Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
5143
Conseils électricité bricolage : Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé
Invité

Bonjour
Je souhaite changer mon compteur triphasé au profit d'un monophasé.
EDF me demande explicitement de préparer mon installation électrique "en modifiant la sortie de mon disjoncteur général de triphasé (4 conducteurs) à monophasé (2 conducteurs)", sachant que mon tableau est déjà en monophasé (branché sur une des trois phases et le neutre).
Si possible j'aimerais faire cette opération sur le disjoncteur général moi-même et donc je voudrais être sûr de ce que je dois faire... Cela pourra servir à d'autres je pense...
Je dois ouvrir le disjoncteur principal (partie basse) ? Et ensuite ? Que dois-je faire des 4 fils actuels ? Je les débranche ? Comment brancher les 2 fils monophasés ? Actuellement, les fils passent sous une "boîte en bois" : que dois-je faire de cette boîte ? Dois-je repasser dedans ou bien ce n'est pas obligé ?
Il ne faut pas changer ce disjoncteur ? Je vous remercie pour vos réponses.
Je souhaite changer mon compteur triphasé au profit d'un monophasé.
EDF me demande explicitement de préparer mon installation électrique "en modifiant la sortie de mon disjoncteur général de triphasé (4 conducteurs) à monophasé (2 conducteurs)", sachant que mon tableau est déjà en monophasé (branché sur une des trois phases et le neutre).
Si possible j'aimerais faire cette opération sur le disjoncteur général moi-même et donc je voudrais être sûr de ce que je dois faire... Cela pourra servir à d'autres je pense...
Je dois ouvrir le disjoncteur principal (partie basse) ? Et ensuite ? Que dois-je faire des 4 fils actuels ? Je les débranche ? Comment brancher les 2 fils monophasés ? Actuellement, les fils passent sous une "boîte en bois" : que dois-je faire de cette boîte ? Dois-je repasser dedans ou bien ce n'est pas obligé ?
Il ne faut pas changer ce disjoncteur ? Je vous remercie pour vos réponses.
17 janvier 2009 à 03:34
Branchement électrique conseils 1
Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé
Il faudra changer le disjoncteur tetra par un disjoncteur mono.
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT
Branchement électrique conseils 2
Invité

Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé
Invité

Bonjour,
Je pense qu'EDF va vous changer aussi le disjoncteur général. Comme votre tableau est déjà branché sur 1 des trois phases, ce sera simple.
Votre opération consiste me semble-t-il donc à :
1/ Faire sauter le disjoncteur.
2/ Ouvrir effectivement la partie "basse" d'où sortent vos 4 fils.
3/ Débrancher les 2 fils de phase qui ne vous servent à rien et les retirer complètement.
Ainsi, quand EDF passera, il changeront le compteur et le disjoncteur : ils brancheront en sortie du disjoncteur les deux fils restant (neutre et la phase restante)...
Je pense qu'EDF va vous changer aussi le disjoncteur général. Comme votre tableau est déjà branché sur 1 des trois phases, ce sera simple.
Votre opération consiste me semble-t-il donc à :
1/ Faire sauter le disjoncteur.
2/ Ouvrir effectivement la partie "basse" d'où sortent vos 4 fils.
3/ Débrancher les 2 fils de phase qui ne vous servent à rien et les retirer complètement.
Ainsi, quand EDF passera, il changeront le compteur et le disjoncteur : ils brancheront en sortie du disjoncteur les deux fils restant (neutre et la phase restante)...
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 5. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 9. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 10. Passage triphasé monophasé ?
- N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite