Mise aux normes tableau secondaire
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
23876
Question Forum Électricité : Mise aux normes tableau secondaire
Bonjour,
J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré à 30 A.
Suite à la prochaine installation de panneaux photovoltaïques d'environ 7 kW qui sera raccordée au tableau secondaire, je vais avoir le passage du Consuel, je veux donc mettre mon tableau secondaire en conformité. Je précise que mon installation est en triphasé, actuellement mon tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal avec un interrupteur différentiel 20 A triphasé + N protection 300 mA et le câble est de 4x6 mm².
Je pense qu'il faut que je remplace cet interrupteur sur le tableau principal par un 30 mA, mais quel calibre et quelle courbe me conseillez-vous ? Ne serait-il pas préférable de le remplacer par un disjoncteur différentiel ?
Pour précision, ce tableau secondaire alimentera :
- sur la première rangée Phase 1 avec un interrupteur différentiel 63 A type A en tête : 1 départ 16 A premier lave-linge, 1 départ 16 A deuxième lave-linge, 1 départ 16 A congélateur et 6 départs 10 A points d'éclairage ;
- sur la deuxième rangée Phase 2 avec un interrupteur différentiel 63 A type AC en tête : 1 départ 20 A premier four, 1 départ 20 A sèche-linge, 1 départ 16 A frigo/congélateur et 4 circuits prises 16 A ;
- sur la troisième rangée Phase 3 avec un interrupteur différentiel 63 A type AC en tête : 1 départ 20 A deuxième four, 1 départ 20 A lave-vaisselle et 4 circuits prises 16 A.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que mon câble de 6 mm² entre le tableau 1 et 2 est suffisant ? Est-ce que les interrupteurs différentiels en tête sur les rangées ne seraient-ils pas surcalibrés ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Pat
J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré à 30 A.
Suite à la prochaine installation de panneaux photovoltaïques d'environ 7 kW qui sera raccordée au tableau secondaire, je vais avoir le passage du Consuel, je veux donc mettre mon tableau secondaire en conformité. Je précise que mon installation est en triphasé, actuellement mon tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal avec un interrupteur différentiel 20 A triphasé + N protection 300 mA et le câble est de 4x6 mm².
Je pense qu'il faut que je remplace cet interrupteur sur le tableau principal par un 30 mA, mais quel calibre et quelle courbe me conseillez-vous ? Ne serait-il pas préférable de le remplacer par un disjoncteur différentiel ?
Pour précision, ce tableau secondaire alimentera :
- sur la première rangée Phase 1 avec un interrupteur différentiel 63 A type A en tête : 1 départ 16 A premier lave-linge, 1 départ 16 A deuxième lave-linge, 1 départ 16 A congélateur et 6 départs 10 A points d'éclairage ;
- sur la deuxième rangée Phase 2 avec un interrupteur différentiel 63 A type AC en tête : 1 départ 20 A premier four, 1 départ 20 A sèche-linge, 1 départ 16 A frigo/congélateur et 4 circuits prises 16 A ;
- sur la troisième rangée Phase 3 avec un interrupteur différentiel 63 A type AC en tête : 1 départ 20 A deuxième four, 1 départ 20 A lave-vaisselle et 4 circuits prises 16 A.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que mon câble de 6 mm² entre le tableau 1 et 2 est suffisant ? Est-ce que les interrupteurs différentiels en tête sur les rangées ne seraient-ils pas surcalibrés ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Pat
15 avril 2023 à 20:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau secondaire
Bonjour.
Non vous vous trompez.
Il ne faut pas mettre de protection différentielle 30mA au départ du câble, vu que vous aurez des différentiels 30mA dans le tableau.
Pour vos interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire, inutile de mettre des 63A vu que le courant est limité en amont.
Si disjoncteur 20A ou 25A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 25A (ou 40A pas plus chers) à l'arrivée*
Si disjoncteur 32A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 40A à l'arrivée.
Vous inspirer d'une partie du fichier joint.
A noter que mettre plusieurs interrupteurs différentiels suppose que vous n'ayez pas de circuits tri à neutre commun et que vous puissions donc appairer phase et neutre de chaque circuit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non vous vous trompez.
Il ne faut pas mettre de protection différentielle 30mA au départ du câble, vu que vous aurez des différentiels 30mA dans le tableau.
Pour vos interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire, inutile de mettre des 63A vu que le courant est limité en amont.
Si disjoncteur 20A ou 25A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 25A (ou 40A pas plus chers) à l'arrivée*
Si disjoncteur 32A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 40A à l'arrivée.
Vous inspirer d'une partie du fichier joint.
A noter que mettre plusieurs interrupteurs différentiels suppose que vous n'ayez pas de circuits tri à neutre commun et que vous puissions donc appairer phase et neutre de chaque circuit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 avril 2023 à 21:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau secondaire
Bonjour merci pour votre réponse.
Autre question importante que j'ai oublié de poser :
Depuis que j'ai acheté cette maison il y a 40 ans l'arrivée EDF et le tableau principal se trouve dans la salle de bain dans un placard qui se trouve à plus de 2 mètres de la douche.
Déplacer l'ensemble dans une autre pièce serait vraiment fastidieux !!
Je crains qu'au passage du consuel ce ne sois pas accepté, qu'en pensez-vous ?
Bonne journée, cordialement.
Pat
Autre question importante que j'ai oublié de poser :
Depuis que j'ai acheté cette maison il y a 40 ans l'arrivée EDF et le tableau principal se trouve dans la salle de bain dans un placard qui se trouve à plus de 2 mètres de la douche.
Déplacer l'ensemble dans une autre pièce serait vraiment fastidieux !!
Je crains qu'au passage du consuel ce ne sois pas accepté, qu'en pensez-vous ?
Bonne journée, cordialement.
Pat
16 avril 2023 à 11:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau secondaire
Bonjour.
Effectivement c'est interdit dans les versions actuelles de la NF C15-100 et NF C14-100.
Le fait que ce soit dans un placard, est peut être une circonstance atténuante.
Le moyen d'éventuellement vous en sortir, c'est peut être de demander une attestation du consuel en cochant mise en sécurité ou rénovation partielle.
Mais sans garantie.
Effectivement c'est interdit dans les versions actuelles de la NF C15-100 et NF C14-100.
Le fait que ce soit dans un placard, est peut être une circonstance atténuante.
Le moyen d'éventuellement vous en sortir, c'est peut être de demander une attestation du consuel en cochant mise en sécurité ou rénovation partielle.
Mais sans garantie.
16 avril 2023 à 13:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 2. Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire
- N°24662 : Bonjour tout le monde. Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages. Il me faut donc installer...
- 3. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 4. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 6. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 7. Mise aux normes tableau électrique
- N°22533 : Bonjour à tous. Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans. Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire. Il y a des non-conformités électriques...
- 8. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 10. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite