FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


9202

Problème Electricite : Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté


Invité
invité
Bonjour,
Mon installation électrique date des années 1960.
Un circuit extérieur ne contient pas de terre et il y a même un domino à l'air libre, au plafond et non accessible facilement, mais quand même !
Je voulais intervenir ce matin pour inspecter ce circuit et décider comment m'y prendre pour le modifier.
Du circuit, je connais le fusible qui coupe son alimentation, et j'identifie son câblage entre un l'interrupteur placé à l'intérieur de la maison et les trois éclairages extérieurs qu'il commande.
Je veux savoir si tout est OK dans ce circuit, je commence à prendre des mesures, et, première surprise, je mesure entre les bornes de l'interrupteur ouvert, une tension de 150V environ.
Un câble vert/jaune qui prétend être la terre (le câblage n'est pas aux normes actuelles, je ne fais donc pas confiance aux couleurs) passe à côté. Je mesure la tension entre les bornes de l'interrupteur et ce câble et j'obtiens environ 230V et 0V.
Mon ohmmètre est mort, et mon multimètre premier prix ne fait pas ampèremètre alternatif, j'en suis réduit à inspecter des tensions uniquement.
Je débranche le fusible en me disant que, de ce fait, je devrais mesurer des tensions à 0V uniquement.
Je mesure de nouveau la tensions entre les bornes de l'interrupteur et le câble prétendant être la terre, et j'obtiens une mesure assez stable de 5V interrupteur ouvert et 7 à 8V interrupteur fermé.
Je rêve ou quoi ?
C'est normal ce 150V ? (j'ai pensé à un interrupteur placé sur la phase, mais en aval d'une résistance, constituée par exemple par les 3 luminaires dont 1 néon, du coup je mesure 230V moins la ddp du circuit).
C'est normal ce 5V ? (là, j'ai pas d'idée. Y'a pas des fuites de courant comme il y a des fuites d'eau quand même ?). Merci pour vos explications.
10 octobre 2010 à 18:12
Astuce 1 d' électricité

Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir,
Il est normal de mesurer des tensions faibles dans les conducteurs sensés être dénués de potentiel.
Ce sont la plupart du temps des courants induits au voisinage des câbles sous tension dans les gaines.
Votre 150V est en revanche plus surprenant.
CMT
10 octobre 2010 à 22:01
Astuce 2 d' électricité

Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Une idée de cadeau pour Noël : un vrai multimètre analogique même ancien, ou un multimètre numérique, voire une mini pince de Multimetrix pour moins de 200 €. Et aussi : une bonne vieille lampe témoin.
Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert ne sert à rien, on doit trouver pas loin de 230 V (avec un bon appareil et si une lampe est en circuit, ce qui n'est pas le cas - vous trouvez 150 V car un des conducteurs du circuit est en l'air donc avec potentiel non fixé ; le voltmètre fait ce qu'il peut et indique une tension induite à laquelle il ne faut pas accorder d'importance. Beaucoup de questions du forum abordent ce problème 2 fois par mois depuis des années).
230 V entre phase et terre JV est normal, et 0 entre la phase coupée inter ouvert et la terre normal aussi à condition qu'une lampe soit raccordée.
Toutes les autres mesures, fusible enlevé, ne sont pas du domaine du rêve éveillé.
Faites le schéma de principe, et indiquez dessus les tensions mesurées (avec un bon voltmètre, avec fonction VAC Low Z).
Il n'y a pas de mystère en électricité. Voir la question 6391 et les liens pour approfondir les problèmes de mesure.
10 octobre 2010 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 2. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 4. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
    N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
  • 8. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 9. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique 400vpince a denuder fil electriqueprises electrique muralefils electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite