Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2.
Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle.
Je me pose une question sur la liaison équipotentielle, car dans cet appartement les huisseries sont en métal et nulle part je ne vois de fil de terre qui se rend soit vers une prise de terre ou vers un quelconque bornier de terre.
Sous la baignoire il y a bien mon fil de terre qui relie le caisson de la baignoire en métal et mes deux tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide puis qui part vers le mur dans un boîtier de prise. Par contre dans la cuisine il n'y a aucun fil de terre qui relie l'ensemble de mes tuyaux et qui part vers une prise de terre. Les tuyaux sont en cuivre et alimentent l'eau chaude sanitaire et froide de la cuisine et de la salle de bain.
La question est la suivante : suis-je obligé de faire une liaison équipotentielle pour la cuisine également ou bien celle de la salle de bains suffit compte tenu que toute ma tuyauterie est en cuivre et passe de la cage d'escalier vers mon appartement et passe de la salle de bains vers la cuisine.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement. EC.
Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2.
Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle.
Je me pose une question sur la liaison équipotentielle, car dans cet appartement les huisseries sont en métal et nulle part je ne vois de fil de terre qui se rend soit vers une prise de terre ou vers un quelconque bornier de terre.
Sous la baignoire il y a bien mon fil de terre qui relie le caisson de la baignoire en métal et mes deux tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide puis qui part vers le mur dans un boîtier de prise. Par contre dans la cuisine il n'y a aucun fil de terre qui relie l'ensemble de mes tuyaux et qui part vers une prise de terre. Les tuyaux sont en cuivre et alimentent l'eau chaude sanitaire et froide de la cuisine et de la salle de bain.
La question est la suivante : suis-je obligé de faire une liaison équipotentielle pour la cuisine également ou bien celle de la salle de bains suffit compte tenu que toute ma tuyauterie est en cuivre et passe de la cage d'escalier vers mon appartement et passe de la salle de bains vers la cuisine.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement. EC.
04 novembre 2010 à 17:21
Réponses 1 Forum électricité
Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Il y a 2 choses différentes :
- la liaison équipotentielle principale. Dans un immeuble elle est faite au niveau de l'immeuble, les canalisations et les éléments métalliques doivent être reliés à la borne principale de terre situé en partie commune de l'immeuble.
- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain. Elle doit relier les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle bain. Votre huisserie de porte de la sdb si elle est métallique doit y être reliée.
En revanche pas besoin de liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
- la liaison équipotentielle principale. Dans un immeuble elle est faite au niveau de l'immeuble, les canalisations et les éléments métalliques doivent être reliés à la borne principale de terre situé en partie commune de l'immeuble.
- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain. Elle doit relier les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle bain. Votre huisserie de porte de la sdb si elle est métallique doit y être reliée.
En revanche pas besoin de liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
05 novembre 2010 à 08:05
Réponses 2 Forum électricité
Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Bonjour, non, une cuisine n'est pas une salle d'eau, les influences externes et les degrés IP ne sont pas les mêmes. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:34
Réponses 3 Forum électricité
Invité

Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Invité

Bonjour 1Insp et CMT,
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement en dévissant la dernière vis en bas à droite de l'huisserie et en grattant un peu la peinture j'ai trouvé une petite vis qui fixe un fil jaune/vert de 2.5 mm² et qui est reliée à mon fil de même couleur qui est pointé sur la baignoire.
Cordialement. Éric
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement en dévissant la dernière vis en bas à droite de l'huisserie et en grattant un peu la peinture j'ai trouvé une petite vis qui fixe un fil jaune/vert de 2.5 mm² et qui est reliée à mon fil de même couleur qui est pointé sur la baignoire.
Cordialement. Éric
05 novembre 2010 à 15:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 2. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 3. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
- N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°3054 : Bonjour, mes canalisations d'eau sont noyées dans ma chape liquide, elles arrivent dans la salle de bains au niveau de mon lavabo et sont repiquées en parrallèle vers ma baignoire et ma douche. J'ai relié à la liaison...
- 6. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 8. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite