Remise aux normes tableau électrique
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
23710
Question Forum Électricité : Remise aux normes tableau électrique
Bonjour.
Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu bazar...
J'ai déjà identifié plusieurs problèmes, dont celui-ci qui me paraît dangereux (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pouvez-vous me dire si le dispositif en amont de la rangée est bien un interrupteur différentiel bipolaire ou bien pas du tout ?
Ensuite, pouvez-vous me confirmer qu'il y a un problème quant au nombre de disjoncteurs divisionnaires qui ne doit pas excéder 8 par rangée normalement ? Me confirmer également que mon calcul total d'ampérage est bon et que donc c'est totalement hors clou par rapport à la protection de 63A en amont ?
Et si le contacteur jour/nuit du chauffe-eau doit être compté dans ce calcul ?
En vous remerciant.
Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu bazar...
J'ai déjà identifié plusieurs problèmes, dont celui-ci qui me paraît dangereux (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pouvez-vous me dire si le dispositif en amont de la rangée est bien un interrupteur différentiel bipolaire ou bien pas du tout ?
Ensuite, pouvez-vous me confirmer qu'il y a un problème quant au nombre de disjoncteurs divisionnaires qui ne doit pas excéder 8 par rangée normalement ? Me confirmer également que mon calcul total d'ampérage est bon et que donc c'est totalement hors clou par rapport à la protection de 63A en amont ?
Et si le contacteur jour/nuit du chauffe-eau doit être compté dans ce calcul ?
En vous remerciant.
12 mars 2023 à 18:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonsoir.
En être c'est un interrupteur sectionneur 63A et pas un interrupteur différentiel 30mA 63A.
Il assure une coupure générale du tableau (sans doute que le disjoncteur EDF n'est pas à proximité
Il n'assure aucune protection des personnes contre les défauts d'isolement vu que ce n'est pas un différentiel 30mA
Ce que vous dites ensuite est donc sans objet, mais en supposant que vous remplaciez cet interrupteur sectionneur 63A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, la réponse à vos questions serait la suivante :
- La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
On s'en fiche complètement, surtout sur une installation qui a été mise en sécurité avec un seul interrupteur différentiel
- Pour le total des ampérages, vous évoquez la règle aval (également apparue en 2015).
Mais si vous mettez un différentiel 63A, la règle amont est respecté. Donc c'est parfait.
En être c'est un interrupteur sectionneur 63A et pas un interrupteur différentiel 30mA 63A.
Il assure une coupure générale du tableau (sans doute que le disjoncteur EDF n'est pas à proximité
Il n'assure aucune protection des personnes contre les défauts d'isolement vu que ce n'est pas un différentiel 30mA
Ce que vous dites ensuite est donc sans objet, mais en supposant que vous remplaciez cet interrupteur sectionneur 63A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, la réponse à vos questions serait la suivante :
- La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
On s'en fiche complètement, surtout sur une installation qui a été mise en sécurité avec un seul interrupteur différentiel
- Pour le total des ampérages, vous évoquez la règle aval (également apparue en 2015).
Mais si vous mettez un différentiel 63A, la règle amont est respecté. Donc c'est parfait.
12 mars 2023 à 21:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonsoir,
Merci pour votre réponse et ces précisions. Si je comprends bien, cette rangée en question n'est donc pas du tout protégée en ce qui concerne la protection des personnes, mais cet interrupteur sectionneur assure quand même une coupure en cas de défaut, c'est bien ça ?
Oui, effectivement, j'évoquais la règle de l'aval dont je ne connaissais pas le nom, mais seulement la pratique, mais je ne savais pas qu'il était possible d'appliquer celle de l'amont. Merci encore pour votre réponse !
Merci pour votre réponse et ces précisions. Si je comprends bien, cette rangée en question n'est donc pas du tout protégée en ce qui concerne la protection des personnes, mais cet interrupteur sectionneur assure quand même une coupure en cas de défaut, c'est bien ça ?
Oui, effectivement, j'évoquais la règle de l'aval dont je ne connaissais pas le nom, mais seulement la pratique, mais je ne savais pas qu'il était possible d'appliquer celle de l'amont. Merci encore pour votre réponse !
12 mars 2023 à 22:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Bonjour.
Non.
Il permet une coupure manuelle.
Il n'assure aucune coupure automatique en cas de défaut.
En conclusion, comme dit plus haut à remplacer par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Citation :
mais cet interrupteur sectionneur assure quand même une coupure en cas de défaut, c'est bien ça ?
Non.
Il permet une coupure manuelle.
Il n'assure aucune coupure automatique en cas de défaut.
En conclusion, comme dit plus haut à remplacer par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
13 mars 2023 à 07:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Quelques explications sur la règle amont/aval
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A est faible.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A est faible.
13 mars 2023 à 07:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Très bien je vous remercie beaucoup pour ces précisions et explications !
Mais du coup je ne comprends pas bien l'utilité de la règle aval si de toute façon celle de l'amont est toujours respecté avec un 63A ?
Mais du coup je ne comprends pas bien l'utilité de la règle aval si de toute façon celle de l'amont est toujours respecté avec un 63A ?
13 mars 2023 à 09:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Il faut respecter soit l'une soit l'autre.
Avec un 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc dans ce cas la règle aval ne sert pas.
En revanche elle peut avoir son utilité avec un interrupteur différentiel 25A ou 40A.
Avec un 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc dans ce cas la règle aval ne sert pas.
En revanche elle peut avoir son utilité avec un interrupteur différentiel 25A ou 40A.
20 mars 2023 à 13:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau électrique
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
20 mars 2023 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 2. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
- 3. Coût pour remise aux normes C15-100 partielle tableau électrique
- N°13132 : Bonjour. Je souhaite faire réaliser la remise aux normes partielle du tableau électrique n'étant pas en vigueur de la norme C15-100. Combien doit-on payer pour cette remise aux normes partielle du tableau électrique...
- 4. Dimensionnement conducteur remise aux normes tableau électrique
- N°23698 : Bonjour. Je souhaite me lancer dans la remise aux normes du tableau de mon garage, mais après de longues recherches sur internet, je n'ai pas pu trouver toutes les réponses dont j'ai besoin et c'est pour cela que j'ai besoin...
- 5. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 7. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 8. Besoin conseil remise aux normes électriques
- N°21035 : Bonjour. Je suis sur le point d'acquérir un appartement qui date de 1989. Je suis toujours dans l'attente du diagnostic électrique. Néanmoins l'installation n'est sans doute plus aux normes d'aujourd'hui (pièce jointe le...
- 9. Remise aux normes électricité dans studio avis prix
- N°2218 : Bonjour, je fais des travaux de mise aux normes de l'électricité dans mon studio de 15 m² à Paris et l'on me demande 3000 euros pour : - 5 prises dans la pièce principale - 2 prises dans le coin cuisine - 2 prises dans la...
- 10. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite