Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
9262
Question Electricité : Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Invité

Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques heures sur votre forum,
compteur :
1 inter diff 40A 30mA ac, pour une ligne four avec disj 20A fil en 2.5,
1 ligne 6mm2 disj 32A pour les plaques de cuisson
2 lignes et 2 disj 10A pour les point lumineux fil 1.5
2 lignes et 2 disj 20A pour les prises fil 2.5
1 ligne 1 disj 2A pour la VMC
deuxième rangée
1 disj diff 40A 30mA type ac pour
2 lignes et 2 disj 20A pour les prises électrique fil 2.5
2ligne pour 1 point lumineux disj 10A fil 1.5
1 disj diff 40A 30mA type A
pour 1 ligne lave linge
1 ligne disj 20A pour lave linge fil 2.5
j'ai retenu que pour les prises 1 ligne est égale à 5 socles en //
et pour les points lumineux 1 ligne pour 8 points
1 ligne spéciale pour les gros appareils
Question : cela vous semble correct ? Et pour le réfrigérateur, il faudra 1 ligne spécifique ou un branchement sur une ligne de prises ?
Pour la prise dite rasoir dans une zone 3 derrière le diff 30mA type a, est-ce suffisant ?
j'ai constater que sur mon tableau de ma maison actuelle, ils ont branchés 1 disj 65A sur une barrette et derrière les 2 autres disj diff de 30mA sont connecté dessus ? correct ou pas ?
Merci à tous pour votre aide.
compteur :
1 inter diff 40A 30mA ac, pour une ligne four avec disj 20A fil en 2.5,
1 ligne 6mm2 disj 32A pour les plaques de cuisson
2 lignes et 2 disj 10A pour les point lumineux fil 1.5
2 lignes et 2 disj 20A pour les prises fil 2.5
1 ligne 1 disj 2A pour la VMC
deuxième rangée
1 disj diff 40A 30mA type ac pour
2 lignes et 2 disj 20A pour les prises électrique fil 2.5
2ligne pour 1 point lumineux disj 10A fil 1.5
1 disj diff 40A 30mA type A
pour 1 ligne lave linge
1 ligne disj 20A pour lave linge fil 2.5
j'ai retenu que pour les prises 1 ligne est égale à 5 socles en //
et pour les points lumineux 1 ligne pour 8 points
1 ligne spéciale pour les gros appareils
Question : cela vous semble correct ? Et pour le réfrigérateur, il faudra 1 ligne spécifique ou un branchement sur une ligne de prises ?
Pour la prise dite rasoir dans une zone 3 derrière le diff 30mA type a, est-ce suffisant ?
j'ai constater que sur mon tableau de ma maison actuelle, ils ont branchés 1 disj 65A sur une barrette et derrière les 2 autres disj diff de 30mA sont connecté dessus ? correct ou pas ?
Merci à tous pour votre aide.
15 octobre 2010 à 10:03
Conseils 1 Dépannage
Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Pas mal de choses ne vont pas.
Le 1er est trop chargé (alors que le 2ème ne l'est pas).
L'ID en amont des plaques doit être de type A.
Il manque un circuit spécialisé (lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur).
Pas de chauffage ? radiateur ? chaudière ?
Pour la répartition, vous pouvez faire de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Pas nécessaire de mettre un circuit spécialisé pour le réfrigérateur (mais pas interdit).
Il manque le circuit pour les prises GTL.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Pas de problème pour la prise rasoir en 30mA.
Très honnêtement, vos connaissances en normes électrique me semblent insuffisantes pour que vous ayez votre consuel du 1er coup.
Faites-vous aider d'un ami qui connait bien ce sujet, ou passez par un professionnel.
Sinon achetez a minima, le petit livre indispensable sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. www.promotelec.com
Puis faites tout valider sur le forum avant.
Le 1er est trop chargé (alors que le 2ème ne l'est pas).
L'ID en amont des plaques doit être de type A.
Il manque un circuit spécialisé (lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur).
Pas de chauffage ? radiateur ? chaudière ?
Pour la répartition, vous pouvez faire de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Pas nécessaire de mettre un circuit spécialisé pour le réfrigérateur (mais pas interdit).
Il manque le circuit pour les prises GTL.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point déclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Pas de problème pour la prise rasoir en 30mA.
Très honnêtement, vos connaissances en normes électrique me semblent insuffisantes pour que vous ayez votre consuel du 1er coup.
Faites-vous aider d'un ami qui connait bien ce sujet, ou passez par un professionnel.
Sinon achetez a minima, le petit livre indispensable sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. www.promotelec.com
Puis faites tout valider sur le forum avant.
15 octobre 2010 à 22:05
Conseils 2 Dépannage
Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Bonjour ; je pense que CMT a tout dit, rien à rajouter. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:33
Conseils 4 Dépannage
Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Le lave-linge doit être sous un type A. Permutez lave-linge et four.
Si votre logement ne fait pas plus de 100m², et si les circuits protégés en 20A sont bien en 2,5², c'est la seule non conformité visible.
Vous pouvez ensuite améliorer les choses (mais c'est facultatif)
- en répartissant mieux les puissances en mettant par exemple le sèche linge sur l'ID du bas
- en évitant de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un des ID, vous avez toujours un moyen d'éclairer la pièce.
- à noter que pour la chaudière et les prises GTL du 1,5² disj 16A est suffisant (mais ce que vous avez fait est bon).
CMT
Si votre logement ne fait pas plus de 100m², et si les circuits protégés en 20A sont bien en 2,5², c'est la seule non conformité visible.
Vous pouvez ensuite améliorer les choses (mais c'est facultatif)
- en répartissant mieux les puissances en mettant par exemple le sèche linge sur l'ID du bas
- en évitant de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un des ID, vous avez toujours un moyen d'éclairer la pièce.
- à noter que pour la chaudière et les prises GTL du 1,5² disj 16A est suffisant (mais ce que vous avez fait est bon).
CMT
19 octobre 2010 à 19:25
Conseils 5 Dépannage
Invité

Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
Invité

Merci CMT pour votre aide,
Encore deux questions, j'ai déjà les lignes téléphoniques dans cette ancienne maison, je suis dans l'obligation de tout modifier pour les mettre dans la GTL pour le consuel ?
Pour le lave-linge et chaudière je souhaite les mettre dans le fond de la salle de bain séparés par une double porte coulissante, cela va t-il poser un problème par rapport aux normes ? A savoir qu'ils seront dans une zone 3. Merci.
Encore deux questions, j'ai déjà les lignes téléphoniques dans cette ancienne maison, je suis dans l'obligation de tout modifier pour les mettre dans la GTL pour le consuel ?
Pour le lave-linge et chaudière je souhaite les mettre dans le fond de la salle de bain séparés par une double porte coulissante, cela va t-il poser un problème par rapport aux normes ? A savoir qu'ils seront dans une zone 3. Merci.
20 octobre 2010 à 15:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 3. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 5. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 7. Circuits spécialisés rénovation électricité de ma maison
- N°14354 : Bonjour, Je fais l’électricité de ma maison et j’ai quelques questions. J’ai déjà pas mal de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge, congélo, VMC, PAC...). La norme dit : La norme électrique NF C...
- 8. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 9. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 10. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite