Profil du membre CMT
Actuellement
26 594
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 964 messages sur le forum Électricité :
Dans l'absolu vous pouvez faire les 2.
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT

Si c'est une installation qu'il a faite lui même c'est peu probable que l'EDF lui fait le branchement sans avoir l'attestation du consuel.
Si c'est un électricien que connait le consuel, il ne contrôle pas systématiquement toutes ses installations.
Si c'est un groupe de pavillon fait pas un constructeur, le consuel se borne souvent à faire le contrôle d'un ou deux pavillon pour la série.
De toute façon le contrôle a forcément été fait :
- sur la base des normes en vigueur à l'époque (assez différentes de celles d'aujourd'hui)
- le consuel ne vérifie pas toute l'installation lors de son contrôle mais souvent uniquement les points qui relèvent de la sécurité.
CMT
Si c'est un électricien que connait le consuel, il ne contrôle pas systématiquement toutes ses installations.
Si c'est un groupe de pavillon fait pas un constructeur, le consuel se borne souvent à faire le contrôle d'un ou deux pavillon pour la série.
De toute façon le contrôle a forcément été fait :
- sur la base des normes en vigueur à l'époque (assez différentes de celles d'aujourd'hui)
- le consuel ne vérifie pas toute l'installation lors de son contrôle mais souvent uniquement les points qui relèvent de la sécurité.
CMT

La gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
CMT
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
CMT

Pour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
CMT
CMT

Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
CMT
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
CMT

Du 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
CMT
CMT

C'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
CMT

Voici 2 exemples joints ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


dont vous pouvez vous inspirer.
CMT

Aucun problème.
Voir schéma de raccordement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
CMT

Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
CMT
CMT

Difficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
CMT
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
CMT

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique.
Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique.
Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur.
CMT

Il faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
CMT
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
CMT

Un circuit en 2,5² protégé par un disj 20A accepte jusqu'à 4,6kW.
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
CMT
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
CMT

Il n'y a aucune norme et aucune obligation concernant l'emplacement de la phase et du neutre sur une prise de courant.
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
CMT
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
CMT

Il faut faire un repiquage.
Cela dépend si la prise d'origine est une prise seule ou une prise déjà repiquée.
Voir schéma de principe ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Cela dépend si la prise d'origine est une prise seule ou une prise déjà repiquée.
Voir schéma de principe ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT

Le contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

C'est possible, mais il y a plus ou moins de fils à repasser en fonction du cheminement actuel de vos fils.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Pas plus de 2.
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
CMT
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
CMT

Je vous propose 2 solutions :
La 1ère consiste à tirer 2 circuits depuis votre tableau actuel avec un seul câble à 5 conducteurs (à mon avis la plus simple).
La 2ème consiste à faire un petit tableau annexe dans votre abri de jardin. A préférer si vous avez besoin d'une puissance importante (jusqu'à 7kw avec du 6²).Voir schémas joints
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
La 1ère consiste à tirer 2 circuits depuis votre tableau actuel avec un seul câble à 5 conducteurs (à mon avis la plus simple).
La 2ème consiste à faire un petit tableau annexe dans votre abri de jardin. A préférer si vous avez besoin d'une puissance importante (jusqu'à 7kw avec du 6²).Voir schémas joints
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT

Un circuit éclairage peux comporter plusieurs va et vient.
Voir exemples de branchement joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Voir exemples de branchement joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT

Bonsoir
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
CMT
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
CMT

Normativement ce n'est pas autorisé.
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
CMT
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
CMT

Achetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
CMT
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
CMT

Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Cela assurera un niveau de sécurité plus important car le fusible coupera dès que l'intensité dépasse 40A.
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
CMT
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
CMT

Vous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
CMT
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
CMT

C'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
CMT
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
CMT

Pas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
CMT
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
CMT

1/ Oui il va vérifier et le signaler, mais la terre n'est pas très utile dans une chambre vu le type d'appareil connecté
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
CMT
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
CMT

Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
CMT
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
CMT

Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais l'électricien n'a pas fait son travail correctement.
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
CMT
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
CMT

Il n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
CMT
CMT

A l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT

En utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
CMT
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
CMT

Êtes-vous certain que les phases et retour lampes sont bien branchés sur les bornes L (ou P) ?

Il y a plusieurs manières de procéder en fonction de l'emplacement des différents éléments donc plus ou moins de gaine à passer (en pratique de 1 à 3 au niveau de l'inter).
Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
CMT
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
CMT

Il faut passer par un contacteur.
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
CMT
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
CMT

Normativement non (sauf radiateur d'appoint mobile).
Si malgré tout vous le faites, prenez du 2,5².
CMT
Si malgré tout vous le faites, prenez du 2,5².
CMT

Il faut relier ensemble les 2 bornes L et mettre le retour lampe sur une autre borne du 1/2 inter.
CMT
CMT

Les 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
CMT
CMT

Non il comporte en général une temporisation qui va éteindre au bout d'un certain temps.
CMT
CMT

Oui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
CMT
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
CMT

Il doit y a avoir une erreur de câblage quelque part.
Sans doute une boîte de dérivation où vos 2 circuits sont mis en commun, si bien que le courant arrive par l'un ou l'autre des disjoncteurs.
Soit vous trouvez l'anomalie, soit vous ne mettez qu'un disjoncteur dans ce tableau (adapté à la plus petite section des câbles rencontrés).
CMT
Sans doute une boîte de dérivation où vos 2 circuits sont mis en commun, si bien que le courant arrive par l'un ou l'autre des disjoncteurs.
Soit vous trouvez l'anomalie, soit vous ne mettez qu'un disjoncteur dans ce tableau (adapté à la plus petite section des câbles rencontrés).
CMT

Cela dépend du nombre de conducteurs que vous souhaitez faire passer dans les gaines.
Voir simulateur sur ce lien :
www.electys.com calculs-guides gaines
CMT
Voir simulateur sur ce lien :
www.electys.com calculs-guides gaines
CMT
