Dépannage installation électrique : Pas de problème de surcharge
Invité

Bonjour,
Je viens de m'apercevoir que sur la ligne du lave-linge en 2,5 carré étaient branchés, par l'intermédiaire de dominos dans une boîte de dérivation, un congélateur et un petit chauffe eau de 2000 W.
Je savais que l'ancien propriétaire était très bricoleur mais je m'étonne que rien n'ait sauté et que ça ne chauffe même pas. Et je suis certain que les 3 appareils ont été en marche en même temps un jour ou l'autre. Quelqu'un pourrait m'expliquer ça ? Les normes ne sont-elles pas devenues trop draconiennes ? Merci de vos réponses.
Je viens de m'apercevoir que sur la ligne du lave-linge en 2,5 carré étaient branchés, par l'intermédiaire de dominos dans une boîte de dérivation, un congélateur et un petit chauffe eau de 2000 W.
Je savais que l'ancien propriétaire était très bricoleur mais je m'étonne que rien n'ait sauté et que ça ne chauffe même pas. Et je suis certain que les 3 appareils ont été en marche en même temps un jour ou l'autre. Quelqu'un pourrait m'expliquer ça ? Les normes ne sont-elles pas devenues trop draconiennes ? Merci de vos réponses.
31 janvier 2009 à 03:47
Conseils branchement électrique 1
Pas de problème de surcharge
Un circuit en 2,5² protégé par un disj 20A accepte jusqu'à 4,6kW.
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
CMT
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
CMT
Conseils branchement électrique 2
Invité

Pas de problème de surcharge
Invité

Vérifiez bien que la protection de ce circuit est bien de 20A maximum.
Car si il était bricoleur, il a très bien pu mettre une protection moins sensible pour ne pas que "ça saute" (genre 25A ou 32A, j'ai déjà vu cela). Si c'est le cas modifiez immédiatement à 20A.
Car si il était bricoleur, il a très bien pu mettre une protection moins sensible pour ne pas que "ça saute" (genre 25A ou 32A, j'ai déjà vu cela). Si c'est le cas modifiez immédiatement à 20A.
06 février 2009 à 02:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème coupure électricité partielle après surcharge
- N°15925 : Bonjour, Je n'y connais rien en électricité et j'ai un problème. J'ai fait marcher le micro-ondes en même temps que le four et la hotte et le courant a sauté dans ma cuisine et à certaines prises. Le chauffe-eau s'est...
- 2. Problème surcharge prises de courant 16 A
- N°20592 : Bonjour. J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge. J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts. Ce sont des prises de courant qui...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 5. Interrupteur différentiel et surcharge
- N°17715 : Bonsoir, Je viens d'installer un lave-linge. Or, mon interrupteur différentiel "saute". J'ai cru comprendre qu'un I.D. ne "sautait" pas pour raison de surcharge. Y aurait-il un problème sur la machine ? Sincères...
- 6. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 7. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
- N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
- 8. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
- 9. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite