FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Informations liaison équipotentielle de salle de bains

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


14010

Question sécurité électricité : Informations liaison équipotentielle de salle de bains

jpg43
Membre inscrit
jpg43
1 message
Bonjour.

Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut.
Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre ligne.
Peut-on relier les deux liaisons équipotentielles de deux salles de bains puis à un conducteur de terre de 2,5mm² d'une autre ligne.
Ces questions ont été posées mais les réponses ne me paraissent pas toujours claires.
Merci.
JPG
27 novembre 2014 à 09:14
Réponse forum électricité 1

Informations liaison équipotentielle de salle de bains

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Bonjour,

La LES est obligatoire pour tous appareils électriques et structures métalliques jusqu'au volume 3 inclus.
Hors volume c'est conseillé mais pas obligatoire.
Les 225 cm c'est pour le volume 2 ; le volume 3 va à 300 cm du sol.

La LES est reliée au bornier de terre via les conducteurs de protection des circuits, pas par une ligne spécifique.
Si la question est : peut-on brancher la LES + le conducteur de terre sur la même PC ou le même socle DCL ? la réponse est oui.

Aucun obligation et aucun intérêt de relier 2 LES de 2 SDB différentes.
27 novembre 2014 à 15:47
Réponse forum électricité 2

Informations liaison équipotentielle de salle de bains

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Citation :
Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut.

Oui s'il est en volume 3.
Citation :
Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre ligne.

Je ne comprend pas bien l'intérêt, mais je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Citation :
Peut-on relier les deux liaisons équipotentiel de deux salles de bains puis à un conducteur de terre de 2,5mm² d'une autre ligne.

Je ne comprends pas bien l'intérêt, mais je ne vois pas ce qui l'interdirait.
27 novembre 2014 à 19:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 2. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
    N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°3054 : Bonjour, mes canalisations d'eau sont noyées dans ma chape liquide, elles arrivent dans la salle de bains au niveau de mon lavabo et sont repiquées en parrallèle vers ma baignoire et ma douche. J'ai relié à la liaison...
  • 6. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 7. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
    N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Informations liaison équipotentielle de salle de bains >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage branchement electrique dangereuxdouille b22 laitoncondensateur radial axialbranchement contacteur heures creuses schema v pl



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite