FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Valider installation tableau secondaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 610 questions dans le forum électricité


15806

Question Forum Électricité : Valider installation tableau secondaire

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
Bonjour à tous.

Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer.
Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine.
- Disjoncteur de 40A au départ du câble en 10 mm² dans le tableau principal.
- Interrupteur sectionneur de 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire.
- 2 disjoncteurs 16A pour la pompe à chaleur et la filtration.

J'envisage de recâbler l'installation électrique de mon garage depuis ce tableau secondaire.
Il me faudrait donc de quoi mettre 2 disjoncteurs de 16A et 1 de 10A derrière un ID 40A 30mA type AC.
Dans cette hypothèse quelle sorte d'interrupteur sectionneur dois-je prendre ?
Puis-je brancher les deux ID sur un bipolaire ?
Merci.
Cordialement.
08 septembre 2016 à 18:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
Voici le schéma...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
validation schéma installation tableau secondaire

08 septembre 2016 à 18:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information : La publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Information à ce jour 72 889 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
08 septembre 2016 à 18:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Bonjour

Je ne suis pas certain de comprendre la question.

Si vous avez un seul ID derrière lequel se trouvait les circuits piscine et les circuits garage, l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire car l'ID joue le rôle de coupure générale.

Si vous avez 2 ID différents, il faut mettre un interrupteur sectionneur bipolaire 40A.
Pour le raccordement des 2 ID depuis l'interrupteur sectionneur, passez par 2 borniers ou un peigne vertical.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaireinstallation tableau électrique secondaireinstallertableau électrique secondaire

08 septembre 2016 à 19:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
Merci beaucoup.

Deux solutions dans votre réponse...
C'est la deuxième solution (2 ID) qui répond à ma question.

Donc a priori, mon projet est correct ?
08 septembre 2016 à 19:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Oui cela me semble correct.
08 septembre 2016 à 23:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
smile Merci pour votre contribution.
09 septembre 2016 à 07:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Le créateur d’AdBlock Plus, va désormais vendre de la pub sur le web.
AdBlock vend de la Pub. On aura tout vu, les "mange merde" n’ont pas de limite.
Lire cet article : AdBlock vend de la pub
14 septembre 2016 à 14:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

kevkek
Membre inscrit
kevkek
40 messages
Avoir le beurre ET l'argent du beurre, oui le mange-merde n'a pas de limites !!
14 septembre 2016 à 19:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Boulon
Membre inscrit
Boulon
786 messages
Bonsoir... Kamaradeuuuuuuuuuuuu
Ils ont raison Adblock. tongue
Vous découvrez le monde ? sad
Pour les Tintinophiles consulter "L'oreille cassée" P34.
Pour les plus jeunes c'est Bénabar avec "l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger".
Anarchie vaincra (mais je sais pas quand).
Post à ne pas trop diffuser.
M.
14 septembre 2016 à 20:28
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Valider installation tableau secondaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Dans la série on nous prend vraiment pour des cons, les subventions d'aide aux jeunes créateurs, lire cet article :
Aider les jeunes créateurs pas encore connus
17 septembre 2016 à 00:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 6. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Installation tableau électrique secondaire
    N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Valider installation tableau secondaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite