Mise au normes tableau électrique triphasé
Actuellement
26 514
questions dans le
forum électricité
9261
Astuces aux problèmes électriques : Mise au normes tableau électrique triphasé
Invité

Bonjour, Je dois remettre au norme mon tableau électrique triphasé pour ma maison de 90m². pouvez vous me montrer un schéma classique de remise aux normes ? Mon tableau se compose de 26 modules de marque HAGER sur deux rangées.
15 octobre 2010 à 12:30
Solution 1 au problème électrique
Invité

Mise au normes tableau électrique triphasé
Invité

Chaque installation tri est un cas particulier.
Que souhaitez-vous faire ?
Mettre en sécurité votre tableau ? Dans ce cas un interrupteur différentiel 30mA type A tetra placé en tête est déjà un bon moyen.
Mais faire un tableau tri avec 26 modules me semble franchement ambitieux.
Si vous voulez allez plus loin, je vous donne néanmoins un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Que souhaitez-vous faire ?
Mettre en sécurité votre tableau ? Dans ce cas un interrupteur différentiel 30mA type A tetra placé en tête est déjà un bon moyen.
Mais faire un tableau tri avec 26 modules me semble franchement ambitieux.
Si vous voulez allez plus loin, je vous donne néanmoins un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2010 à 22:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 2. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 3. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 5. Mise aux normes tableau secondaire
- N°23876 : Bonjour, J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré...
- 6. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 7. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite