Nouveau circuit électrique des dépendance
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
5158
Conseils électricité bricolage : Nouveau circuit électrique des dépendance
Invité

Bonjour,
J'aimerais améliorer, rénover certains circuits électriques chez moi.
J'ai 3 dépendances : une cave, une buanderie, et un garage.
Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir dans mon tableau électrique principal 3 nouveaux disjoncteurs (un pour la cave, pour la buanderie, pour le garage)
Dans ces 3 dépendance j'ai des prises de courant et de l'éclairage.
Ce que j'aimerais bien faire, ce serait de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm² (1 câble par dépendance) et protéger chaque dépendance par un disjoncteur de 20A.
Le problème : on dit toujours que l'éclairage doit être en 3x1.5 mm² et 16A. Mais comme j'aurais partout des câble de 2.5mm², mettre des prises de courant et de l'éclairage en même temps avec une protection de 20A ne devrait pas poser problème. Mais niveau norme ça donne quoi ?
(Je voudrais éviter de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm2 (pour les prises de courant) et 3 câbles de 3x1.5mm2 (pour l'éclairage) et avoir chaque dépendance séparée)
Merci d avance
J'aimerais améliorer, rénover certains circuits électriques chez moi.
J'ai 3 dépendances : une cave, une buanderie, et un garage.
Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir dans mon tableau électrique principal 3 nouveaux disjoncteurs (un pour la cave, pour la buanderie, pour le garage)
Dans ces 3 dépendance j'ai des prises de courant et de l'éclairage.
Ce que j'aimerais bien faire, ce serait de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm² (1 câble par dépendance) et protéger chaque dépendance par un disjoncteur de 20A.
Le problème : on dit toujours que l'éclairage doit être en 3x1.5 mm² et 16A. Mais comme j'aurais partout des câble de 2.5mm², mettre des prises de courant et de l'éclairage en même temps avec une protection de 20A ne devrait pas poser problème. Mais niveau norme ça donne quoi ?
(Je voudrais éviter de tirer 3 câbles de 3x2.5 mm2 (pour les prises de courant) et 3 câbles de 3x1.5mm2 (pour l'éclairage) et avoir chaque dépendance séparée)
Merci d avance
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 1
Nouveau circuit électrique des dépendance
Bonjour,
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Branchement électrique conseils 2
Nouveau circuit électrique des dépendance
Comme vous l'avez pressenti, votre idée bien que bonne électriquement n'est pas conforme à la norme.
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
De plus votre descriptif n'est pas suffisamment précis.
Vous ne parlez pas de distance. Au delà de 20m, il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
Par ailleurs je vous rappelle, qu'il est possible dans certaines conditions d'avoir des circuits prises en 1,5².
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Les socles doubles comptent pour 1.
Pour en revenir à votre problème plusieurs solutions :
1- Vous faites comme vous avez dit sachant que ce n'est pas conforme.
2- Vous tirez des câbles en 5G1.5² ou 5G2.5² ce qui vous permet d'avoir dans le même câble 2 circuits séparés avec 2 disjoncteur au départ et un conducteur de terre commun aux 2 circuits (ce qui peut être admis dans ce cas).
3- Vous tirez un seul câble depuis le tableau avec la bonne protection et vous faites dans chaque local un petit tableau annexe avec les circuits et les protections adaptés. Cette solution est la plus évolutive (mais la plus onéreuse). A vous de mettre la bonne section de câble en fonction de l'usage futur pour éviter d'avoir à le changer plus tard.
CMT
Branchement électrique conseils 3
Invité

Nouveau circuit électrique des dépendance
Invité

Bonjour.
Le principe de la protection est de protéger la ligne transportant le courant.
Dans votre cas, il faudrait placer 3 disjoncteurs 20A dans votre tableau principal (1 par câble 3x2,5) puis, dans chaque dépendance installer un petit tableau (il en existe pour 2 modules) sur lequel vous placerez 2 disjoncteurs : 1 disjoncteur 10A pour la lumière et 1 de 16A pour les prises de courant.
Dans cette configuration tout sera protégé dans les normes.
Faites bien attention aux précautions à prendre dans les locaux humides (buanderie !)
Certes, l'éclairage doit être en 1,5 mm2 (donc 10 ou 16A). Mais s'il n'est pas grave de protéger en 10A une ligne en 2,5 mm2, ce n'est évidemment pas la même chose de protéger une ligne 1,5 mm2 en 16 ou 20A.
L'électricité est une question de normes... et de logique ! Bon courage. Cordialement.
Le principe de la protection est de protéger la ligne transportant le courant.
Dans votre cas, il faudrait placer 3 disjoncteurs 20A dans votre tableau principal (1 par câble 3x2,5) puis, dans chaque dépendance installer un petit tableau (il en existe pour 2 modules) sur lequel vous placerez 2 disjoncteurs : 1 disjoncteur 10A pour la lumière et 1 de 16A pour les prises de courant.
Dans cette configuration tout sera protégé dans les normes.
Faites bien attention aux précautions à prendre dans les locaux humides (buanderie !)
Certes, l'éclairage doit être en 1,5 mm2 (donc 10 ou 16A). Mais s'il n'est pas grave de protéger en 10A une ligne en 2,5 mm2, ce n'est évidemment pas la même chose de protéger une ligne 1,5 mm2 en 16 ou 20A.
L'électricité est une question de normes... et de logique ! Bon courage. Cordialement.
20 janvier 2009 à 02:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
- 2. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
- N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
- 3. Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
- N°7282 : Bonjour Suite à la création d'une nouvelle pièce dans mon sous-sol, je veux créer un nouveau circuit d'éclairage (interrupteur et lampe) en le connectant au niveau d'un interrupteur et d'un circuit d'éclairage déjà...
- 4. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 5. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 7. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 8. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 9. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite