FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Code des couleurs en triphasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


5369

Problème installation électrique : Code des couleurs en triphasé


Invité
invité
Bonjour,
je tiens à poser ma question à des gens qui s'y connaissent. Impossible de trouver une réponse sur le net. Il y a-t-il un code des couleurs en triphasé ou une convention.
Par exemple :
Ph1 : rouge
Ph2 : noir
Ph3 : Marron
et de type Ro2V
Gris Noir Marron ?
Sans compter que les oranges sont utilisés pour les parties actives sans organe de coupures d'après mes souvenirs (exemple jeu de barre de batterie de condensateur de chez Merlin Gerin).
Pour être plus précis existe-t-il un code des couleurs ou une convention en triphasé ? avec ou sans organe de coupure. Comme pour un colonne montante, un alimentation de tarif jaune, ou simplement un tableau électrique.
D'après mon expérience on choisit un ordre et on s'y tient. Plus le temps passe et plus je trouve ça nul. F
27 mars 2009 à 01:16
Conseils dépannage électricité 1

Code des couleurs en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Il n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
CMT
Conseils dépannage électricité 2

Code des couleurs en triphasé


Invité
invité
Phase (Ph1) : rouge
Phase (Ph2) : rouge
Phase (Ph3) : rouge
Neutre (N) : bleu
Conseils dépannage électricité 3

Code des couleurs en triphasé


Invité
invité
Merci CMT, ce n'était pas gris noir marron alors...
Et vous n'auriez pas entendu parler du changement de couleur d'une phase au cas où elle serait en amont de l'organe de coupure ?
Il me semble que la couleur était l'orange... Normalement ces couleurs sont conventionnées en industrie.
07 avril 2009 à 02:21
Conseils dépannage électricité 4

Code des couleurs en triphasé


Invité
invité
Oui il y a bien en ordre de couleur depuis 87 c'est rouge phase 1, noir phase 2 et brun phase 3.
01 février 2011 à 09:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Couleurs des fils en triphasé
    N°429 : Quel est le code des couleurs en triphasé ?
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Concordance couleurs triphasé pour table induction
    N°20458 : Bonjour. Je change de plaque (en panne). 5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre. Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 5. Information couleurs des fils électrique en triphasé
    N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 8. Code couleurs du Iso-therm 3000
    N°8988 : Bonjour à vous tous, Je veux changer mes thermostats mécaniques par des thermostats électroniques. Mon fils de branchement est des plus simples : 3 fils ; un rouge, un noir et un de mise à terre en cuivre dénudé. Mon...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 10. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
>>> Résultats suivants pour : Code des couleurs en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27douille a baiionnettebouton poussoir sonnetteadaptateur douille baionnette douille a vis



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite