FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 604 questions dans le forum électricité


5363

Questions FAQ électricité : Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W


Invité
invité
Bonjour,
je dois réaliser l'alimentation d'un local distant du disjoncteur de branchement EDF de 80 mètres.
Le DB EDF est en mono 30-60 A réglé sur 40 A. J'ai besoin de 4000 Watts dans ce local.
J'envisage d'utiliser un câble U1000 2G10 sous gaine TPC enterrée avec grillage avertisseur.
Une protection amont en disjoncteur 40A.
Un petit tableau avec en tête un inter différentiel 63A 30mA type A, 2 disjoncteur C16 A, 1 disjoncteur C10 A et pour limiter la puissance Aval un disjoncteur C25 A. Avec prise de terre locale en 10 carré, avec piquet et barrette de mesure.
Cette réalisation vous parait-elle correcte et ou dois-je positionner le disjoncteur C25 A avant l'inter différentiel ou après !
Utilisation du courant en éclairage et 2 petits chauffages électriques d'une puissance totale de 3750 W. Bien sûr je demanderais à EDF de passer de 40 à 60 Ampères pour compenser. Merci de votre attention.
Francis.
26 mars 2009 à 02:15
Réponses Forum sur l’électricité 1

Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Réponses Forum sur l’électricité 2

Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W


Invité
invité
Bonjour,
Le câble 2G10², je ne connais pas ! C'est plutôt du 3G10².
Le disjoncteur 25A peut se trouver en amont ou en aval de l'interrupteur différentiel, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2009 à 01:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 3. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 4. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
    N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 9. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite