Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte, baignoire, prise 16 A).
Dans une notice Promotelec, je lis que ce conducteur de liaison équipotentielle locale ne peut en aucun cas être noyé directement sans conduit dans les parois, section 2,5 mm², sil est protégé contre les chocs, ou de 4 mm², sil est posé directement aux parois sans protection mécanique.
Ne pouvant faire de saignées (carrelage et / ou mur béton), comment placer ce fil : dans une goulotte (en 2,5 mm² de section) ? Ou le long de la plinthe, directement collé (en 4 mm²) ? Merci pour votre réponse.
Dans une notice Promotelec, je lis que ce conducteur de liaison équipotentielle locale ne peut en aucun cas être noyé directement sans conduit dans les parois, section 2,5 mm², sil est protégé contre les chocs, ou de 4 mm², sil est posé directement aux parois sans protection mécanique.
Ne pouvant faire de saignées (carrelage et / ou mur béton), comment placer ce fil : dans une goulotte (en 2,5 mm² de section) ? Ou le long de la plinthe, directement collé (en 4 mm²) ? Merci pour votre réponse.
07 avril 2009 à 02:21
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité

Les 2 solutions que vous indiquez sont bonnes. A vous de voir ce qui est le plus facile et le plus esthétique à réaliser.
Pour ma part j'éviterai la solution collée ; par expérience cela a une fâcheuse tendance à ne pas rester longtemps collé. Mais peut être les nouvelles colles sont plus résistantes. MF
Pour ma part j'éviterai la solution collée ; par expérience cela a une fâcheuse tendance à ne pas rester longtemps collé. Mais peut être les nouvelles colles sont plus résistantes. MF
Conseils dépannage électricité 2
Liaison équipotentielle locale salle de bains
Vous avez proposé 2 solutions satisfaisantes.
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
CMT
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
CMT
Conseils dépannage électricité 3
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité

Merci pour vos réponses rapides.
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité

Bonjour,
Attention, le consuel demande que les liaisons terre de la salle de bain soient centralisées dans une boîte spécifique de la salle de bain.
Cela ne sert rigoureusement à rien mais c'est exigé depuis un an.
Cordialement.
Attention, le consuel demande que les liaisons terre de la salle de bain soient centralisées dans une boîte spécifique de la salle de bain.
Cela ne sert rigoureusement à rien mais c'est exigé depuis un an.
Cordialement.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Liaison équipotentielle locale salle de bains
Invité

Pour n°4 ; avant d'écrire que ça ne sert à rien, dessinez votre circuit de protection tel que demandé et faites le même avec des conducteurs distincts qui vont au tableau de distribution ; créez une défaillance d'un de ces conducteurs de protection, et vous verrez que vous risquez une DDP entre 2 masses de votre salle d'eau. Voilà pourquoi les règles ont changé.
Cordialement, 1Insp.
Cordialement, 1Insp.
20 avril 2009 à 00:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 3. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 4. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
- N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
- 5. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
- 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
- 8. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°3054 : Bonjour, mes canalisations d'eau sont noyées dans ma chape liquide, elles arrivent dans la salle de bains au niveau de mon lavabo et sont repiquées en parrallèle vers ma baignoire et ma douche. J'ai relié à la liaison...
- 10. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite