Bonjour tout le monde.
Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages.
Il me faut donc installer un tableau secondaire et je compte également en profiter pour mettre aux normes mon tableau principal, qui est une véritable antiquité (j'essaie de poster une photo afin que vous puissiez le constater, pas de différentiel, uniquement 6 disjoncteurs à fusibles dont 2 en 16A et 4 en 20A.
Le disjoncteur de branchement est à proximité immédiate du tableau principal et le compteur linky se trouve entre les deux.
Voici ce que je pense faire et les questions que je me pose:
Pour le tableau principal, je compte le changer par un tableau 1 rangée 8 modules, et y placer un différentiel de type A de 63A et 6 disjoncteurs "de maintenant" de mêmes calibres que ceux en place actuellement.
Pour le tableau secondaire, placé à 15m (longueur de câble nécessaire), qui sera d'une rangée, je pense le protéger au niveau du tableau principal par un disjoncteur divisionnaire de 25A, l'alimenter par un câble de 15m dont j'aimerais avoir un avis sur la section (pour ma part, je partirais sur du 10mm² ...) et y placer un différentiel de type AC de 40A, un disjoncteur de 10A pour protéger une ligne avec les 3 éclairages, un disjoncteur de 16A pour protéger une ligne avec les 6 PC et un disjoncteur de 20A pour protéger une ligne avec les 2 radiateurs.
Que pensez-vous de tout ceci, en particulier les valeurs des calibres et la section du câble d'alimentation ?
Je suis preneur de tout conseil ou remarque et je suis prêt à apporter des précisions si besoin.
J'ai été un peu long, dans le souci d'être précis, pardon.
Ça serait super sympa de pouvoir avoir vos avis, svp!
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages.
Il me faut donc installer un tableau secondaire et je compte également en profiter pour mettre aux normes mon tableau principal, qui est une véritable antiquité (j'essaie de poster une photo afin que vous puissiez le constater, pas de différentiel, uniquement 6 disjoncteurs à fusibles dont 2 en 16A et 4 en 20A.
Le disjoncteur de branchement est à proximité immédiate du tableau principal et le compteur linky se trouve entre les deux.
Voici ce que je pense faire et les questions que je me pose:
Pour le tableau principal, je compte le changer par un tableau 1 rangée 8 modules, et y placer un différentiel de type A de 63A et 6 disjoncteurs "de maintenant" de mêmes calibres que ceux en place actuellement.
Pour le tableau secondaire, placé à 15m (longueur de câble nécessaire), qui sera d'une rangée, je pense le protéger au niveau du tableau principal par un disjoncteur divisionnaire de 25A, l'alimenter par un câble de 15m dont j'aimerais avoir un avis sur la section (pour ma part, je partirais sur du 10mm² ...) et y placer un différentiel de type AC de 40A, un disjoncteur de 10A pour protéger une ligne avec les 3 éclairages, un disjoncteur de 16A pour protéger une ligne avec les 6 PC et un disjoncteur de 20A pour protéger une ligne avec les 2 radiateurs.
Que pensez-vous de tout ceci, en particulier les valeurs des calibres et la section du câble d'alimentation ?
Je suis preneur de tout conseil ou remarque et je suis prêt à apporter des précisions si besoin.
J'ai été un peu long, dans le souci d'être précis, pardon.
Ça serait super sympa de pouvoir avoir vos avis, svp!
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2023 à 00:54