FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Tension circuit électrique maison anormale

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


8145

Conseil Réparation électrique : Tension circuit électrique maison anormale


Invité
invité
Bonjour
Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau.
La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct.
En revanche, dans les pièces de cette partie, quand je mesure sur les prises électriques la tension, j'obtiens 230V entre phase/neutre, mais environ 110V et parfois moins sur phase/terre...
1/ Pouvez-vous me dire si c'est normal et ce que cela signifie ?
2/ Du fait qu'une chaudière, un réfrigérateur et un sèche-linge sont branchés sur ce circuit, est-ce un problème à régler ?
3/ Enfin, dans les chambres de cette partie de la maison, il n'y a même pas de terre. Est-ce que je peux laisser ça comme cela ? Merci
28 mai 2010 à 15:45
Conseils 1 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez un sérieux problème qui va être résolu avec une création d'une liaison Terre pour votre dépendance. Normalement vous devez avoir Ph ==> Neutre 230V - Neutre ==> Terre proche du zéro, l'idéal est 0.
Phase ==> Terre 230V. Évitez de brancher des appareils comme vous nous avez indiqué sur les prises.
La Terre est OBLIGATOIRE sur tous les points récepteurs. Si vous le pouvez relier la prise de Terre (Vert/Jaune) de votre tableau principal, vers votre dépendance (préconise du 16²).
Sinon dans l'impossibilité, un piquet de Terre (2 mètres), câblette 16² avec un dispositif de coupure, reprise en 16² isolé vers votre dépendance, le cas échéant changer vos prises si elles n'ont pas de broche de Terre.
Amenez la Terre à tous vos points d'éclairage.
28 mai 2010 à 22:07
Conseils 2 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. On suppose que la liaison vers cette partie additionnelle comprend bien phase + neutre (si possible en sortie d'un disjoncteur modulaire dédié) et terre raccordée sur le bornier du tableau de répartition.
1. On ne peut apporter de réponse ne sachant pas avec quel appareil vous faites la mesure ni les conditions de la mesure elle même (circuit à vide ou en charge par ex.). Vous pouvez contrôler la continuité du fil de terre.
2. On espère que cette ligne est de section 2,5 mm² et est protégée par un DJ 16 ou 20 A. Brancher les 3 récepteurs ensemble n'est pas l'idéal mais cela fonctionnera. Dans le neuf il serait obligatoire de tirer 3 lignes dédiées. En rénovation même partielle, on s'efforce de faire comme si c'était du neuf ; passer trois lignes n'est généralement pas plus difficile que d'en passer une.
3. Dans la mesure du possible, il est préférable de ramener la terre sur toutes les prises (surtout dans les pièces de service et pour le gros électroménager).
Dans les chambres les récepteurs usuels (lampe de chevet, radio réveil etc.) ne sont pas raccordés à la terre donc ce n'est pas bien grave si les prises n'en comportent pas. Mais si vous y connectez un récepteur avec fiche 3 pôles 2P + T, il est plus que prudent de le connecter sur une prise avec terre ; c'est logique.
29 mai 2010 à 08:56
Conseils 3 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la tension de 110V que vous relevez sur certaines prises, traduit que vous avez un "pseudo" circuit de protection sur ces prises, c'est à dire qu'elles ne sont pas reliées avec votre réel réseau de terre.
Pour les chambres et du fait de l'existant, vous pouvez laisser ainsi si les sols sont non conducteurs, mais rien ne vous empêche de retirer un conducteur de protection ; par contre mettez les fonctions DDR 30mA. (29/06/10)
Cordialement.
29 mai 2010 à 06:53
Conseils 4 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale


Invité
invité
Bonjour et merci de ces réponses.
J'ai pris la mesure avec un multimètre, hors charge. L'alimentation globale de la dépendance contient bien les 3 fils (rouge, bleu, vert/jaune) de section 2.5mm2, raccordés au tableau électrique sur un fusible 16A, il n'y a pas de disjoncteur modulaire dédié.
La mesure au tableau Phase-Terre de ce circuit est bon (230V).
En revanche, sur les prises de la dépendance, je n'ai plus que 110V, ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a un souci, une déperdition que je ne m'explique pas.
Il y a bien un endroit où il devrait y avoir une boîte de dérivation alimentant toutes ces prises, mais je n'ai aucun moyen de la trouver. Un moyen miracle ?
Je vais tester la continuité du circuit, mais comment interpréter le résultat : si le circuit est correct sur le fil terre, que veulent dire les 110V ? Si la continuité est rompue (et donc, qu'un câble est sûrement débranché quelque part), pourquoi j'ai 110V ?
31 mai 2010 à 14:43
Conseils 5 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Comme dit précédemment, il faut tester la continuité des conducteurs installation hors tension, avec un ohmmètre ou avec une sonnette (montage ancien avec pile et petite lampe à incandescence); il n'y a pas de miracle à mettre en œuvre pour trouver le défaut, seulement de la patience et de la méthode.
D'autre part la mesure d'une tension résiduelle avec indication erronée (en cas de fil "en l'air") se produit très souvent avec un voltmètre numérique de grande impédance d'entrée en fonction V AC.
Pour lever le doute, vous branchez en simultané lors de la mesure une lampe témoin à filament entre les pointes de touche du multimètre et l'effet devrait disparaître (mais un différentiel peut déclencher en cas de mesure phase ou neutre terre, si cette dernière est bonne). Concernant la mesure des explications sont disponibles sur le forum notamment en question 6391.
01 juin 2010 à 08:35
Conseils 6 Réparation Electricite

Tension circuit électrique maison anormale

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que nous vous donnons c'est un diagnostic à distance ; pour moi votre circuit de protection est défaillant (coupé ou connexion déficiente) la tension de 110V viendrait des fuites capacitives de tout circuit. faites une mesure de continuité avec un fil volant, ou utilisez le conducteur neutre pour ce faire.
Cordialement.
01 juin 2010 à 07:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
>>> Résultats suivants pour : Tension circuit électrique maison anormale >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement variateur eclairagehorloge jour nuit chauffageampoule led 03tableau electrique 05



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite