Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes.
Une famille souhaite faire une extension sauf petit problème, leur tableau n'est plus aux normes, porte fusibles en porcelaine. L'installation démarre en tri + N en 400V.
De mon point vue je pense qu'il y a eu une répartition de phase afin de pouvoir émettre un bon équilibrage des phases, je ne comprends pas comment c'est possible que les prises et éclairage, le tout est relié en 10A malgré la section des fils et câbles sont en 2.5.
Est-ce que je peux rester sur ce calibrage ?
Je joins les photos pour une meilleure compréhension.
Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes.
Une famille souhaite faire une extension sauf petit problème, leur tableau n'est plus aux normes, porte fusibles en porcelaine. L'installation démarre en tri + N en 400V.
De mon point vue je pense qu'il y a eu une répartition de phase afin de pouvoir émettre un bon équilibrage des phases, je ne comprends pas comment c'est possible que les prises et éclairage, le tout est relié en 10A malgré la section des fils et câbles sont en 2.5.
Est-ce que je peux rester sur ce calibrage ?
Je joins les photos pour une meilleure compréhension.
09 juin 2022 à 22:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
09 juin 2022 à 23:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonjour Thelightershadow.
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation électrique ou vous donnera des conseils de modification...
Vous avez une bombe à retardement entre les mains aussi bien pour les personnes que pour la maison qui a ces beaux tableaux.
Le seul conseil est de ne pas faire d'extension.
Bonne journée à vous.
Philippe
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation électrique ou vous donnera des conseils de modification...
Vous avez une bombe à retardement entre les mains aussi bien pour les personnes que pour la maison qui a ces beaux tableaux.
Le seul conseil est de ne pas faire d'extension.
Bonne journée à vous.
Philippe
10 juin 2022 à 09:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonjour.
Pour rappel, une installation est aux normes qui étaient applicables lors de sa construction, et la norme d'aujourd'hui n'a pas d'effets rétroactifs (auquel cas plus de 50% des installations ne sont plus aux normes). Il n'en est pas de même pour une mise en sécurité.
Cette installation est équipée de fusibles en porcelaine (série blanche) et comme vous dites il y a des fusibles 10A malgré une section de conducteurs de 2.5² ; tant que ces fusibles ne sont pas "bidouillés" et que la fusion est enfermée (pas de rechargeables) la sécurité n'est pas mise en cause. Peut-être les connexions devraient être vérifiées et resserrées si besoin.
Par contre la mise en place de DDR 30mA est vivement conseillée.
Vous parlez d'une extension, si vous repartez de la grille de répartition (qui pourrait être remplacée par un répartiteur du jour) pour alimenter un tableau additionnel, que les sections amont sont compatibles, et que les connexions sont bonnes.
Je ne vois pas de contre indications.
Bien sûr, refaire le tableau ne serait pas un luxe, vous avez déjà tous les neutres séparés, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure. A vous de voir.
Bonne continuation.
Citation :On ne voit pas trop dans quelles conditions vous intervenez : Pro ou ami ?
Une famille souhaite faire une extension sauf petit problème
Citation :Ces appareillages sont anciens, certes, il ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais on ne peut pas dire dire "ne sont plus aux normes".
leur tableau n'est plus aux normes, porte fusibles en porcelaine.
Pour rappel, une installation est aux normes qui étaient applicables lors de sa construction, et la norme d'aujourd'hui n'a pas d'effets rétroactifs (auquel cas plus de 50% des installations ne sont plus aux normes). Il n'en est pas de même pour une mise en sécurité.
Cette installation est équipée de fusibles en porcelaine (série blanche) et comme vous dites il y a des fusibles 10A malgré une section de conducteurs de 2.5² ; tant que ces fusibles ne sont pas "bidouillés" et que la fusion est enfermée (pas de rechargeables) la sécurité n'est pas mise en cause. Peut-être les connexions devraient être vérifiées et resserrées si besoin.
Par contre la mise en place de DDR 30mA est vivement conseillée.
Vous parlez d'une extension, si vous repartez de la grille de répartition (qui pourrait être remplacée par un répartiteur du jour) pour alimenter un tableau additionnel, que les sections amont sont compatibles, et que les connexions sont bonnes.
Je ne vois pas de contre indications.
Bien sûr, refaire le tableau ne serait pas un luxe, vous avez déjà tous les neutres séparés, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure. A vous de voir.
Bonne continuation.
10 juin 2022 à 10:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonjour TLS.
Il faut que la famille soit consciente que le tableau est à refaire en entier ; on insiste sur le mot "entier". Et également sur "refaire".
L'extension éventuelle de la distribution sera traitée comme un tableau secondaire aux normes actuelles. Elle devra être effectuée par un électricien professionnel déclaré qui garantira la conformité aux normes actuelles. De toute façon, il est obligé de faire du neuf. Il fera un devis détaillé, et non un devis à la louche ou au doigt mouillé. Il devra s'approvisionner chez un grossiste distributeur des grandes marques habituelles et non chez bricotruc le matin à 7 h.
Il faut être très expérimenté pour changer ce tableau, repérer les circuits notamment. S'il y a mise en commun de neutres sur les différents circuits, ce peut être inextricable. L'autre difficulté est le triphasé avec l'équilibrage des intensités, qu'il faut traiter en amont de la réfection.
Le tableau actuel peut être utilisé comme élément de décoration, ou être confié à un musée.
Ou être déposé en déchèterie.
Reste le problème du triphasé. Quelle est la puissance souscrite ? La distribution en triphasé est-elle utile (présence de moteurs) ?
Cordialement.
Citation :C'est juste votre impression. Cela demande à être vérifié.
... je pense qu'il y a eu une répartition de phase
Il faut que la famille soit consciente que le tableau est à refaire en entier ; on insiste sur le mot "entier". Et également sur "refaire".
L'extension éventuelle de la distribution sera traitée comme un tableau secondaire aux normes actuelles. Elle devra être effectuée par un électricien professionnel déclaré qui garantira la conformité aux normes actuelles. De toute façon, il est obligé de faire du neuf. Il fera un devis détaillé, et non un devis à la louche ou au doigt mouillé. Il devra s'approvisionner chez un grossiste distributeur des grandes marques habituelles et non chez bricotruc le matin à 7 h.
Citation :Elles ne sont peut-être pas suffisantes.
j'ai des compétences en électricité
Il faut être très expérimenté pour changer ce tableau, repérer les circuits notamment. S'il y a mise en commun de neutres sur les différents circuits, ce peut être inextricable. L'autre difficulté est le triphasé avec l'équilibrage des intensités, qu'il faut traiter en amont de la réfection.
Le tableau actuel peut être utilisé comme élément de décoration, ou être confié à un musée.
Ou être déposé en déchèterie.
Reste le problème du triphasé. Quelle est la puissance souscrite ? La distribution en triphasé est-elle utile (présence de moteurs) ?
Citation :C'est évident.
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation
Cordialement.
10 juin 2022 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 2. Remise aux normes tableau électrique
- N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
- 3. Coût pour remise aux normes C15-100 partielle tableau électrique
- N°13132 : Bonjour. Je souhaite faire réaliser la remise aux normes partielle du tableau électrique n'étant pas en vigueur de la norme C15-100. Combien doit-on payer pour cette remise aux normes partielle du tableau électrique...
- 4. Dimensionnement conducteur remise aux normes tableau électrique
- N°23698 : Bonjour. Je souhaite me lancer dans la remise aux normes du tableau de mon garage, mais après de longues recherches sur internet, je n'ai pas pu trouver toutes les réponses dont j'ai besoin et c'est pour cela que j'ai besoin...
- 5. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 7. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 8. Besoin conseil remise aux normes électriques
- N°21035 : Bonjour. Je suis sur le point d'acquérir un appartement qui date de 1989. Je suis toujours dans l'attente du diagnostic électrique. Néanmoins l'installation n'est sans doute plus aux normes d'aujourd'hui (pièce jointe le...
- 9. Remise aux normes électricité dans studio avis prix
- N°2218 : Bonjour, je fais des travaux de mise aux normes de l'électricité dans mon studio de 15 m² à Paris et l'on me demande 3000 euros pour : - 5 prises dans la pièce principale - 2 prises dans le coin cuisine - 2 prises dans la...
- 10. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite