait être un sujet pour le bac ?), vous pouvez toujours vous retourner contre le vendeur, ou le notaire, car un de ceux-ci ou les deux devaient sûrement être au courant des travaux à effectuer, ceci est peut-être un "vice caché".
Mais bon, je ne vois pas pourquoi ERDF refuse d'ouvrir lalimentation électrique, étant donné que chaque compteur est privé par appartement. Cordialement.
Mais bon, je ne vois pas pourquoi ERDF refuse d'ouvrir lalimentation électrique, étant donné que chaque compteur est privé par appartement. Cordialement.
16 décembre 2010 à 21:19

Oui, mais vérifier avant de l'installer si cet inter supporte l'ampérage de l'appareil un peu moins de 10A. Cordialement.
16 décembre 2010 à 17:41

A votre dernière question, souvent les électriciens ne mettent pas de protection de commande, ils se servent du disjoncteur de puissance relié ainsi avec la commande concernée, cela minimise un peu le coût de l'installation et gain de place. Cordialement.
15 décembre 2010 à 20:48

Aucune importance, vous pouvez les brancher indifféremment. Cordialement.
15 décembre 2010 à 20:40

Cela s'appelle un "passe fils", vous pouvez trouver ce type de matériel dans n'importe quel magasin spécialisé en électricité. Cordialement.
15 décembre 2010 à 19:08

Sans schéma de votre part ? Mais vous avez dû brancher neutre et phase sur votre interrupteur d'où la disjonction, il ne faut couper que la phase comme un inter classique. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:19

Ces fils sont l'alimentation du four, fournis par le constructeur, ils sont donc aux normes pour la puissance du four, entre 2000 et 2500W.
Un fil V/J = terre, un bleu = neutre, un marron (?) = phase.
Cordialement.
Un fil V/J = terre, un bleu = neutre, un marron (?) = phase.
Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:15

Il faut peut-être ramener la manette du disj complètement vers le bas puis remonter pour bien réenclencher le disj. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:10

Appelez une société spécialisée, la découpe pour le positionnement du spot est particulière, si vous loupez votre coup tout se déchire et votre portefeuille aussi. Pour le type de spot voir avec eux. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:07

Si vous voulez supprimer un va et vient, en principe sur le plafond où arrive lalimentation du lustre par exemple, il y a un fil neutre = bleu, et un d'une autre couleur pour la phase venant d'un des deux boutons, par contre sur un des deux boutons il faut joindre les trois fils par un domino, ensuite sur l'autre bouton, joindre seulement les deux fils de la même couleur, brancher sur un côté du bouton et sur l'autre côté de ce bouton le fil restant. Tout ceci est à effectuer hors tension.
Cordialement.
Cordialement.
14 décembre 2010 à 17:57

Je ne vois qu'un problème de dilatation sur les fils raccordés ou l'ampoule ? A vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:52

Essayez en changeant la capacité de démarrage (le moins cher), si cela ne fonctionne pas je crains qu'il ne faille changer la pompe, problème mécanique. Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:48

Les coûts ont fortement augmenté c'est un fait (en 4 ans) mais tout étant électrique chez vous ?
Votre chauffage plancher chauffant et PAC ont-ils été bien étudié ?
Si vous avez du matériel sous ou sur-dimensionné cela peut avoir une incidence sur la consommation électrique. Le contacteur HP/HC pour le ballon fonctionne-t-il correctement ?
Il est vrai aussi que les hivers sont un peu plus froids depuis une paire d'années, avez-vous rajouté du matériel depuis 4 ans. Cordialement.
Votre chauffage plancher chauffant et PAC ont-ils été bien étudié ?
Si vous avez du matériel sous ou sur-dimensionné cela peut avoir une incidence sur la consommation électrique. Le contacteur HP/HC pour le ballon fonctionne-t-il correctement ?
Il est vrai aussi que les hivers sont un peu plus froids depuis une paire d'années, avez-vous rajouté du matériel depuis 4 ans. Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:43

Oui, et mettre des jonctions à sertir, évitant ainsi les contraintes mécanique et électrique.
Cordialement.
Cordialement.
12 décembre 2010 à 11:50

Il est logique que le transfo n'est pas adapté pour votre nouveau branchement, 3X plus de puissance, ce qui pourrait entraîner dans le meilleur des cas, une disjonction, et le pire un incendie.
Il serait préférable de mettre un transfo adapté. Cordialement.
Il serait préférable de mettre un transfo adapté. Cordialement.
12 décembre 2010 à 11:46

Si vous remettez un fusible et que cela ne fonctionne pas, le problème est soit plus en amont, soit un problème sur la ligne concernée.
Pour le coût d'un dépannage délectricien cela varie en fonction des régions, appelez une société et leur demander le prix avant toutes interventions. Cordialement.
Pour le coût d'un dépannage délectricien cela varie en fonction des régions, appelez une société et leur demander le prix avant toutes interventions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:43

Essayez chez Rodrigue ou Franco Belge, je sais qu'il existe des rails que l'on peut adapter à la longueur adéquate. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:30

Vous avez environ 17A par phase, ce qui est largement suffisant pour chez vous, je pense que vous devriez appeler un électricien afin d'effectuer un équilibrage de phases, et je pense que vos soucis seront résolus. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:25

Effectivement, isoler la prise par des dominos, mettre un cache, et changer le fusible.
Cordialement.
Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:20
