Bonjour tout le monde.

Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages.

Il me faut donc installer un tableau secondaire et je compte également en profiter pour mettre aux normes mon tableau principal, qui est une véritable antiquité (j'essaie de poster une photo afin que vous puissiez le constater, pas de différentiel, uniquement 6 disjoncteurs à fusibles dont 2 en 16A et 4 en 20A.
Le disjoncteur de branchement est à proximité immédiate du tableau principal et le compteur linky se trouve entre les deux.

Voici ce que je pense faire et les questions que je me pose:
Pour le tableau principal, je compte le changer par un tableau 1 rangée 8 modules, et y placer un différentiel de type A de 63A et 6 disjoncteurs "de maintenant" de mêmes calibres que ceux en place actuellement.

Pour le tableau secondaire, placé à 15m (longueur de câble nécessaire), qui sera d'une rangée, je pense le protéger au niveau du tableau principal par un disjoncteur divisionnaire de 25A, l'alimenter par un câble de 15m dont j'aimerais avoir un avis sur la section (pour ma part, je partirais sur du 10mm² ...) et y placer un différentiel de type AC de 40A, un disjoncteur de 10A pour protéger une ligne avec les 3 éclairages, un disjoncteur de 16A pour protéger une ligne avec les 6 PC et un disjoncteur de 20A pour protéger une ligne avec les 2 radiateurs.

Que pensez-vous de tout ceci, en particulier les valeurs des calibres et la section du câble d'alimentation ?
Je suis preneur de tout conseil ou remarque et je suis prêt à apporter des précisions si besoin.

J'ai été un peu long, dans le souci d'être précis, pardon.
Ça serait super sympa de pouvoir avoir vos avis, svp!
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img20230820125238

24 octobre 2023 à 00:54
Réponse 1 du forum électricité

Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire

Sylvano
Membre inscrit
Sylvano
5 messages
Bonjour.

Du 3G6 et un inter diff de 32A 30mA sont suffisants.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 00:07
Réponse 2 du forum électricité

Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire

GL
Membre inscrit
GL
30 008 messages
Bonjour. Juste quelques compléments en passant.
Ligne en 3G6 mm² avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne branché directement sur le bornier principal, sans passer par le futur ID.
Citation :
un différentiel de type A de 63A
Voir si un interrupteur différentiel de 40 A ne serait pas suffisant, en fonction de la puissance souscrite et du calibre maximum du DJ différentiel de branchement.
Citation :
un tableau 1 rangée 8 modules
Avec un 13 modules vous serez tranquille. Vous pourrez mettre une PC dans chaque tableau.
20 A est le calibre maximum pour une ligne de section 2,5 mm². Usuellement on met du 16 A et cela est largement suffisant.
Citation :
disjoncteurs à fusibles
Ce sont soit des porte-cartouche à fusibles, soit des disjoncteurs (sous entendu magnéto-thermiques).
Pensez à alimenter les DJ avec des peignes.
On choisit du matériel Hager, Schneider Electric ou Legrand.
Cordialement.
29 octobre 2023 à 08:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 3. Mise aux normes tableau secondaire
    N°23876 : Bonjour, J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré...
  • 4. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales