Bonjour,
J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm² relié à un disjoncteur 32A de nouveau 6mm² jusqu'au tableau électrique secondaire (distance entre les 2 tableaux 25m), 1ere rangée du tableau dédiée au chauffage répartie sur 3 disjoncteurs 20A après interrupteur différentiel.
1ère question combien d'ampère sachant que tous mes radiateur font un total de 8400W.
2ème rangée dédiée aux prises (18 prises réparties sur 3 disjoncteurs 16A) et aux lumières (10 interrupteurs répartis sur 2 disjoncteurs de 10A+ montage télérupteur avec 1disjoncteur 2A et disjoncteur 16A) après interrupteur différentiel.
Mon montage sera-t-il bon ? Mon disjoncteur de 32A intermédiaire est-il suffisant ? Ma grosseur de câble est-elle bonne (6mm²) et quelle puissance pour mes interrupteurs différentiels ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm² relié à un disjoncteur 32A de nouveau 6mm² jusqu'au tableau électrique secondaire (distance entre les 2 tableaux 25m), 1ere rangée du tableau dédiée au chauffage répartie sur 3 disjoncteurs 20A après interrupteur différentiel.
1ère question combien d'ampère sachant que tous mes radiateur font un total de 8400W.
2ème rangée dédiée aux prises (18 prises réparties sur 3 disjoncteurs 16A) et aux lumières (10 interrupteurs répartis sur 2 disjoncteurs de 10A+ montage télérupteur avec 1disjoncteur 2A et disjoncteur 16A) après interrupteur différentiel.
Mon montage sera-t-il bon ? Mon disjoncteur de 32A intermédiaire est-il suffisant ? Ma grosseur de câble est-elle bonne (6mm²) et quelle puissance pour mes interrupteurs différentiels ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
20 mai 2014 à 14:47
Branchement tableau électrique secondaire 1
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour,
Calcul de puissance P = U X I puissance 8400 watts = 230 V X I A d’où I = P/u 8400 / 230 = 36 A
Pour le câblage prévoir du 16 mm² avec inter diff type AC 63 A en tête de tableau principal et pour le tableau secondaire inter diff type AC de 40 A.
Pour le câblage des radiateurs prévoyez un 4 G 2.5 mm² pour fil pilote remonter au tableau secondaire afin de prévoir un gestionnaire d'énergie.
Pour les prises de courant vous pouvez mettre un DJ 20 A câble en 2.5 mm² ; lumière en DJ 16 A câble en 1.5 mm².
Cordialement.
SL
Calcul de puissance P = U X I puissance 8400 watts = 230 V X I A d’où I = P/u 8400 / 230 = 36 A
Pour le câblage prévoir du 16 mm² avec inter diff type AC 63 A en tête de tableau principal et pour le tableau secondaire inter diff type AC de 40 A.
Pour le câblage des radiateurs prévoyez un 4 G 2.5 mm² pour fil pilote remonter au tableau secondaire afin de prévoir un gestionnaire d'énergie.
Pour les prises de courant vous pouvez mettre un DJ 20 A câble en 2.5 mm² ; lumière en DJ 16 A câble en 1.5 mm².
Cordialement.
SL
20 mai 2014 à 17:57
Branchement tableau électrique secondaire 2
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonsoir.
On n'ajoute pas 8,5 kW de chauffage de manière anodine sur une installation.
Voir si votre abonnement encaissera cela.
Il faudra effectivement privilégier une liaison en 16².
Je ne sais pas si cela vaut le coup de mettre 2 ID.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
Pensez à tirer un câble téléinfo pour utiliser un gestionnaire d'énergie.
@+
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On n'ajoute pas 8,5 kW de chauffage de manière anodine sur une installation.
Voir si votre abonnement encaissera cela.
Il faudra effectivement privilégier une liaison en 16².
Je ne sais pas si cela vaut le coup de mettre 2 ID.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
Pensez à tirer un câble téléinfo pour utiliser un gestionnaire d'énergie.
@+
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mai 2014 à 19:53
Branchement tableau électrique secondaire 3
Installation d'un tableau électrique secondaire
Merci pour votre réponse, il n'y a pas encore de tableau secondaire prévu mais pour le moment, l'ancien propriétaire avait monté du tableau principal des câbles en 2,5, 2 dédiés aux radiateurs sur des disjoncteurs en 16A, 2 dédiés aux prises sur des disjoncteurs de 10A et 1 dédié pour les interrupteurs sur disjoncteur de 10A.
Si je me sers de ces câbles en 2,5 et que je change simplement les disjoncteurs (20A pour les radiateurs, 16A pour les prises et 10A pour les interrupteurs) pensez-vous que ça suffira ? Merci.
Si je me sers de ces câbles en 2,5 et que je change simplement les disjoncteurs (20A pour les radiateurs, 16A pour les prises et 10A pour les interrupteurs) pensez-vous que ça suffira ? Merci.
20 mai 2014 à 19:55
Branchement tableau électrique secondaire 4
Installation d'un tableau électrique secondaire
Si vous avez 5 circuits qui montent individuellement depuis le tableau principal c'est peut être jouable :
- 4500W de chauffage maxi sur un circuit chauffage en 2,5² protégé par un disj 20A
- 8 prises maxi par circuit en 2,5² (sachant que les prises double comptent pour 1)
- 8 points d'éclairage maxi par circuit d'éclairage.
@+
- 4500W de chauffage maxi sur un circuit chauffage en 2,5² protégé par un disj 20A
- 8 prises maxi par circuit en 2,5² (sachant que les prises double comptent pour 1)
- 8 points d'éclairage maxi par circuit d'éclairage.
@+
20 mai 2014 à 21:58
Branchement tableau électrique secondaire 5
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour à tous, merci à CMT et SL77 pour leurs réponses je pense que je vais utiliser le tableau électrique principal pour l'ensemble de mon installation.
21 mai 2014 à 10:35
Branchement tableau électrique secondaire 6
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonsoir à tous,
Après avoir hésité à installer un tableau électrique secondaire pour l'étage de ma maison, je me suis posé la question à savoir s'il était possible de raccorder toute ma nouvelle installation au boitier principal.
Je vous énumère donc la composition de celui-ci :
1ERE RANGÉE
- ID AC 40A
- 1 disjoncteur 20A "prises"
- 4 disjoncteurs 10A "lumières"
- 1 disjoncteur 6A "motorisation porte de garage"
- 1 disjoncteur 2A "vmc"
- 1 télérupteur
2EME RANGÉE
- ID A 40A
- 1 disjoncteur 20A "lave vaisselle"
- 3 disjoncteurs 20A "prises"
- 1 disjoncteur 10A "volets roulants"
- 1 disjoncteur 10A "hotte cuisine"
3EME RANGÉE
- ID A 40A
- 1 disjoncteur 32A "plaque de cuisson"
- 1 disjoncteur 20A "lave linge"
- 1 différentiel 30mA "pompe à eau"
4EME RANGÉE
- ID AC 63A
- 1 disjoncteur 20A "2 radiateurs=4000W"
- 1 disjoncteur 20A "2 radiateurs=3500W"
- 1 disjoncteur 10A "1 radiateur=1500W"
- 1 disjoncteur 10A "1 radiateur salle de bain 2000W"
- 1 disjoncteur 20A "protection cumulus"
- 1 disjoncteur 2A "protection thermostat"
- 1 contacteur 20A "jour/nuit cumulus"
Mes questions sont :
Puis-je raccorder mon réseau de l'étage que je construis à ce tableau ?
- 3 disjoncteurs 20A "6radiateurs=8400W"
- 2 disjoncteurs 10A "10 interrupteurs"
- 3 disjoncteurs 16A "prises"
Faut-il réorganiser le tableau pour que tout puisse rentrer ?
Tous les disjoncteurs correspondent-ils à leurs fonctions ?
Sur quelle rangée dois-je raccorder mes différents disjoncteurs pour que les ID les supportent ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Après avoir hésité à installer un tableau électrique secondaire pour l'étage de ma maison, je me suis posé la question à savoir s'il était possible de raccorder toute ma nouvelle installation au boitier principal.
Je vous énumère donc la composition de celui-ci :
1ERE RANGÉE
- ID AC 40A
- 1 disjoncteur 20A "prises"
- 4 disjoncteurs 10A "lumières"
- 1 disjoncteur 6A "motorisation porte de garage"
- 1 disjoncteur 2A "vmc"
- 1 télérupteur
2EME RANGÉE
- ID A 40A
- 1 disjoncteur 20A "lave vaisselle"
- 3 disjoncteurs 20A "prises"
- 1 disjoncteur 10A "volets roulants"
- 1 disjoncteur 10A "hotte cuisine"
3EME RANGÉE
- ID A 40A
- 1 disjoncteur 32A "plaque de cuisson"
- 1 disjoncteur 20A "lave linge"
- 1 différentiel 30mA "pompe à eau"
4EME RANGÉE
- ID AC 63A
- 1 disjoncteur 20A "2 radiateurs=4000W"
- 1 disjoncteur 20A "2 radiateurs=3500W"
- 1 disjoncteur 10A "1 radiateur=1500W"
- 1 disjoncteur 10A "1 radiateur salle de bain 2000W"
- 1 disjoncteur 20A "protection cumulus"
- 1 disjoncteur 2A "protection thermostat"
- 1 contacteur 20A "jour/nuit cumulus"
Mes questions sont :
Puis-je raccorder mon réseau de l'étage que je construis à ce tableau ?
- 3 disjoncteurs 20A "6radiateurs=8400W"
- 2 disjoncteurs 10A "10 interrupteurs"
- 3 disjoncteurs 16A "prises"
Faut-il réorganiser le tableau pour que tout puisse rentrer ?
Tous les disjoncteurs correspondent-ils à leurs fonctions ?
Sur quelle rangée dois-je raccorder mes différents disjoncteurs pour que les ID les supportent ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
21 mai 2014 à 20:47
Branchement tableau électrique secondaire 7
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonsoir arno62. Votre question a été déplacée ici, celle-ci traitant du même sujet. Cordialement.
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Montmartre Inside" (photo argentique Tri-X 400 Nikon Nikkormat FT). De bonne heure, un matin, je remontais la rue Lepic (Paris dans le18ème arrondissement) pour faire des photos du Sacré-Cœur, lieu bien connu des touristes, et de la Place du Tertre. A l'angle de la rue Norvins j'ai réalisé cette photo d'une passante du quartier de la butte Montmartre.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Montmartre Inside" (photo argentique Tri-X 400 Nikon Nikkormat FT). De bonne heure, un matin, je remontais la rue Lepic (Paris dans le18ème arrondissement) pour faire des photos du Sacré-Cœur, lieu bien connu des touristes, et de la Place du Tertre. A l'angle de la rue Norvins j'ai réalisé cette photo d'une passante du quartier de la butte Montmartre.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
21 mai 2014 à 21:33
Branchement tableau électrique secondaire 8
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonsoir
Avant de se poser la question de la répartition, mon interrogation principale concerne la puissance de chauffage
Comment envisagez-vous de mettre 19kW de chauffage sur un abonnement mono ?
A moins que vous n'ayez la chance d'avoir encore un abonnement 90A ?
Mais si oui ce n'est pas anodin pour la répartition
Envisagez-vous un gestionnaire d'énergie ?
Qu'appelez-vous : 1 différentiel 30mA "pompe à eau".
@+
Avant de se poser la question de la répartition, mon interrogation principale concerne la puissance de chauffage
Comment envisagez-vous de mettre 19kW de chauffage sur un abonnement mono ?
A moins que vous n'ayez la chance d'avoir encore un abonnement 90A ?
Mais si oui ce n'est pas anodin pour la répartition
Envisagez-vous un gestionnaire d'énergie ?
Qu'appelez-vous : 1 différentiel 30mA "pompe à eau".
@+
21 mai 2014 à 22:04
Branchement tableau électrique secondaire 9
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour CMT, merci de me répondre et de me poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre lol.
Comment puis-je connaitre la puissance de mon abonnement ? (l'installation électrique était faite quand j'ai acheté la maison). Comment puis-je faire autrement pour pouvoir chauffer mon étage ?
Merci.
Comment puis-je connaitre la puissance de mon abonnement ? (l'installation électrique était faite quand j'ai acheté la maison). Comment puis-je faire autrement pour pouvoir chauffer mon étage ?
Merci.
22 mai 2014 à 09:26
Branchement tableau électrique secondaire 10
Installation d'un tableau électrique secondaire
RE bonjour, après vérification de mon abonnement EDF je me suis rendu compte qu'il était de 12KVA.
Je pense que je vais déjà réduire la puissance des radiateurs existants sur mon tableau principal de 1KW sachant que de toute façon ils ne fonctionnent jamais puisque le bas est chauffé par un poêle à bois (mais bon il existe quand même !!).
Quant au différentiel 30 mA il s'agit d'un différentiel de sécurité dédié à la pompe à eau puisant l'eau dans une cuve de récupération de 10000L et alimentant les toilettes, les arrosages extérieurs et le lave linge.
Merci. Cordialement.
Je pense que je vais déjà réduire la puissance des radiateurs existants sur mon tableau principal de 1KW sachant que de toute façon ils ne fonctionnent jamais puisque le bas est chauffé par un poêle à bois (mais bon il existe quand même !!).
Quant au différentiel 30 mA il s'agit d'un différentiel de sécurité dédié à la pompe à eau puisant l'eau dans une cuve de récupération de 10000L et alimentant les toilettes, les arrosages extérieurs et le lave linge.
Merci. Cordialement.
22 mai 2014 à 09:47
Branchement tableau électrique secondaire 11
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour.
L'usage d'un délesteur me semble impératif, il coupera tout ou partie du chauffage lors des pointes de consommation.
Je vous conseille l'usage d'un gestionnaire d'énergie qui regroupe les fonctions de programmateur et de délesteur.
L'ensemble des radiateurs pilotés par le gestionnaire d'énergie (dans l'absolu tous) doivent être sous le même différentiel 30mA. Le problème c'est que votre 63A sera très chargé. Mais si le délesteur fait bien son boulot, vous n'atteindrez pas ces valeurs, même si le disjoncteur ERDF est un peu tolérant.
Demandez quand à EDF si vous pourriez avoir un abonnement mono 15kVA ou 18kVA. Si le branchement d'origine a été prévu pour, c'est peut être faisable.
Le différentiel 30mA de la pompe à eau ne doit pas être en aval de l'ID 40A.
@+
L'usage d'un délesteur me semble impératif, il coupera tout ou partie du chauffage lors des pointes de consommation.
Je vous conseille l'usage d'un gestionnaire d'énergie qui regroupe les fonctions de programmateur et de délesteur.
L'ensemble des radiateurs pilotés par le gestionnaire d'énergie (dans l'absolu tous) doivent être sous le même différentiel 30mA. Le problème c'est que votre 63A sera très chargé. Mais si le délesteur fait bien son boulot, vous n'atteindrez pas ces valeurs, même si le disjoncteur ERDF est un peu tolérant.
Demandez quand à EDF si vous pourriez avoir un abonnement mono 15kVA ou 18kVA. Si le branchement d'origine a été prévu pour, c'est peut être faisable.
Le différentiel 30mA de la pompe à eau ne doit pas être en aval de l'ID 40A.
@+
23 mai 2014 à 08:03
Branchement tableau électrique secondaire 12
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour,
Merci pour vos réponses il ne me reste plus qu'à faire les modifications (gros travaux en perspective).
Cordialement.
Merci pour vos réponses il ne me reste plus qu'à faire les modifications (gros travaux en perspective).
Cordialement.
23 mai 2014 à 10:23
Branchement tableau électrique secondaire 13
Installation d'un tableau électrique secondaire
Ne pas vous lancer dans les modifications tout de suite.
On n'ajoute pas 8400W de chauffage sur une installation sans faire un minimum d'étude.
La solution peut éventuellement être de passer en triphasé.
Si nécessaire faites vous aider par un professionnel sur place, qui saura vous proposer quelque chose adapté à vos besoins et vos contraintes et pourra discuter avec vous des compromis que vous pourrez accepter.
@+
On n'ajoute pas 8400W de chauffage sur une installation sans faire un minimum d'étude.
La solution peut éventuellement être de passer en triphasé.
Si nécessaire faites vous aider par un professionnel sur place, qui saura vous proposer quelque chose adapté à vos besoins et vos contraintes et pourra discuter avec vous des compromis que vous pourrez accepter.
@+
23 mai 2014 à 22:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 3. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 4. Valider installation tableau secondaire
- N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
- 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 6. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 8. Branchement tableau secondaire
- N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
- 9. Installation tableau électrique secondaire
- N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite