Profil du membre CMT
Actuellement
26 512
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 931 messages sur le forum Électricité :
Êtes-vous certain de ne pas avoir permuté phase et fil pilote ?
Les couleurs ne sont pas les mêmes sur tous les appareils.
Les couleurs ne sont pas les mêmes sur tous les appareils.
02 octobre 2010 à 22:48

Un tableau dans une salle de bain, ce n'est pas idéal.
Dans le cadre d'une mise en sécurité il faut impérativement le déplacer s'il est en zone 1 ou 2 (moins de 60 cm du bord de la baignoire et de la douche).
Je vous conseille cependant si vous en avez la possibilité de le déplacer dans une autre pièce dans tous les cas de figure.
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité il faut impérativement le déplacer s'il est en zone 1 ou 2 (moins de 60 cm du bord de la baignoire et de la douche).
Je vous conseille cependant si vous en avez la possibilité de le déplacer dans une autre pièce dans tous les cas de figure.
CMT
02 octobre 2010 à 20:21

Non ce n'est pas possible.
Si vous le faites néanmoins, il est impératif de changer le disj 20A par un 16A.
CMT
Si vous le faites néanmoins, il est impératif de changer le disj 20A par un 16A.
CMT
02 octobre 2010 à 20:19

Pouvez-vous mieux préciser la configuration de votre installation et ce qui se passe.
Car avec ce que vous nous avez dit, on peut difficilement vous aider.
CMT
Car avec ce que vous nous avez dit, on peut difficilement vous aider.
CMT
02 octobre 2010 à 07:48

La chute de tension maxi entre le disjoncteur de branchement et tout point d'utilisation ne doit pas excéder 3% pour de l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Il faudrait savoir d'où à où sont décomptés vos 200ml et savoir à quel usage ils sont destinés.
On pourra alors déterminer si le 16² proposé est suffisant où s'il faut passer en 25².
CMT
Il faudrait savoir d'où à où sont décomptés vos 200ml et savoir à quel usage ils sont destinés.
On pourra alors déterminer si le 16² proposé est suffisant où s'il faut passer en 25².
CMT
01 octobre 2010 à 22:14

Ce que vous avez acheté ne convient pas.
Il faut un programmateur et non pas un thermostat programmable.
CMT
Il faut un programmateur et non pas un thermostat programmable.
CMT
01 octobre 2010 à 22:08

Si vous faites cela, il faut mettre une étiquette d'avertissement car ce n'est pas le sens conventionnel.
CMT
CMT
01 octobre 2010 à 22:07

Pas d'accord.
Le propriétaire n'a en aucun cas l'obligation de mettre l'installation aux normes NF C 15-100 en vigueur.
Il a cependant intérêt (bien que rien ne l'y oblige légalement) à faire une mise en sécurité de l'installation électrique (sinon en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité serait engagée).
Quant au disjoncteur, compteur, ou tableau de répartition dans la salle de bain, ce n'est franchement pas pertinent mais une mise en sécurité de l'installation impose leur déplacement uniquement si ceux-ci sont situés en zones 1 et 2 (c'est à dire à moins de 60 cm du bord de la baignoire ou de la douche).
CMT
Le propriétaire n'a en aucun cas l'obligation de mettre l'installation aux normes NF C 15-100 en vigueur.
Il a cependant intérêt (bien que rien ne l'y oblige légalement) à faire une mise en sécurité de l'installation électrique (sinon en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité serait engagée).
Quant au disjoncteur, compteur, ou tableau de répartition dans la salle de bain, ce n'est franchement pas pertinent mais une mise en sécurité de l'installation impose leur déplacement uniquement si ceux-ci sont situés en zones 1 et 2 (c'est à dire à moins de 60 cm du bord de la baignoire ou de la douche).
CMT
01 octobre 2010 à 22:05

Cela signifie que si vous intervenez sur ce circuit, il faut non seulement couper le disjoncteur associé au radiateur mais également actionner le dispositif qui coupe le fil pilote au niveau du tableau.
Cela peut être le disj 2A associé au programmateur ou au gestionnaire d'énergie, l'interrupteur général du chauffage s'il y en a un ou l'interrupteur différentiel associé à la rangée de chauffage.
CMT
Cela peut être le disj 2A associé au programmateur ou au gestionnaire d'énergie, l'interrupteur général du chauffage s'il y en a un ou l'interrupteur différentiel associé à la rangée de chauffage.
CMT
01 octobre 2010 à 21:58

Au minimum du 10² protégé par un disj 16A, mais pour un tel usage je ne suis pas certain qu'un conseil par internet suffise, il faut en savoir plus sur votre installation.
CMT
CMT
01 octobre 2010 à 21:56

Les 2 bornes P placées au centre correspondent aux bornes rouges du Céliane .
Les bornes placées aux extrémités correspondent aux bornes blanches du Céliane (respectivement à droite et à gauche).
Les bornes bleues du Céliane ne doivent pas être utilisées.
Il suffit ensuite de reconduire les branchements à l'identique de ce qu'ils sont actuellement.
CMT
Les bornes placées aux extrémités correspondent aux bornes blanches du Céliane (respectivement à droite et à gauche).
Les bornes bleues du Céliane ne doivent pas être utilisées.
Il suffit ensuite de reconduire les branchements à l'identique de ce qu'ils sont actuellement.
CMT
01 octobre 2010 à 21:50

Cela ne pose pas de problème, mais cela va passer toute la puissance sur une seule phase si bien qu'il ne restera pas grand chose disponible sur cette phase pour les autres circuits.
Si votre abonnement est largement dimensionné, cela ne posera pas de problème, mais s'il est juste (par exemple 6 ou 9kVA) vous aurez du mal à équilibrer.
CMT
Si votre abonnement est largement dimensionné, cela ne posera pas de problème, mais s'il est juste (par exemple 6 ou 9kVA) vous aurez du mal à équilibrer.
CMT
28 septembre 2010 à 07:54

Il n'y a pas de différentiel 30mA spécial pour la salle de bain.
Les circuits de la salle de bain doivent être protégé par un 30mA comme tous les autres circuits de l'habitation.
Si vous avez déjà un 30mA en tête, cela suffit, inutile d'en ajouter un autre.
CMT
Les circuits de la salle de bain doivent être protégé par un 30mA comme tous les autres circuits de l'habitation.
Si vous avez déjà un 30mA en tête, cela suffit, inutile d'en ajouter un autre.
CMT
28 septembre 2010 à 07:50

Bonjour
Le dimensionnement est un peu juste mais avec la limite à 10A que vous avez prévu cela passera et le montage n'est pas 100% conforme (il aurait fallu séparer les circuits, prises, chauffage).
Mais pour votre cabanon, c'est peut être suffisant.
CMT
Le dimensionnement est un peu juste mais avec la limite à 10A que vous avez prévu cela passera et le montage n'est pas 100% conforme (il aurait fallu séparer les circuits, prises, chauffage).
Mais pour votre cabanon, c'est peut être suffisant.
CMT
28 septembre 2010 à 07:44

36kW 60A c'est forcément en tri, pas en mono.
CMT
CMT
16 septembre 2010 à 08:31

Bonjour
En supposant que c'est du mono
En cuivre :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 35²
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 50²
En alu :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 70², mais du 50² donnerait 2,2% de chute de tension légèrement supérieur aux 2% habituellement pratiqués mais à mon avis acceptable.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 90², mais du 70² donnerait 2,1% de chute de tension et donc acceptable également.
Attention bien tenir compte des descentes et remontées dans le calcul de votre longueur du câble.
CMT
En supposant que c'est du mono
En cuivre :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 35²
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 50²
En alu :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 70², mais du 50² donnerait 2,2% de chute de tension légèrement supérieur aux 2% habituellement pratiqués mais à mon avis acceptable.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 90², mais du 70² donnerait 2,1% de chute de tension et donc acceptable également.
Attention bien tenir compte des descentes et remontées dans le calcul de votre longueur du câble.
CMT
16 septembre 2010 à 08:29

Attention les télérupteurs silencieux Legrand ne sont pas compatible avec un montage 3 fils (avec neutre au poussoir).
Il faut vous assurer que c'est un montage 4 fils (avec phase au poussoir) avant d'entreprendre ce remplacement.
Sinon regardez du côté de chez Yokis qui a les télérupteurs les plus silencieux du marché.
CMT
Il faut vous assurer que c'est un montage 4 fils (avec phase au poussoir) avant d'entreprendre ce remplacement.
Sinon regardez du côté de chez Yokis qui a les télérupteurs les plus silencieux du marché.
CMT
15 septembre 2010 à 08:51

Bonjour
Il faut du câble R2V 4X50².
Il faut du câble R2V 4X50².
15 septembre 2010 à 08:48

Même sans l'EJP, la téléinfo donne les informations Heures creuses, dépassement de l'abonnement pour gérer le délestage...
Votre gestionnaire a donc besoin de la liaison avec le compteur électronique.
Vérifier que cette liaison est effective et sinon demandez à ERDF de vérifier que la téléinfo est bien activée au niveau du compteur électronique.
CMT
Votre gestionnaire a donc besoin de la liaison avec le compteur électronique.
Vérifier que cette liaison est effective et sinon demandez à ERDF de vérifier que la téléinfo est bien activée au niveau du compteur électronique.
CMT
15 septembre 2010 à 08:45

Bonjour,
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra (voire même 16A).
CMT
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra (voire même 16A).
CMT
14 septembre 2010 à 08:46

Sur une installation aux normes actuelles vous devez avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour les plaques
- un circuit 2,5² disj 20A max pour le four.
Sur une installation existante qui ne possède qu'un circuit 6² 32A, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur ce circuit moyennant quelques précautions de branchement (voir fichier joint).
S'il n'y a qu'un circuit 2,5², vous ne pourrez raccorder que le four.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- un circuit 6² disj 32A pour les plaques
- un circuit 2,5² disj 20A max pour le four.
Sur une installation existante qui ne possède qu'un circuit 6² 32A, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur ce circuit moyennant quelques précautions de branchement (voir fichier joint).
S'il n'y a qu'un circuit 2,5², vous ne pourrez raccorder que le four.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 septembre 2010 à 08:45

Bonjour, Désolé pour la réponse tardive.
Cela me semble tout à fait correct.
Mettez le LL en bout de rangée car si vous utilisez un peigne prévu pour le tri, cela va gêner.
Je n'ai pas vu l'alimentation de votre grange.
CMT
Cela me semble tout à fait correct.
Mettez le LL en bout de rangée car si vous utilisez un peigne prévu pour le tri, cela va gêner.
Je n'ai pas vu l'alimentation de votre grange.
CMT
12 septembre 2010 à 08:20

Bonjour
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
05 septembre 2010 à 08:45

En tri avec 3 ID 40A mono et 1 ID 40A tétra (qui me semble la configuration minimale) vous respecterez le tableau 771E de la norme, à condition de mettre des type A au minimum aux endroits où il y a le lave linge et les plaques.
Rien ne vous interdit d'en mettre plus si nécessaire.
CMT
Rien ne vous interdit d'en mettre plus si nécessaire.
CMT
04 septembre 2010 à 08:20

Non à 3 titres :
- vous n'avez pas le droit de mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement,
- la section du conducteur de neutre sera sans doute insuffisante (à vérifier en fonction du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison pour tenir compte de la chute de tension),
- il n'est pas permis en locaux d'habitation de mettre des câbles en parallèle.
CMT
- vous n'avez pas le droit de mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement,
- la section du conducteur de neutre sera sans doute insuffisante (à vérifier en fonction du type de disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison pour tenir compte de la chute de tension),
- il n'est pas permis en locaux d'habitation de mettre des câbles en parallèle.
CMT
04 septembre 2010 à 08:16

Chaque installation triphasée est un cas différent. Il n'y a pas de solution tout faite.
Voici néanmoins un schéma dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici néanmoins un schéma dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2010 à 19:45

Bonsoir, Oui c'est nécessaire. Voir schéma joint. CMT
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2010 à 19:42

1/ Non mais rien n'interdit de la faire. Personnellement je ne mets que des type A (sauf pour le chauffage)
2/ Oui vous avez le droit, mais c'est moins bon pour la sélectivité. Si le diff tetra coupe, cela fait beaucoup de circuit mono coupés.
Mais je ne vois pas le rapport de votre question avec le contacteur HC
3/ Le texte de la norme évoque un ID type A 40A mono. Avec un tetra le raisonnement pourrait s'appliquer sur une seule phase.
La config mini dans votre cas serait :
- 1 ID tetra type A
- 1 ID mono type A sur la phase où il y a le LL
- 2 ID mono type AC sur 2 autres phases.
Mais vous pouvez toujours ajoutez d'autres ID si vous avez beaucoup de circuits à protéger, ou ne mettre que des type A (cela facilite l'équilibrage si vous êtes amené à déplacer le LL d'une rangée à l'autres).
Par ailleurs votre abonnement est aujourd'hui de 15A, j'imagine que vous allez l'augmenter, mais sûrement pas au delà de 30A. Donc dans ce cas un ID tetra 40A type A serait suffisant
Mais une fois de plus ce qui peut vous amener à augmenter le nombre d'ID tetra, c'est la sélectivité. Vous avez beaucoup d'appareil branchés en tri. Un défaut sur l'un d'entre eux coupera l'ensemble de ce qui est raccordé à l'ID tetra.
5/ Si la PAC est en tri, du 2,5² 20A suffira largement (jusqu'à 13kW). Demandez lui d'expliquer son choix.
6/ Oui mais en général on préfère le mettre à l'arrivée car il sert de coupure d'urgence dans le tableau de la grange. Vous pouvez toujours procéder comme vous le proposer dans un premier temps et vous le déplacerez dans un 2ème lorsque vous referez la grange.
Je vous conseille de faire un schéma de votre tableaux et de nous le faire valider. Chaque installation tri est un cas particulier et il n'y a pas de solution toute faite.
CMT
2/ Oui vous avez le droit, mais c'est moins bon pour la sélectivité. Si le diff tetra coupe, cela fait beaucoup de circuit mono coupés.
Mais je ne vois pas le rapport de votre question avec le contacteur HC
3/ Le texte de la norme évoque un ID type A 40A mono. Avec un tetra le raisonnement pourrait s'appliquer sur une seule phase.
La config mini dans votre cas serait :
- 1 ID tetra type A
- 1 ID mono type A sur la phase où il y a le LL
- 2 ID mono type AC sur 2 autres phases.
Mais vous pouvez toujours ajoutez d'autres ID si vous avez beaucoup de circuits à protéger, ou ne mettre que des type A (cela facilite l'équilibrage si vous êtes amené à déplacer le LL d'une rangée à l'autres).
Par ailleurs votre abonnement est aujourd'hui de 15A, j'imagine que vous allez l'augmenter, mais sûrement pas au delà de 30A. Donc dans ce cas un ID tetra 40A type A serait suffisant
Mais une fois de plus ce qui peut vous amener à augmenter le nombre d'ID tetra, c'est la sélectivité. Vous avez beaucoup d'appareil branchés en tri. Un défaut sur l'un d'entre eux coupera l'ensemble de ce qui est raccordé à l'ID tetra.
5/ Si la PAC est en tri, du 2,5² 20A suffira largement (jusqu'à 13kW). Demandez lui d'expliquer son choix.
6/ Oui mais en général on préfère le mettre à l'arrivée car il sert de coupure d'urgence dans le tableau de la grange. Vous pouvez toujours procéder comme vous le proposer dans un premier temps et vous le déplacerez dans un 2ème lorsque vous referez la grange.
Je vous conseille de faire un schéma de votre tableaux et de nous le faire valider. Chaque installation tri est un cas particulier et il n'y a pas de solution toute faite.
CMT
02 septembre 2010 à 08:36

Faites une recherche, ce sujet maintes fois été évoqué.
Mais en résumé, à puissance égale, ils consommeront tous la même chose.
La sensation de confort étant meilleure avec certains, cela permet cependant de moins pousser le thermostat.
Si vous voulez faire une économie, investissez dans l'isolation.
CMT
Mais en résumé, à puissance égale, ils consommeront tous la même chose.
La sensation de confort étant meilleure avec certains, cela permet cependant de moins pousser le thermostat.
Si vous voulez faire une économie, investissez dans l'isolation.
CMT
02 septembre 2010 à 08:20

Sur une installation aux normes actuelles, le lave-vaisselle doit également avoir un circuit spécialisé.
En résumé :
- plaques : 6² disj 32A
- four : 2,5² disj 20A maxi
- lave-vaisselle : 2,5² disj 20A maxi
- congélateur (si l'emplacement est défini): 2,5² disj 20A maxi
Les autres appareils peuvent être branché sur un circuit prises classiques, mais rien n'interdit de leur dédier un circuit (8 prises maxi par circuit sachant que les prises double compte pour 1).
Il faut au moins 6 prises classiques dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
Sur une installation ancienne qui ne respecte pas ces normes, il faut parfois s'adapter. Mais si vous rénovez autant le faire dans la norme.
CMT
En résumé :
- plaques : 6² disj 32A
- four : 2,5² disj 20A maxi
- lave-vaisselle : 2,5² disj 20A maxi
- congélateur (si l'emplacement est défini): 2,5² disj 20A maxi
Les autres appareils peuvent être branché sur un circuit prises classiques, mais rien n'interdit de leur dédier un circuit (8 prises maxi par circuit sachant que les prises double compte pour 1).
Il faut au moins 6 prises classiques dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
Sur une installation ancienne qui ne respecte pas ces normes, il faut parfois s'adapter. Mais si vous rénovez autant le faire dans la norme.
CMT
02 septembre 2010 à 08:18

Les spots à l'intérieur d'une même pièce comptent pour 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Sachant que l'on a le droit à 8 point d'éclairage sur un circuit.
CMT
Sachant que l'on a le droit à 8 point d'éclairage sur un circuit.
CMT
02 septembre 2010 à 08:12

Sans doutes 3 et 4 ou 3 et 5. Il faudrait la réf du programmateur pour être sur.
Attention si le lave-vaisselle est à touche sensitive, cela ne démarrera pas tout seul.
CMT
Attention si le lave-vaisselle est à touche sensitive, cela ne démarrera pas tout seul.
CMT
30 août 2010 à 08:32

Il faut mettre des 30mA.
Vous ne précisez pas l'usage du local : professionnel ? personnel ?
Le nombre et la destination dépend du type d'usage. Si c'est un garage qui est personnel il faut des 30mA partout.
Cela ne sert à rien de mettre des 300mA en série.
CMT
Vous ne précisez pas l'usage du local : professionnel ? personnel ?
Le nombre et la destination dépend du type d'usage. Si c'est un garage qui est personnel il faut des 30mA partout.
Cela ne sert à rien de mettre des 300mA en série.
CMT
30 août 2010 à 08:29

Oui à condition que la connexion soit faite :
- dans une boîte de dérivation
- dans une goulotte
- dans un boîtier d'encastrement d'appareillage.
CMT
- dans une boîte de dérivation
- dans une goulotte
- dans un boîtier d'encastrement d'appareillage.
CMT
29 août 2010 à 09:21

Votre exposé n'est pas clair.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
CMT
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
CMT
29 août 2010 à 09:04

J'imagine que pour la GTL, vous parlez de la goulotte PVC que l'on met à l'intérieur de la GTL.
Oui sans aucun problème les connexions sont autorisées tant dans les goulottes que dans les tableaux.
Je vous conseille des bornes à raccordement automatique type WAGO.
CMT
Oui sans aucun problème les connexions sont autorisées tant dans les goulottes que dans les tableaux.
Je vous conseille des bornes à raccordement automatique type WAGO.
CMT
29 août 2010 à 08:58

Vos fils ne doivent pas se balader tout seul derrière la plinthe.
Il doivent être protégés par un éléments adaptés :
- une goulotte (moulure, plinthe électrique...)
- une gaine ICTA (le plus souvent encastrée dans le mur)
- un tube IRL (pas très esthétique, donc plus souvent dans les caves, garage, greniers...)
Vous pouvez également poser des câbles adaptés en apparents, par exemple du R2V (le gros câble noir rigide), mais pas très esthétique non plus.
Si vous faites une connexion, par exemple, avec un domino ou une borne à connexion automatique, cette connexion doit également être protégée et être accessible à tout moment pour dépannage. Vous pouvez utiliser : boîte de dérivation encastrée ou en saillie, goulotte, boîtier d'encastrement d'appareillage.
Donc hors de question de mettre des fils qui se baladent librement dans le mur derrière la plinthe et de mettre en domino non protégé et non accessible derrière la plinthe.
Si vous voulez tout cacher il faut faire un encastrement dans les règles.
CMT
Il doivent être protégés par un éléments adaptés :
- une goulotte (moulure, plinthe électrique...)
- une gaine ICTA (le plus souvent encastrée dans le mur)
- un tube IRL (pas très esthétique, donc plus souvent dans les caves, garage, greniers...)
Vous pouvez également poser des câbles adaptés en apparents, par exemple du R2V (le gros câble noir rigide), mais pas très esthétique non plus.
Si vous faites une connexion, par exemple, avec un domino ou une borne à connexion automatique, cette connexion doit également être protégée et être accessible à tout moment pour dépannage. Vous pouvez utiliser : boîte de dérivation encastrée ou en saillie, goulotte, boîtier d'encastrement d'appareillage.
Donc hors de question de mettre des fils qui se baladent librement dans le mur derrière la plinthe et de mettre en domino non protégé et non accessible derrière la plinthe.
Si vous voulez tout cacher il faut faire un encastrement dans les règles.
CMT
30 juillet 2010 à 09:13

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
CMT
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
CMT
30 juillet 2010 à 09:07

Autrefois il y avait un label Promotelec qui limitait à 5 le nombre de prises par circuits 2,5².
Ce label n'existe plus et la seul référence est la norme NF C 15-100.
Je vous conseille cependant de pas prévoir dès circuits prises avec le nombre maxi de prises autorisée dès le départ.
Cela permet de faire des ajouts ultérieurs tout en continuant à respecter la norme.
CMT
Ce label n'existe plus et la seul référence est la norme NF C 15-100.
Je vous conseille cependant de pas prévoir dès circuits prises avec le nombre maxi de prises autorisée dès le départ.
Cela permet de faire des ajouts ultérieurs tout en continuant à respecter la norme.
CMT
29 juillet 2010 à 20:40

Vous êtes loin des normes.
De nombreux circuits doivent être spécialisés :
- BEC sdb (OK) 2,5² 16A ou 20A
- Machine à laver 2,5² 16A ou 20A
- Chauffe serviette 1,5² 10A ou 16A - 2,5² 16A ou 20A
- Plaque induction 6² 32A
- Four 2,5² 16A ou 20A
- Petit BEC cuisine 2,5² 16A ou 20A
Par ailleurs les circuits prises et éclairage doivent être séparé
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Pour la cuisine il faut au moins 6 prises dont 4 sur le plan de travail, en plus des circuits spécialisés.
Pour le séjour le nombre dépendra de la surface.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Quand au chauffage, hors sdb, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit, dans la limite des puissances admises.
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur les normes car vous êtes mal parti.
CMT
De nombreux circuits doivent être spécialisés :
- BEC sdb (OK) 2,5² 16A ou 20A
- Machine à laver 2,5² 16A ou 20A
- Chauffe serviette 1,5² 10A ou 16A - 2,5² 16A ou 20A
- Plaque induction 6² 32A
- Four 2,5² 16A ou 20A
- Petit BEC cuisine 2,5² 16A ou 20A
Par ailleurs les circuits prises et éclairage doivent être séparé
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Pour la cuisine il faut au moins 6 prises dont 4 sur le plan de travail, en plus des circuits spécialisés.
Pour le séjour le nombre dépendra de la surface.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Quand au chauffage, hors sdb, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit, dans la limite des puissances admises.
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur les normes car vous êtes mal parti.
CMT
28 juillet 2010 à 22:21

Regardez toujours chez Yokis.fr (je n'ai pas d'action) les télérupteurs sont les plus silencieux du marché.
CMT
CMT
28 juillet 2010 à 22:10

Oui, mais je crois qu'il faut une classe au feu M4 (de mémoire) donc si mes souvenirs sont bon au moins 18mm d'épaisseur avec du résineux.
Donc en pratique pas très réaliste.
CMT
Donc en pratique pas très réaliste.
CMT
28 juillet 2010 à 22:08

Tout dépend si le double allumage se trouve sur le va et vient près de la lampe ou sur celui près du tableau.
CMT
CMT
28 juillet 2010 à 22:07

Vous devez répartir vos 12 convecteurs sous plusieurs circuits ;
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC dédié au chauffage.
Prévoir également un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A. C'est impératif avec une telle puissance.
Pour finir il faudra l'abonnement qui va bien.
Attention ERDF ne délivre désormais pas plus de 60A (13,8kW) en mono pour les nouveaux abonnements.
Mais avec un gestionnaire d'énergie qui possède une fonction de délestage, vous devriez pouvoir vous en sortir.
CMT
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC dédié au chauffage.
Prévoir également un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A. C'est impératif avec une telle puissance.
Pour finir il faudra l'abonnement qui va bien.
Attention ERDF ne délivre désormais pas plus de 60A (13,8kW) en mono pour les nouveaux abonnements.
Mais avec un gestionnaire d'énergie qui possède une fonction de délestage, vous devriez pouvoir vous en sortir.
CMT
28 juillet 2010 à 22:06

Bonsoir
C'est aux normes sans problème, vous pourriez aller jusqu'à 8 prises (voire 16 en mettant des prises doubles) avec un disjoncteur 20A ou 16A, du moment que c'est câble en 2,5².
C'est plus restrictif avec du 1,5² (5 prises maxi et disj 16A maxi).
CMT
C'est aux normes sans problème, vous pourriez aller jusqu'à 8 prises (voire 16 en mettant des prises doubles) avec un disjoncteur 20A ou 16A, du moment que c'est câble en 2,5².
C'est plus restrictif avec du 1,5² (5 prises maxi et disj 16A maxi).
CMT
28 juillet 2010 à 22:01

En principe il ne faut pas dépasser 2% maxi de chute de tension pour cette liaison.
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
28 juillet 2010 à 07:52

C'est vrai que 5 fils dans une gaine de 16 avec des coudes, cela commence à faire beaucoup. Si vous voulez tenter, il faut :
- un bon tire fil en nylon
- faire une aiguille la plus fine possible pour attacher les fils au tire fil
- du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
- des fils pas emmêlés
- être 2, un qui tire et un qui pousse.
Bon courage
CMT
- un bon tire fil en nylon
- faire une aiguille la plus fine possible pour attacher les fils au tire fil
- du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
- des fils pas emmêlés
- être 2, un qui tire et un qui pousse.
Bon courage
CMT
27 juillet 2010 à 21:45

Le problème du partage à l'amiable c'est qu'il ne vaut plus le jour où l'un des 2 vends son logement.
CMT
CMT
27 juillet 2010 à 07:57

Vous allez poser ces plaques avec des plots de colle à carreau de plâtre.
Cela laissera un vide d'1 à 2 cm, profitez en pour passer vos gaines dedans.
Si nécessaire enlevez 1 petit cm de polystyrène à l'endroit de la gaine si vous ne voulez pas que ce vide soit trop important.
Vous pouvez maintenir les gaines au mur, par exemple avec de collier colson.
Il faudra percer les emplacement d'appareillage à la scie cloche, avant de poser les plaques.
CMT
Cela laissera un vide d'1 à 2 cm, profitez en pour passer vos gaines dedans.
Si nécessaire enlevez 1 petit cm de polystyrène à l'endroit de la gaine si vous ne voulez pas que ce vide soit trop important.
Vous pouvez maintenir les gaines au mur, par exemple avec de collier colson.
Il faudra percer les emplacement d'appareillage à la scie cloche, avant de poser les plaques.
CMT
27 juillet 2010 à 07:56

Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
26 juillet 2010 à 22:53
