Bonsoir,

Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille.
De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours.
L'agence immobilière à laquelle je loue cette maison passe mardi matin et je voudrais bien savoir quoi leur répondre.
Merci beaucoup pour vos réponses.
nono22360

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique m’inquiète pour la sécurité

14 janvier 2017 à 21:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

baptiston
Membre inscrit
baptiston
11 messages
Bonsoir.
Votre tableau électrique n'est pas du tout aux normes !!!
Surtout pour de la location !!!
Impératif de le remplacer et de contrôler l'installation électrique dans son ensemble de votre maison.
Vous vous devez de remettre votre installation en état sur la norme en vigueur qui est la NF C 15100.
14 janvier 2017 à 22:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour nono22360. C'est simple, il y a en tout 4 à 6 protections surintensité par du matériel obsolète, et dangereux pour ce qui concerne le fusible en bas et à droite dont le support est cassé.
Voir ce texte Legifrance décret relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Il est probable qu'un diagnostic de l’habitat soumis à la location ne vous ait pas été présenté, et peut-être, même pas effectué.
Il n'y a pas d'obligation à remettre aux normes d'aujourd'hui.

Une mise en sécurité, même minimum, serait souhaitable, voire obligatoire, ce qui devrait vous être précisé par d'autres contributeurs plus au fait. Mais cela est également de la responsabilité du bailleur. Il faut regarder de près le décret en lien.
A suivre donc.
Cordialement.
14 janvier 2017 à 23:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Mariage à Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. [i]Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 janvier 2017 à 23:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

C'est bien cela évolue.
Auparavant le bailleur était tenu de louer un logement sécurisé, mais nulle part on décrivait le minimum à faire.
C'est désormais chose faite avec le décret évoqué par GL. Le seul problème c'est qu'il n'est pas encore entré en vigueur.
Par contre, en le lisant on voit qu'il s'agit d'un état de l'installation électrique, je n'y vois pas d'obligation de modifier les points signalés.

Il s'agit de toute façon d'un état de la sécurité de l'installation et pas d'une conformité à la norme en vigueur.

Mais dans ce contexte on pourrait dire à minima à la vue de votre photo :
- Que les porte fusibles et fusibles utilisés sont dangereux (risque de contact direct avec des éléments sous tension).
- Absence de protection différentielle haute sensibilité.
14 janvier 2017 à 23:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

did83100
Membre inscrit
did83100
5 messages
Bonjour.
Je voudrais savoir si mon tableau est aussi aux normes et si non puis-je obliger mon agence à le changer vu que je suis locataire ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Avis tableau électrique aux normes ?

12 septembre 2020 à 18:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Aux normes non, mais les normes bougent tout le temps.
Il n'y a que les logements construits après 2015 qui sont aux normes.
Heureusement les normes ne sont pas rétroactives.

La bonne question serait de savoir si cette installation est sécurisée.
Et a priori la réponse est non, il manque un différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes.

Cela doit d'ailleurs être indiqué sur le diagnostic électrique qu'à dû vous remettre l'agence.

Le problème c'est que la loi dit qu'on doit vous louer un logement sécurisé, mais elle n'interdit pas de louer un logement qui ne l'est pas.
D'ailleurs le diagnostic électrique n'est qu'indicatif, le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.

En gros, si vous lancez une procédure juridique contre le bailleur, vous gagnerez sans doute (mais personne le fait).
Néanmoins, en cas d'accident ou de sinistre, la responsabilité du bailleur serait engagée.

Demandez à l'agence, de mettre en sécurité cette installation, notamment avec ce dernier argument.
Ils le feront peut-être, mais s'ils ne veulent pas, peu de solutions (on ne s'embarque pas dans une procédure juridique pour cela).
12 septembre 2020 à 22:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour did83100, cordiales salutations à CMT. Il n'empêche que de rajouter un interrupteur différentiel 30 mA dans un tableautin à côté n'est pas la ruine, quitte à laisser les fusibles.
Vous même pouvez néanmoins vérifier la continuité de la liaison terre sur les prises qui en sont munies, notamment toutes celles qui alimentent le gros électroménager. C'est le minimum que vous pouvez faire rapidement.
En retour vous pouvez indiquer si vous disposez d'un diagnostic.
Rien ne vous empêche non plus de demander au bailleur la mise en sécurité électrique de l'habitat. Il faudra alors écrire en bonne et due forme.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Passer par la cagnotte permettrait un petit sursis aux forums.
12 septembre 2020 à 23:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Comme il est déjà écrit, il est quand même gros de voir un tableau ainsi, sur les logement loués ; Bien qu'il ne puisse être invoqué une mise aux normes, une mise en sécurité s'impose.
Cordialement.
13 septembre 2020 à 09:50
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
13 septembre 2020 à 10:40
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

did83100
Membre inscrit
did83100
5 messages
Merci pour vos réponses.
Il n'était pas mon intention d'engager une procédure, je voulais juste savoir avant d'aller à mon agence.
Maintenant que je sais je vais pouvoir aller en discuter avec eux.
Encore un grand merci à tous.
13 septembre 2020 à 11:23
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

did83100
Membre inscrit
did83100
5 messages
En fait si je vous ai demandé ça c'est parce-que je voudrais acheter une nouvelle cuisinière en 16 Ampères, c'est une Bosch, et que sur celle que j'ai, elle est reliée à une prise 20 Ampères, et du coup avec un fusible de 20 A aussi, donc ma question est-ce que je peux garder ma prise et la brancher sur la nouvelle cuisinière ou dois-je changer le support et le fusible ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
prise électrique 20 Ampères

13 septembre 2020 à 11:39
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour did83100. Il vous a été répondu ici : Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
Comme la cuisinière ne comporte qu'un four électrique comme le lien le précise, vous pouvez la brancher en utilisant un adaptateur 20 / 16 A. Ou bien en changeant la fiche en bout de câble.
Dans tous les cas il faudra contrôler la continuité du circuit de terre.
Cordialement.
13 septembre 2020 à 12:26
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

did83100
Membre inscrit
did83100
5 messages
Ah oui désolé, la cuisinière comporte 3 feux gaz 1 plaque électrique et un four électrique, est-ce que l'adaptateur 20 / 16 A suffit ou je dois aussi changer le fusible ?
Et toutes mes prises de la maison ont la terre.
13 septembre 2020 à 14:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique aux normes ou pas

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re. Le fusible est adapté à la section de la ligne qui alimente la prise 20 A. Vous branchez la cuisinière dessus par le moyen qui vous convient.
Comme vous êtes en location, vérifiez la terre par sécurité.
Cordialement.
13 septembre 2020 à 19:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 3. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 4. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 5. Mettre un tableau électrique aux normes
    N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
  • 6. Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
    N°24813 : Bonjour. Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Tableau électrique n’est pas aux normes
    N°18970 : Bonsoir à tous, Je vous remercie par avance de m’accorder de votre temps. J’ai acheté une maison avec ma femme, des années 80 donc bien entendu le tableau électrique n’est pas aux normes et ayant un enfant à la...
  • 9. Remise aux normes tableau électrique
    N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
  • 10. Remise aux normes tableau électrique
    N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique aux normes ou pas >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite