FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Puissance fil 2,5 mm²

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


754

Question électricité : Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour.

Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
Astuce 1 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
En 2.5 mm² avec une prise de courant 16A on ne doit pas dépasser 3520 W. Sachant que P=U.I avec une tension de 220V on a P=220.16=3520W .
De même pour un circuit lumière en1.5mm² sous une protection (disjoncteur divisionnaire) de 10A on aura P=220.10=2200W maxi.
Astuce 2 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Revoyons un peu tout ça dans les normes, en effet on parle maintenant de 230 Volts et non plus de 220 Volts... Ensuite sur un circuit pc de 5 prises on peut utiliser un divisionnaire de 16A, ce qui nous fait 230 x 16 = 3680 W, ou encore un circuit 8 prises sous 20A et c'est un maximum autorisé ce qui nous fera 4600 W et voilà. Salut. MM
Astuce 3 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Dites-moi MM, où avez-vous trouvée votre fameuse norme ? Avez-vous entendu parler de la NF-C 15100 ?
NM
Astuce 4 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
La norme autorise une protection de 20A sur une section 2,5 mm².
Astuce 5 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Sur un circuit de prise 2.5 mm², vous pouvez installer un disjoncteur de 20 A. Concernant la puissance, cela donne approximativement 4.4 KW à répartir. Pour les appareils à grosse consommation, lave-linge, four, etc., vous devez passer une ligne 20 A individuelle pour chacun.
Astuce 6 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Pour répondre à NM la norme NF C 15-100 précise bien que l'on peut câbler 5 PC sous un disjoncteur de 16A en 1.5mm² et 8 PC sous un de 20A en 2.5mm² alors revoyez la norme s'il vous plaît. MM
Astuce 7 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour,
Je vois pas mal de choses assez surprenantes à partir du moment où on parle de prises de courant ça sera toujours du 2.5mm² et non du 1.5mm² (le 1.5mm² est seulement utilisé pour de la lumière et aussi du convecteur etc.) et c'est bien 5 prises de courant pour du 16A, 8 prises de courant pour du 20A, ce n'est aucunement de la prétention mais je parle de ce que je connais car je viens de me faire une maison Mikit et l'électricité est faite selon les normes en vigueur. Benji
22 août 2012 à 16:58
Astuce 8 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Désolé pour vous Benji, mais on peut maintenant câbler en 1.5 mm² pour 5 prises de courant avec un disjoncteurs 16 A, câblage en 1.5 mm² pour prise commandée protégée toujours par 16 A max, et la norme de Mikit n'est pas la norme NFC 15-100 seule norme en vigueur. Si vous saviez toutes les erreurs que l'on corrige après installation par des particuliers, vous ne fierez certainement plus aux soi-disantes normes des constructeurs.
SL électricien.
23 août 2012 à 10:56
Astuce 9 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
On peut mettre 8 circuits prises sur un 16A et non un 20A
Le 20A sous une section de 2.5mm² et utilisé par exemple pour un lave-vaisselle, lave-linge, four électrique...
MC
27 février 2013 à 19:09
Astuce 10 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Il faut réviser la norme.
On peut tout à fait mettre un disj 20A sur un circuit prises en 2,5² avec 8 prises.
Mais il est vrai que 20A est la valeur maxi. On peut toujours mettre moins (comme pour les circuits spécialisés d'ailleurs).

Je joins le tableau extrait de l'original de la norme pour éviter toute longue discussion.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
NF C 15 100 A3 442 Dispositifs de protection contre les surintensités

27 février 2013 à 19:52
Astuce 11 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Non une prise commandée doit être sous un disjoncteur de 10A et au nombre de 5 prises par circuit.
MC
27 février 2013 à 19:13
Astuce 12 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Une prise commandée destinée à commander de l'éclairage, est assimilable à un point d'éclairage.

Elle doit être sur un circuit d'éclairage en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi avec 8 points d'éclairage maxi par circuit.

@+
27 février 2013 à 22:00
Astuce 13 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
En effet la norme permet bien de poser un disjoncteur 20A sur du 2.5² et du 16A sur du 1.5² et respectivement 8 et 5 PC.
D'ailleurs c'est ce que l'on fait sur les lignes d'appareils électroménager, ex : machine à laver, lave vaisselle, sèche-linge => 20A (type A) sur du 2.5².
Dans la pratique on met le plus souvent du 16A sur les lignes PC et on réserve le 1.5² pour l'éclairage et bien sûr protégé par un thermique 10A.
Pourquoi me demanderez-vous alors que la norme autorise des 20A ? L'habitude est surement le facteur principal, question aussi de protéger la ligne au plus prés de ses besoins réels et un facteur prix aussi (10A moins chère que du 16A, et en général idem pour le 16A moins chère que le 20A).
Que ce soit dans le salon, les chambres ou autres pièces, faut comme même faire fort pour consommer 4600w sur 8 prises sachant que même si vous mettez tous vos appareils "standard" en même temps, vous ne consommerez pas autant de puissance.
Personnellement je fais exception sur la ligne PC extérieur ou je mets un 20A car un barbecue électrique + 2-3 projecteurs + quelques appareils ont plus de besoin en énergie que la télé ou l'aspirateur ainsi que pour la ligne des PC de la cuisine (toujours un circuit séparé).

David, artisan électricien.
05 mars 2013 à 03:33
Astuce 14 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Par contre la question originale était :
"Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?"

Et la, la réponse est 16A sur les prises standard soit 3680w ( P= UxI), c'est marqué dessus d'ailleurs.

Il existe des PC en 20A mais le pôle de terre est rectangulaire et donc, non compatible avec les appareils standard (principalement utilisé en industrie et atelier).

David.
05 mars 2013 à 03:47
Astuce 15 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour.

Voilà j'ai installé une prise lave linge 20A, le problème c'est que j'ai mis du câble funk 1,5 au lieu de 2,5.
Est-ce que cela est grave ? Merci.
25 décembre 2013 à 22:26
Astuce 16 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour réponse 15. Au regard de la norme vous n'avez pas raison. Si la liaison fait quelques mètres, pourquoi pas à condition de protéger la ligne par un DJ de 16 A maximum.
Si le changement de section ne pose pas de problème insurmontable et quitte à y passer du temps, il vaudrait mieux passer en 2,5 mm² pour réaliser une vraie ligne spécifique aux normes actuelles. En aval d'un ID type A tant qu'à faire.
Cordialement
25 décembre 2013 à 23:20
Astuce 17 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour. Une question.
Est-il possible de brancher un lave-linge avec 1 câble souple 3G2,5 mm² ?
S'il vous plait.
Merci.
29 avril 2015 à 09:17
Astuce 18 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour réponse 17. Réponse : oui.
Cordialement.
29 avril 2015 à 09:52
Astuce 19 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour,
Je vais m'installer un atelier à 50 m de la maison.
Je vais mettre une clim + radiateur + besoin d'énergie pour réparer des machines à laver (mon métier)...
Est ce qu'une ligne en 2.5 mm² (50 m) pour alimenter mon tableau électrique du bureau atelier est suffisant ?
Merci ?
Stéphane
19 octobre 2015 à 10:01
Astuce 20 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Stéphane. Il vous faudrait une ligne en 6 mm².
Mais il faudrait évaluer la puissance dont vous avez besoin, ou plutôt l'intensité totalisée en ligne.
Avec 2,5 mm² sur 50 m, il y aura certainement une chute de tension non négligeable.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 12:46
Astuce 21 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Merci beaucoup GL.
J'espère d'autres réponses plus optimistes ! lol
Car niveau budget ! Du 6 mm² x3 ! C'est pas donné !
19 octobre 2015 à 13:27
Astuce 22 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Niveau énergie, je pense un gros maxi de 4000 Watts (Clim ou chauffage, lumière, ordi, 2 machines que je répare et qui tournent ... + au pire une perceuse 1000 W de temps en temps et surtout : la cafetière !!!!! biggrin)
19 octobre 2015 à 13:32
Astuce 23 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
4 000 W en 230 V, cela fait une intensité de 20 A en arrondissant.
Sur 50 m en 2,5 mm², la chute de tension serait de 18,5 V en régime établi, soit 8 % ; ce qui n'est pas acceptable.
Avec 4 mm², on trouve 12 V et 5 %
Avec 6 mm², on trouve 8 V et 3,5 %.
Conclusion : minimum 4 mm², et 6 mm² pour être confortable.
A la limite, vous pouvez mettre un piquet de terre.au droit du local.
Pour la configuration de l'alimentation du tableau auxiliaire, vous savez qu'il faut un DJ 32 A au départ de la ligne 6 mm² et un interrupteur différentiel à l'arrivée.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 14:17
Astuce 24 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Pour le DJ 32 ? Non je ne savais pas !
Pour le différentiel : oui ... Je pense mettre dans le local : 1 différentiel 40 A, un DJ 16A pour circuit prises, un 2ème pour la pompe à chaleur et DJ 10 A pour la lampe (quoique, je mettrais bien la lumière sur le circuit prise...).
Mais dites-moi ? Si je passe 5*2.5 mm² : 2 pour Phase, 2 pour neutre et 1 pour Terre : cela fait du 5 mm² en gros vu qu'en parallèle les intensités se divisent... J'ai tort ou raison ?
Je demande ça car en calculant, ça revient moins cher !
19 octobre 2015 à 20:22
Astuce 25 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bien reçu.
Citation :
J'ai tort ou raison ?
Désolé, mais vous avez tort.
On ne divise pas le courant entre des conducteurs multiples pour des raisons de sécurité.
Le DJ 32 A sert à protéger et isoler la ligne 6 mm² si besoin est.
De même, dans le local un DJ 12 A pour la lumière vous coutera environ 12 euros si vous prenez une marque connue.
N'essayez pas de faire des économies de bouts de chandelles. Sur le forum on rappelle les différents aspects de la norme, et l'on explique souvent pourquoi le bricolage au feeling peut mener à des catastrophes. Ainsi les internautes peuvent travailler comme des professionnels et présenter des installations qui respectent les règles de l'art.
Vous pouvez juste faire l'économie du fil de terre si vous mettez un piquet comme dit précédemment.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 21:26
Astuce 26 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Vous avez raison !
Autant mettre 50 à 100 euros de plus pour être aux normes et dormir sur ses 2 oreilles comme on dit...
Je vais mettre du 6 mm². Un DJ 32 A en sortie DJ abonné. Merci de vos conseils...
C'est vrai que j'ai un Bac Électrotechnique et que j'ai appris tout ça à l'école, mais j'ai 42 ans et quand on pratique pas, on oublie vite !
Encore merci de vos conseils et je voudrais dire aux internautes qu'il est vrai que l'on ne rigole pas avec l'électricité.
Vaut mieux dépenser un peu plus et être tranquille ...
Merci encore GL. A bientôt si j'ai des nouvelles questions...
20 octobre 2015 à 05:03
Astuce 27 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

+1 avec GL

Du 6mm² est un minimum sur 50m.
Personnellement je passerai du 10mm² qui serait plus évolutif.

Pour le reste tout a été dit.
- disj 32A au départ (bien que je limiterais bien à 20A avec du 6mm² compte tenu de la chute de tension)
- interrupteur différentiel 30mA type AC 40A
- disj 16A pour la clic
- disj 16A pour les prises
- disj 10A pour l'éclairage.
20 octobre 2015 à 08:45
Astuce 28 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Merci pour la confirmation CMT. smile
08 novembre 2015 à 05:50
Astuce 29 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour

Je rénove le système électrique de ma maison.
J'ai créé des PC dans les chambres avec du câble 3g 2.5mm².
4 PC par chambre.
Ma question est :
Peut-on les mettre sur des disjoncteur C16A ou seulement du C20A ?

D'avance merci pour vos réponses.
03 février 2016 à 10:18
Astuce 30 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour réponse 29.
Vous mettez un DJ de calibre maximum de 20 A par ligne de PC câblée en 2,5 mm².
Vous pouvez mettre désormais jusqu'à 12 PC par circuit.
Pour la lumière, le calibre maximum est de 16 A pour des lignes de 1,5 mm².
Cordialement.
03 février 2016 à 10:56
Astuce 31 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour.
Citation :
Vous mettez un DJ de calibre maximum de 20 A par ligne de PC câblée en 2,5 mm²
On peut donc mettre aussi un DJ de 16 A sur des fils 2.5mm² et un 20A au max si je comprends bien ?

Cordialement.
03 février 2016 à 13:35
Astuce 32 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bien reçu. On peut écrire : calibre du DJ <= 20 A. Ce n'est même pas une question de budget. On peut mettre aussi 16 A partout si l'on veut (lumière et PC).
Rappelons que le DJ protège juste la ligne.
Cordialement.
03 février 2016 à 20:37
Astuce 33 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

Nobru
Membre inscrit
Nobru
1 message
Bonjour.

Désolé pour le déterrage de sujet mais celui-ci semble correspondre à ce que je cherche, je m'explique.
J'ai un chalet que j'utilisais jusque là en simple garage depuis 10 ans.
A l'époque j'avais tiré une ligne en 2.5 sur 35 mètres pour alimenter celui en besoin simple, genre lumière, perceuse etc.

Aujourd'hui j'ai transformé ce garage en home studio musical, je suis batteur donc peu de besoin électrique, en revanche je me pose quand même la question suivante, en cas de besoin et avec une telle installation, quelle puissance puis-je tirer sans risque aucun sachant que c'est protégé sur le compteur de la maison par un 16A ?

Merci pour votre réponse.
27 août 2017 à 12:48
Astuce 34 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Réponse 33 :

Si P = U.I.(cos phi), je dirais qu'un 16A peut théoriquement supporter 3680 W (dans votre cas cos phi = 1)

Cordialement.
20 septembre 2017 à 15:32
Astuce 35 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,
Au risque de me faire tacler : Puissance d'un conducteur ; qu'est-ce que ça veut dire ?
Un conducteur a une intensité admissible, souvent déterminée par le constructeur.
Cette intensité est tributaire de la nature du conducteur, de son isolant, de la nature du circuit, de son mode de pose ; De là vous pourrez calculer une puissance disponible (théorique), vu que vous avez U & I ; cependant cette puissance disponible peut être encore revue à la baisse suivant la longueur du circuit pour tenir compte de la chute de tension éventuelle.
Donc cette discussion est, pour moi, inutile.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:02
Astuce 36 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²


Invité
invité
Bonsoir à tous,
J’ai une cuisine avec un réfrigérateur, une hotte de cuisine, une cuisinière a gaz à électrique, une chaudière Saunier Duval 25kW, une télé, une cafetière et probablement un autre appareil électroménager en réserve.
Ma question est que le câble de 2.5 arrive au bout de 6m du disjoncteur 16 app qui dans une prise 220 +t se raccorde pour alimenter une boite de dérivation qui se trouve à 3m d’où sont connectés 6 prises en 2.5mm sur une longueur de 4m.
Est-ce suffisant ou devrais-je mettre du 4mm ?
Merci.
30 septembre 2017 à 21:13
Astuce 37 Dépannage

Puissance fil 2,5 mm²

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour

D'un point de vue puissance aucun problème avec le 2,5mm².
Tout cela ne consomme pas grand chose, en supposant que la chaudière est fuel ou gaz.

D'un point de vue norme :
- réfrigérateur, hotte, TV, cafetière peuvent être sur le même circuit.
- la chaudière doit être sur un circuit dédié.
- la cuisinière doit être sur un circuit dédié 6mm² 32A, même si pour l'instant elle est au gaz.

Quant à l'électroménager complémentaire tout dépend de quoi il s'agit. Si c'est un lave vaisselle, il faudra un circuit dédié.
01 octobre 2017 à 07:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 5. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 6. Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
    N°4986 : Bonjour. Peut-on alimenter une lampe de 100 Watts avec un fil de diamètre 0,75 ? Merci.
  • 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 8. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 9. Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
    N°21359 : Bonsoir. Je ne comprends pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah). Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30...
  • 10. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
>>> Résultats suivants pour : Puissance fil 2,5 mm² >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite