Passage triphasé en monophasé
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
17780
Question Forum Électricité : Passage triphasé en monophasé
Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront.
Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça.
Je dispose d'un contrat EDF en triphasé que je n'utilise pas mais souhaite le garder.
Concernant l'alimentation de la maison j'ai 2 tableaux électriques, 1 qui se trouve à côté de mon compteur EDF qui alimente une partie de la maison avec 1 rangée (WC, sdb, chauffe eau, machine à laver ainsi que 3 chambres prises et lumières comprises) et 1 tableau électrique situé à 13m du compteur EDF avec 2 rangées alimentant le reste de la maison (cuisine, salon, salle à manger, 1 chambre, garage et dépendances).
Concernant ce tableau chaque rangée sera alimentée par 1 phase des 3 phases disponibles grâce à un câble de section 16 mm².
1ère question, dans mon cas la section de câble est-elle assez suffisante ?
2ème dois-je mettre quoi que ce soit pour protéger entre mon compteur EDF et mes rangées ?
Concernant le tableau électrique avec 1 rangée je compte le relier sur la dernière phase qui me reste avec du câble section 16 mm².
Est-ce possible de faire une installation comme celle-ci, suis-je dans les règles ou je risque de mettre le feu à ma maison sachant que je vais tirer une terre pour chaque tableau et 1 neutre pour chaque rangée à partir du même neutre ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça.
Je dispose d'un contrat EDF en triphasé que je n'utilise pas mais souhaite le garder.
Concernant l'alimentation de la maison j'ai 2 tableaux électriques, 1 qui se trouve à côté de mon compteur EDF qui alimente une partie de la maison avec 1 rangée (WC, sdb, chauffe eau, machine à laver ainsi que 3 chambres prises et lumières comprises) et 1 tableau électrique situé à 13m du compteur EDF avec 2 rangées alimentant le reste de la maison (cuisine, salon, salle à manger, 1 chambre, garage et dépendances).
Concernant ce tableau chaque rangée sera alimentée par 1 phase des 3 phases disponibles grâce à un câble de section 16 mm².
1ère question, dans mon cas la section de câble est-elle assez suffisante ?
2ème dois-je mettre quoi que ce soit pour protéger entre mon compteur EDF et mes rangées ?
Concernant le tableau électrique avec 1 rangée je compte le relier sur la dernière phase qui me reste avec du câble section 16 mm².
Est-ce possible de faire une installation comme celle-ci, suis-je dans les règles ou je risque de mettre le feu à ma maison sachant que je vais tirer une terre pour chaque tableau et 1 neutre pour chaque rangée à partir du même neutre ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
09 janvier 2018 à 17:19
Réponse 1 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonjour.
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
Merci.
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
Merci.
09 janvier 2018 à 18:23
Réponse 2 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonsoir,
Ce n'est pas à proprement parler un passage de triphasé en monophasé, puisque vous dites vouloir le garder.
Le principe que vous énoncez est bon ; et on ne pourra en dire plus, ne voyant pas derrière l'écran comment est articulée cette distribution. Peut-être faudra-t-il des différentiels, attention aux séparations des neutres ; il faudra peut-être faire des relevés, voir également votre contrat de fourniture.
Comme vous dit PL un diag avec quelques photos pourraient peut-être nous permettre d'en voir un peu plus.
Cordialement.
Ce n'est pas à proprement parler un passage de triphasé en monophasé, puisque vous dites vouloir le garder.
Le principe que vous énoncez est bon ; et on ne pourra en dire plus, ne voyant pas derrière l'écran comment est articulée cette distribution. Peut-être faudra-t-il des différentiels, attention aux séparations des neutres ; il faudra peut-être faire des relevés, voir également votre contrat de fourniture.
Comme vous dit PL un diag avec quelques photos pourraient peut-être nous permettre d'en voir un peu plus.
Cordialement.
09 janvier 2018 à 19:41
Réponse 3 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonsoir.
1/ Pas de problème pour votre 16² sur 15m.
2/ Pour le 1er tableau, rien de particulier.
Pour le 2ème en principe un disjoncteur au départ du câble.
Reste que vous n’êtes pas dans les règles de l'art.
La bonne solution est d'alimenter chaque tableau en tri, afin de répartir au mieux les puissances sur les 3 phases.
1/ Pas de problème pour votre 16² sur 15m.
2/ Pour le 1er tableau, rien de particulier.
Pour le 2ème en principe un disjoncteur au départ du câble.
Reste que vous n’êtes pas dans les règles de l'art.
La bonne solution est d'alimenter chaque tableau en tri, afin de répartir au mieux les puissances sur les 3 phases.
09 janvier 2018 à 23:26
Réponse 4 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonsoir à tous.
Désolé de n'avoir pas pris le temps de vous répondre avant.
Pour vous en dire un peu plus, sur mon branchement je tâcherai de prendre des photos mais attention les yeux.
En fait mes trois phases qui partent d'un disjoncteur différentiel, celui après compteur EDF, sont branchées sur un disjoncteur je pense tétrapolaire mais celui-ci est disjoncté 2 phases sont repiquées dessus, celles-ci sont reliées à 2 disjoncteurs 32A, 1 pour alimenter mon premier tableau et l'autre pour alimenter mon deuxième tableau.
En fait je tire mon jus sur 2 phases d'où le fait que je me serve du four et de ma plaque vitro céramique en même temps, mon compteur saute !!
C'est pour ça que que je compte tirer 1 phase sur chaque rangée afin d'équilibrer le tout.
Je vous rassure j'ai fait en sorte que chaque rangée soit à peu près équilibrée enfin je pense, sauf que mon deuxième tableau est composé de 2 rangées alimentées par 1 phase mais j'en suis conscient.
Ne vous inquiétez pas je vais vous mettre des photos, afin de vous éclaircir les idées.
Enfin je préférerai vous envoyer quelques photos en privé car j'ai honte de partager ça.
Merci à vous tous.
Cordialement.
P. S. : je fais le nécessaire pour les photos.
Désolé de n'avoir pas pris le temps de vous répondre avant.
Pour vous en dire un peu plus, sur mon branchement je tâcherai de prendre des photos mais attention les yeux.
En fait mes trois phases qui partent d'un disjoncteur différentiel, celui après compteur EDF, sont branchées sur un disjoncteur je pense tétrapolaire mais celui-ci est disjoncté 2 phases sont repiquées dessus, celles-ci sont reliées à 2 disjoncteurs 32A, 1 pour alimenter mon premier tableau et l'autre pour alimenter mon deuxième tableau.
En fait je tire mon jus sur 2 phases d'où le fait que je me serve du four et de ma plaque vitro céramique en même temps, mon compteur saute !!
C'est pour ça que que je compte tirer 1 phase sur chaque rangée afin d'équilibrer le tout.
Je vous rassure j'ai fait en sorte que chaque rangée soit à peu près équilibrée enfin je pense, sauf que mon deuxième tableau est composé de 2 rangées alimentées par 1 phase mais j'en suis conscient.

Ne vous inquiétez pas je vais vous mettre des photos, afin de vous éclaircir les idées.

Enfin je préférerai vous envoyer quelques photos en privé car j'ai honte de partager ça.

Merci à vous tous.
Cordialement.
P. S. : je fais le nécessaire pour les photos.
11 janvier 2018 à 00:20
Réponse 5 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Il n'y a pas de honte à partager cela.
Je pense qu'on a vu des installations bien pires.
Je suppose que vous avez un DB 10/30A et donc une puissance d'abonnement qui ne dépasse par 18kVA.
Je vous propose un exemple de sécurisation de l'installation que vous décrivez (du moins ce que j'en ai compris).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense qu'on a vu des installations bien pires.
Je suppose que vous avez un DB 10/30A et donc une puissance d'abonnement qui ne dépasse par 18kVA.
Je vous propose un exemple de sécurisation de l'installation que vous décrivez (du moins ce que j'en ai compris).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2018 à 08:31
Réponse 6 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonsoir, pour répondre à CMT.
Mon branchement actuel n'est pas du tout comme votre schéma, je compte pas faire comme ça.
En fait je compte tirer à partir de mon disjoncteur différentiel (photo 1) 2 phases alimentant mon tableau 2 (photo 2 ), qui lui se compose de 2 rangées, donc 1 phase pour chacune des rangées.
Ensuite je vais utiliser la 3ème phase qui me reste pour alimenter mon tableau 1 (photo 3) le tout relié par un câble de 16 mm² pour chaque rangée.
En ce qui concerne le tableau 2 j'ai fait en sorte que le four et la plaque vitro ne soient pas sur la même rangée, pour plus de détails, je peux, mais va me falloir du temps pour repérer le tout, malgré un repérage.
Voilà je sais pas si je vous ai éclairci avec mes photos,
mais avant tout si je peux brancher comme je vous le dis, je voudrai savoir si je dois ou pas mettre une protection de plus entre le disjoncteur où se trouvent les 3 phases + neutre et les 2 rangées qui composent mon tableau 2, si oui quel type de protection.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Mon branchement actuel n'est pas du tout comme votre schéma, je compte pas faire comme ça.
En fait je compte tirer à partir de mon disjoncteur différentiel (photo 1) 2 phases alimentant mon tableau 2 (photo 2 ), qui lui se compose de 2 rangées, donc 1 phase pour chacune des rangées.
Ensuite je vais utiliser la 3ème phase qui me reste pour alimenter mon tableau 1 (photo 3) le tout relié par un câble de 16 mm² pour chaque rangée.
En ce qui concerne le tableau 2 j'ai fait en sorte que le four et la plaque vitro ne soient pas sur la même rangée, pour plus de détails, je peux, mais va me falloir du temps pour repérer le tout, malgré un repérage.
Voilà je sais pas si je vous ai éclairci avec mes photos,

Merci de vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 janvier 2018 à 00:16
Réponse 7 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
12 janvier 2018 à 01:09
Réponse 8 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
J'ai bien compris que ce n'est pas fait comme cela.
Mais ce que je vous propose en est très proche tout en étant plus dans l'esprit de ce qui se fait aujourd'hui pour les installations récentes. Si vous regardez bien :
- J'ai tiré la 1ère phase dans le tableau 2 au cas où mais je ne m'en sers pas.
- Il vous faudra 2 départ de neutre, sachant qu'il n'est pas autorisé de mettre 2 conducteur par borne du disjoncteur EDF. Il faudra donc un bornier de dérivation pour le neutre et j'ai utilisé le bornier du 1er tableau pour cela.
- La protection au départ que vous évoquez, c'est le disjoncteur tetra 32A. Moi je l'ai mis dans le 1er tableau. Après rien ne vous empêche de le mettre dans un mini tableau 4 modules à côté.
Certes :
- j'ai fait transiter les phases 2 et 3 par les borniers du 1er tableau afin que ce soit évolutif de pouvoir m'en servir un jour si nécessaire, mais vous n’êtes pas obligé de le faire et vous pouvez alimenter le disjoncteur 32A en direct.
- j'ai mis un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, mais ce n'est pas obligatoire si vous êtes à l'intérieur du même bâtiment.
Par ailleurs je reviens sur votre 16².
Il est tout à fait conforme, mais vous pourriez mettre moins (tant que vous n'envisagez pas un abonnement d'au moins 24kVA).
Mais ce que je vous propose en est très proche tout en étant plus dans l'esprit de ce qui se fait aujourd'hui pour les installations récentes. Si vous regardez bien :
- J'ai tiré la 1ère phase dans le tableau 2 au cas où mais je ne m'en sers pas.
- Il vous faudra 2 départ de neutre, sachant qu'il n'est pas autorisé de mettre 2 conducteur par borne du disjoncteur EDF. Il faudra donc un bornier de dérivation pour le neutre et j'ai utilisé le bornier du 1er tableau pour cela.
- La protection au départ que vous évoquez, c'est le disjoncteur tetra 32A. Moi je l'ai mis dans le 1er tableau. Après rien ne vous empêche de le mettre dans un mini tableau 4 modules à côté.
Certes :
- j'ai fait transiter les phases 2 et 3 par les borniers du 1er tableau afin que ce soit évolutif de pouvoir m'en servir un jour si nécessaire, mais vous n’êtes pas obligé de le faire et vous pouvez alimenter le disjoncteur 32A en direct.
- j'ai mis un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, mais ce n'est pas obligatoire si vous êtes à l'intérieur du même bâtiment.
Par ailleurs je reviens sur votre 16².
Il est tout à fait conforme, mais vous pourriez mettre moins (tant que vous n'envisagez pas un abonnement d'au moins 24kVA).
12 janvier 2018 à 07:33
Réponse 9 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Mais, vous êtes sur une installation existante que vous sécurisez.
Si vous voulez minimiser les travaux et les dépenses :
- vous alimentez en 6² mini tableau 1 avec phase 1 en direct
- vous alimentez en 6² mini tableau 2 avec phase 2 et 3 en direct
Restera à trouver le meilleur moyen pour séparer le conducteur de neutre à destination des 2 tableaux.
Si vous voulez minimiser les travaux et les dépenses :
- vous alimentez en 6² mini tableau 1 avec phase 1 en direct
- vous alimentez en 6² mini tableau 2 avec phase 2 et 3 en direct
Restera à trouver le meilleur moyen pour séparer le conducteur de neutre à destination des 2 tableaux.
12 janvier 2018 à 08:38
Réponse 10 du forum électricité
Passage triphasé en monophasé
Bonjour, CMT.
J'ai bien compris votre schéma mais suis-je quand même obligé de passer par un disjoncteur tétrapolaire ou pas, vu que je ne compte pas me servir du triphasé, j'ai rien qui peut tirer beaucoup de jus.
Pour dire je souhaite directement brancher chaque phase de mon disjoncteur (photo1) sur chaque disjoncteur différentiel qui alimente une rangée de mes tableaux.
Comme vous dites je vais créer 2 départs de neutre à partir du bornier du tableau 1 pour alimenter tableau 2 et tirer 1 terre avec son piquet pour chaque tableau.
J'ai fait vite fait un schéma, je ne sais pas si vous le comprendrez, après je ne sais pas s'il manque quelque chose.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai bien compris votre schéma mais suis-je quand même obligé de passer par un disjoncteur tétrapolaire ou pas, vu que je ne compte pas me servir du triphasé, j'ai rien qui peut tirer beaucoup de jus.
Pour dire je souhaite directement brancher chaque phase de mon disjoncteur (photo1) sur chaque disjoncteur différentiel qui alimente une rangée de mes tableaux.
Comme vous dites je vais créer 2 départs de neutre à partir du bornier du tableau 1 pour alimenter tableau 2 et tirer 1 terre avec son piquet pour chaque tableau.
J'ai fait vite fait un schéma, je ne sais pas si vous le comprendrez, après je ne sais pas s'il manque quelque chose.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2018 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 9. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 10. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite