FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 926 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Allez chez n'importe quel grossiste en électricité
CMT
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur minuterie LEGRAND 74420

Type AC pour vos 2 questions.
Le type A n'est obligatoire que pour les plaques électrique et le lave-linge et n'apporterait rien dans votre cas. Ceci dit, rien n'empêche de tout mettre sous un type A.
Pour la chaudière du 1,5 avec un disjoncteur 10 ou 16A suffit (cela ne consomme pas grand chose)
CMT
forum consulter ce sujet Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC

Publicité

Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur diff 16A(maxi) 30mA type AC
ou
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur 16A (maxi) avec en amont un interrupteur différentiel 30mA type AC partagé avec d'autres circuits.
CMT
forum consulter ce sujet Aide au câblage triphasé compresseur

Les câbles doivent être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Ainsi le câble qui alimente votre tableau est en fait protégé par le disjoncteur de branchement.
- Si celui-ci a un calibre de 45A max, le câble doit être au minimum en 10².
- Si celui-ci a un calibre de 60A max, le câble doit être au minimum en 16².
- Si celui-ci a un calibre de 90A max, le câble doit être au minimum en 25².
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Mais avec du 6², il faut limiter l'intensité admissible du câble, en l'occurrence par un disjoncteur 32A.
Les protections ci-dessus sont données pour des longueurs qui ne dépassent pas une vingtaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire

Les 2 solutions sont possibles et tout est fiable.
Ce n'est pas le nombre de points lumineux qui compte mais le nombre de points de commande.
La facilité de câblage en fonction de la configuration de votre logement est à prendre en compte.
Le télérupteur est utilisé le plus fréquemment car plus évolutif.
En tout cas au delà de 3 points de commande, préférez le télérupteur sans hésiter.
Si le télérupteur est dans une pièce d'habitation, pensez à prendre un modèle silencieux.
CMT
forum consulter ce sujet Choisir télérupteur ou permutateur

Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT
forum consulter ce sujet équilibrage des phases installation électrique triphasé

Bonjour.
C'est plus ou moins simple suivant la configuration de votre installation actuelle et suivant ce que vous voulez faire exactement.
Il faut bien repérer quel va et vient possède la phase qui arrive du tableau et celui qui possède le retour vers la lampe.
J'ai fait l'hypothèse que votre va et vient de votre ancienne pièce se transformait pour chaque pièce en un interrupteur simple avec un point d'éclairage.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation

Il faudra changer le disjoncteur tetra par un disjoncteur mono.
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disjoncteur 2A.
CMT
forum consulter ce sujet Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs

Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'usage, mais la chute de tension entre le disjoncteur EDF et votre pompe ne doit pas dépasser 5%.
Cette chute de tension se répartit entre le trajet horizontal (que nous ne connaissons pas) et le trajet vertical de 110m.
- Avec du 6², la chute de tension du trajet vertical sera de 3,5%
- Avec du 10², la chute de tension du trajet vertical sera de 2,1%
6² est sous doute la bonne valeur.
CMT
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour un forage à 100 m

Votre protection coupure générale ne va pas. Cela doit être (si le disjoncteur de branchement n'est pas à proximité) :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
CMT
forum consulter ce sujet Conseil tableau électrique avant passage du consuel

Comme vous l'avez pressenti, votre idée bien que bonne électriquement n'est pas conforme à la norme.
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
forum consulter ce sujet Nouveau circuit électrique des dépendance

Dans l'absolu vous pouvez faire les 2.
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT
forum consulter ce sujet Tirer une nouvelle ligne électrique

Si c'est une installation qu'il a faite lui même c'est peu probable que l'EDF lui fait le branchement sans avoir l'attestation du consuel.
Si c'est un électricien que connait le consuel, il ne contrôle pas systématiquement toutes ses installations.
Si c'est un groupe de pavillon fait pas un constructeur, le consuel se borne souvent à faire le contrôle d'un ou deux pavillon pour la série.
De toute façon le contrôle a forcément été fait :
- sur la base des normes en vigueur à l'époque (assez différentes de celles d'aujourd'hui)
- le consuel ne vérifie pas toute l'installation lors de son contrôle mais souvent uniquement les points qui relèvent de la sécurité.
CMT
forum consulter ce sujet Attestation du consuel

La gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
CMT
forum consulter ce sujet Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres

Pour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
CMT
forum consulter ce sujet Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W

Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
CMT
forum consulter ce sujet Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage

Du 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
CMT
forum consulter ce sujet Alimentation abri de jardin

C'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
CMT
forum consulter ce sujet Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts

Voici 2 exemples joints ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
forum consulter ce sujet Problème Répartition circuit d'éclairage sur plusieurs chambres

Aucun problème. Voir schéma de raccordement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
CMT
forum consulter ce sujet Brancher deux chauffe-eau électriques

Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
CMT
forum consulter ce sujet Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A

Difficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
CMT
forum consulter ce sujet Conseils rénovation installation électrique

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Brancher rallonge électrique gros diamètre

Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique.
Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur.
CMT
forum consulter ce sujet Câblage pour installer une lumière avec interrupteur

Il faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
CMT
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide

Un circuit en 2,5² protégé par un disj 20A accepte jusqu'à 4,6kW.
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
CMT
forum consulter ce sujet Pas de problème de surcharge

Il n'y a aucune norme et aucune obligation concernant l'emplacement de la phase et du neutre sur une prise de courant.
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
CMT
forum consulter ce sujet Phase et neutre inversés dans une prise de courant

Il faut faire un repiquage.
Cela dépend si la prise d'origine est une prise seule ou une prise déjà repiquée.
Voir schéma de principe ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Ajout d'une prise électrique

Le contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Installation électrique logement neuf protection surintensité

C'est possible, mais il y a plus ou moins de fils à repasser en fonction du cheminement actuel de vos fils.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Installer plafonnier éclairage en utilisant l'arrivée du premier

Pas plus de 2.
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
CMT
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur

Je vous propose 2 solutions :
La 1ère consiste à tirer 2 circuits depuis votre tableau actuel avec un seul câble à 5 conducteurs (à mon avis la plus simple).
La 2ème consiste à faire un petit tableau annexe dans votre abri de jardin. A préférer si vous avez besoin d'une puissance importante (jusqu'à 7kw avec du 6²).Voir schémas joints
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Installation circuit éclairage maison abri de jardin

Un circuit éclairage peux comporter plusieurs va et vient.
Voir exemples de branchement joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
forum consulter ce sujet Brancher deux va-et-vient sur un disjoncteur

Bonsoir
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A

Normativement ce n'est pas autorisé.
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
CMT
forum consulter ce sujet Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond

Achetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
CMT
forum consulter ce sujet Deux logements sous compteur triphasé double tarif

Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient

Cela assurera un niveau de sécurité plus important car le fusible coupera dès que l'intensité dépasse 40A.
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
CMT
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série

Vous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
CMT
forum consulter ce sujet Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC

C'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
CMT
forum consulter ce sujet Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer

Pas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
CMT
forum consulter ce sujet Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre

1/ Oui il va vérifier et le signaler, mais la terre n'est pas très utile dans une chambre vu le type d'appareil connecté
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
CMT
forum consulter ce sujet Problème de conformité prises murales non reliées à la terre

Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W

- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
CMT
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie

Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais l'électricien n'a pas fait son travail correctement.
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
CMT
forum consulter ce sujet Rapport consuel non fourni

Il n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
CMT
forum consulter ce sujet Code des couleurs en triphasé

forum consulter ce sujet Recherche notice compteur d'énergie Tywatt tri delta dore

A l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
forum consulter ce sujet Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande

En utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
CMT
forum consulter ce sujet Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5²