FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 594 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 964 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Le technicien EDF a à mon avis simplement activé les HC au niveau de votre compteur électronique.
Il faut maintenant faire le branchement entre votre contacteur HC et le compteur, soit par un électricien, soit par vous-même ou une personne qui s'y connait. Voici le schéma à appliquer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement

Ce n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre en quelques phrases sur un forum.
Il faudrait en savoir plus sur votre contexte (d'où vous partez ? ce que vous voulez faire ? ...)
Il existe pas mal d'ouvrage et de site qui traitent de ce sujet.
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer.
Si vous avez des questions précises nous pourrons par contre vous aider. Voici le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Comment faire un montage de tableau de distribution

Publicité

Ce n'est pas bon.
Pour un sèche linge, il faut un circuit unique avec une seule prise et un câble en 3x2,5² protégé par un disj 16A ou 20A.
CMT
forum consulter ce sujet Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge

Si vous avez 3 sorties 30A sur le disjoncteur EDF c'est que vous êtes en triphasé.
2 interrupteurs différentiel 30mA ne suffiront pas, il faut en avoir un en mono par phase et un en tétra pour les appareils en tri, au pire dans le cadre d'une mise en sécurité en en tétra (type A) pour l'ensemble de l'installation.
Vérifiez la nature de votre abonnement, faites si nécessaire une photo de votre disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A

Vous avez proposé 2 solutions satisfaisantes.
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
CMT
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bains

Bonjour.

Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)

Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
CMT
forum consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble utiliser

Évitez les boîtes au raz du sol. Mettez-les au moins à 5 cm.
CMT
forum consulter ce sujet Emplacement boîte de dérivation

Pour être aux normes, il faut un fil de terre sur toutes les prises.
CMT
forum consulter ce sujet Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire

Si vous connectez directement le câble d'alimentation du four livré par le fabricant au câble en 6², il n'y a pas de problème.
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
CMT
forum consulter ce sujet Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A

Si vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
CMT
forum consulter ce sujet Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme

Il faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N

Ni l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphasé

Pour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
forum elec id peignables

forum consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros

Question très imprécise. Je cite quelques extraits du début de la norme !
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
CMT
forum consulter ce sujet Norme NF C-15 100