Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
13588
Question Travaux Électricité : Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Bonjour,
J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions.
Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant que cela fait suite à une démarche personnelle de notre part.
Ce diagnostic a révélé 3 anomalies dont 1 relativement inquiétante.
D'après vous, comment un électricien va s'y prendre pour réaliser les travaux ? Quelles manipulations va t-il devoir effectuer sans tout casser ?
Aussi, est-ce que cela est urgent de réaliser les travaux ? Il est vrai que cela fait 12 ans que nous vivons dans cet appartement et que rien de "grave" n'est jamais arrivé mais maintenant que nous sommes conscients qu'il y a quelques petites voire grosses défaillances au niveau électricité, la donne a quelque peu changé.
Je vous remercie de vos conseils à venir.
Ci-joints les anomalies relevés.
- Socle de prise de courant, avec broche de terre non reliée au conducteur de protection, non protégée par DDRHS 30 mA. (Localisation : chambre 1, Localisation : couloir)
Raccorder les prises de courant au conducteur de protection (terre). Cette mesure permettra d’assurer la protection des personnes contre les risques d’électrisation ou d’électrocution dans le cas d’une mise sous tension accidentelle des masses métalliques des appareils d’utilisation.
- Broche de terre d'une prise de courant non reliée au conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Compléter la liaison équipotentielle en reliant les PC 2P+T non raccordées. Cette liaison équipotentielle permettra d'écouler les éventuels courants de défaut en cas de rupture du conducteur de protection d'un circuit et ainsi éliminer les risques d’électrisation ou électrocution.
- Résistance de continuité mesurée à plus de 2 ohms sur le conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Reprendre les connexions sur les éléments ayant une continuité défectueuse et/ou remplacer le conducteur assurant la liaison équipotentielle. Un mauvais serrage, l’oxydation d’une connexion, la rupture d’un conducteur, peuvent rendre inefficace la liaison équipotentielle locale.
J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions.
Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant que cela fait suite à une démarche personnelle de notre part.
Ce diagnostic a révélé 3 anomalies dont 1 relativement inquiétante.

D'après vous, comment un électricien va s'y prendre pour réaliser les travaux ? Quelles manipulations va t-il devoir effectuer sans tout casser ?
Aussi, est-ce que cela est urgent de réaliser les travaux ? Il est vrai que cela fait 12 ans que nous vivons dans cet appartement et que rien de "grave" n'est jamais arrivé mais maintenant que nous sommes conscients qu'il y a quelques petites voire grosses défaillances au niveau électricité, la donne a quelque peu changé.
Je vous remercie de vos conseils à venir.
Ci-joints les anomalies relevés.
- Socle de prise de courant, avec broche de terre non reliée au conducteur de protection, non protégée par DDRHS 30 mA. (Localisation : chambre 1, Localisation : couloir)
Raccorder les prises de courant au conducteur de protection (terre). Cette mesure permettra d’assurer la protection des personnes contre les risques d’électrisation ou d’électrocution dans le cas d’une mise sous tension accidentelle des masses métalliques des appareils d’utilisation.
- Broche de terre d'une prise de courant non reliée au conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Compléter la liaison équipotentielle en reliant les PC 2P+T non raccordées. Cette liaison équipotentielle permettra d'écouler les éventuels courants de défaut en cas de rupture du conducteur de protection d'un circuit et ainsi éliminer les risques d’électrisation ou électrocution.
- Résistance de continuité mesurée à plus de 2 ohms sur le conducteur de Liaison Équipotentielle Supplémentaire.
Reprendre les connexions sur les éléments ayant une continuité défectueuse et/ou remplacer le conducteur assurant la liaison équipotentielle. Un mauvais serrage, l’oxydation d’une connexion, la rupture d’un conducteur, peuvent rendre inefficace la liaison équipotentielle locale.
06 juin 2014 à 15:14
Conseil normes électriques réponse 1
Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Bonsoir,
Je suis étonné que le service du Consuel se soit déplacé pour faire un diagnostic sur une installation de +12 ans ; mais il l'a fait.
Je suis étonné que vous posiez ces questions sur le forum, alors qu'il aurait été plus constructif de les poser directement à ce vérificateur qui est la référence.
Le résultat n'est pas alarmant en soi :
- 2 liaisons au circuit de protection à réaliser (peut être un conducteur desserré, il faut démonter la PC pour voir s'il y a ce fil derrière) ; et il semblerait que seules ces 2 PC ne sont pas protégées par DDR 30mA! (encore faudrait il connaitre la date de réalisation de l'installation).
- 1 connexion à revoir pour la liaison équipotentielle, peut être en salle d'eau ou au tableau.
- Pour la 2ème, le vérificateur parle de LES! pourquoi, et ou cela se situe t-il ?
Cordialement.
Je suis étonné que le service du Consuel se soit déplacé pour faire un diagnostic sur une installation de +12 ans ; mais il l'a fait.
Je suis étonné que vous posiez ces questions sur le forum, alors qu'il aurait été plus constructif de les poser directement à ce vérificateur qui est la référence.
Le résultat n'est pas alarmant en soi :
- 2 liaisons au circuit de protection à réaliser (peut être un conducteur desserré, il faut démonter la PC pour voir s'il y a ce fil derrière) ; et il semblerait que seules ces 2 PC ne sont pas protégées par DDR 30mA! (encore faudrait il connaitre la date de réalisation de l'installation).
- 1 connexion à revoir pour la liaison équipotentielle, peut être en salle d'eau ou au tableau.
- Pour la 2ème, le vérificateur parle de LES! pourquoi, et ou cela se situe t-il ?
Cordialement.
06 juin 2014 à 19:50
Conseil normes électriques réponse 2
Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Je crois que je me suis mal exprimé. L'installation ne date pas de plus 12 ans.
Notre habitation a 50 ans ! Donc cela fait une sacrée différence.
D'autre part, bien sûr que j"ai posé ces questions au vérificateur et d'ailleurs m'a répondu gentiment mais il a bien précisé qu'il serait de mieux de voir ça avec un électricien, qu'il serait plus à même de voir différentes alternatives.
Merci pour ces informations.
Notre habitation a 50 ans ! Donc cela fait une sacrée différence.
D'autre part, bien sûr que j"ai posé ces questions au vérificateur et d'ailleurs m'a répondu gentiment mais il a bien précisé qu'il serait de mieux de voir ça avec un électricien, qu'il serait plus à même de voir différentes alternatives.
Merci pour ces informations.
06 juin 2014 à 20:09
Conseil normes électriques réponse 3
Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Bonjour,
Votre installation a 50 ans, elle est conforme aux règles qui étaient en application à cette époque.
Il n'est aucune obligation de se mettre en conformité aux règles de la norme d'aujourd'hui.
Le vérificateur a établi son rapport en vous préconisant "à minima" des règles de mise en sécurité :
- mises à la terre, appelées "liaisons au circuit de protection";
- liaisons équipotentielles douteuses, certainement au niveau de la salle d'eau, peut être en cuisine si ledit circuit de protection n'existe pas, ce que je doute, car il l'aurait spécifié, tout comme la prise de terre..
- installation, au minimum d'un DDR HS (30mA) en tête d'installation.
Cordialement.
Votre installation a 50 ans, elle est conforme aux règles qui étaient en application à cette époque.
Il n'est aucune obligation de se mettre en conformité aux règles de la norme d'aujourd'hui.
Le vérificateur a établi son rapport en vous préconisant "à minima" des règles de mise en sécurité :
- mises à la terre, appelées "liaisons au circuit de protection";
- liaisons équipotentielles douteuses, certainement au niveau de la salle d'eau, peut être en cuisine si ledit circuit de protection n'existe pas, ce que je doute, car il l'aurait spécifié, tout comme la prise de terre..
- installation, au minimum d'un DDR HS (30mA) en tête d'installation.
Cordialement.
07 juin 2014 à 08:56
Conseil normes électriques réponse 4
Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Bonjour,
Merci 1lnsp pour votre réponse. J'y vois un peu plus clair.
Ok. Donc pas d'obligation de mettre aux normes.
Mais par contre, ma crainte est de savoir s'il y a danger potentiel ?
Me conseillez-vous tout de même de faire le nécessaire ?
Et si oui par quel ordre de priorité ?
En tout cas merci de votre gentillesse.
Merci 1lnsp pour votre réponse. J'y vois un peu plus clair.
Ok. Donc pas d'obligation de mettre aux normes.
Mais par contre, ma crainte est de savoir s'il y a danger potentiel ?
Me conseillez-vous tout de même de faire le nécessaire ?
Et si oui par quel ordre de priorité ?
En tout cas merci de votre gentillesse.
07 juin 2014 à 13:41
Conseil normes électriques réponse 5
Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
Bonjour,
La première "mise en sécurité" est d'installer un DDR 30mA en tête d'installation, de type A pour être compatible avec la plaque de cuisson et le lave linge; ce DDR peut être un inter 2*63A si vous êtes en monophasé, ou 4*40/63A si vous être en tri+N (cela dépend du réglage du disj général).
3 DDR seraient un top, mais votre installation de 50 ans serait à refaire au niveau du tableau, car je doute que les neutres soient séparés par circuits.
La 2ème serait de reliés ces 2 prises au circuit de protection, surtout si vous y branchez du matériel de classe 1 dont la mise à la terre est obligatoire.
Enfin, vérifier cette liaison équipotentielle des conduites d'eau.
Cordialement.
La première "mise en sécurité" est d'installer un DDR 30mA en tête d'installation, de type A pour être compatible avec la plaque de cuisson et le lave linge; ce DDR peut être un inter 2*63A si vous êtes en monophasé, ou 4*40/63A si vous être en tri+N (cela dépend du réglage du disj général).
3 DDR seraient un top, mais votre installation de 50 ans serait à refaire au niveau du tableau, car je doute que les neutres soient séparés par circuits.
La 2ème serait de reliés ces 2 prises au circuit de protection, surtout si vous y branchez du matériel de classe 1 dont la mise à la terre est obligatoire.
Enfin, vérifier cette liaison équipotentielle des conduites d'eau.
Cordialement.
07 juin 2014 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 2. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 3. Coût rénovation maison pour remise aux normes électricité
- N°15811 : Bonjour. A combien reviendrait le coût d'une remise aux normes électricité pour une maison de 1970 et si les travaux nécessaires peuvent être faits progressivement. Ou y a t-il urgence ? Voici le diagnostic. Diagnostic...
- 4. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 5. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
- 6. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
- N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
- 7. Besoin conseil remise aux normes électriques
- N°21035 : Bonjour. Je suis sur le point d'acquérir un appartement qui date de 1989. Je suis toujours dans l'attente du diagnostic électrique. Néanmoins l'installation n'est sans doute plus aux normes d'aujourd'hui (pièce jointe le...
- 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
- 9. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 10. Obligation remise aux normes habitation 1957
- N°1520 : Bonsoir, j'envisage d'acheter une maison de 1957 et l'installation électrique ne semble pas aux normes, suis-je dans l'obligation de tout refaire aux normes actuelles ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite