Bonjour à tous.
Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans.
Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire.
Il y a des non-conformités électriques recensées dans le diagnostic immobilier obligatoire pour la vente.
Le diagnostiqueur a identifié :
- Quelques circuits et prises non raccordés à la terre sur le tableau principal (problème compensé par l'interrupteur différentiel)
- Un interrupteur différentiel du tableau aval de 40A au lieu de 63A
Écarts avec la norme que j'ai constatés mais qui ne sont pas dans le diagnostic :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Mes questions :
- Le diagnostiqueur aurait-il dû relever les autres non-conformités à la norme ?
- Y a-t-il une autre non-conformité que je ne vois pas ?
- Devrai-je en urgence acheter 2 interrupteur différentiels 63A de type A pour le second tableau ? (Référence 511556 de Legrand) Puis-je acheter un modèle sur leboncoin (et je teste son fonctionnement ensuite avec le bouton pressoir prévu pour)
- Que faire de mes interrupteurs différentiels de 40A du second tableau après remplacement ? Sont-ils bons à jeter ou puis-je les revendre sur leboncoin ?
- Devrais-je faire ajouter un interrupteur différentiel sur la seconde ligne du premier tableau ? Sur le second tableau, devrai-je déplacer les disjoncteurs de la première ligne au-delà du 8ème sur la second ligne ? et augmenter l'intensité des disjoncteurs du second tableau ?
Je compte traiter par moi-même le remplacement des 2 interrupteurs différentiels 40A, puis faire mettre aux normes les tableaux aux normes par un électricien qualifié (qui traitera également les prises non raccordées à la terre).
Merci par avance pour votre aide.
P.S : première photo = tableau amont / seconde photo = tableau aval
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans.
Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire.
Il y a des non-conformités électriques recensées dans le diagnostic immobilier obligatoire pour la vente.
Le diagnostiqueur a identifié :
- Quelques circuits et prises non raccordés à la terre sur le tableau principal (problème compensé par l'interrupteur différentiel)
- Un interrupteur différentiel du tableau aval de 40A au lieu de 63A
Écarts avec la norme que j'ai constatés mais qui ne sont pas dans le diagnostic :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Mes questions :
- Le diagnostiqueur aurait-il dû relever les autres non-conformités à la norme ?
- Y a-t-il une autre non-conformité que je ne vois pas ?
- Devrai-je en urgence acheter 2 interrupteur différentiels 63A de type A pour le second tableau ? (Référence 511556 de Legrand) Puis-je acheter un modèle sur leboncoin (et je teste son fonctionnement ensuite avec le bouton pressoir prévu pour)
- Que faire de mes interrupteurs différentiels de 40A du second tableau après remplacement ? Sont-ils bons à jeter ou puis-je les revendre sur leboncoin ?
- Devrais-je faire ajouter un interrupteur différentiel sur la seconde ligne du premier tableau ? Sur le second tableau, devrai-je déplacer les disjoncteurs de la première ligne au-delà du 8ème sur la second ligne ? et augmenter l'intensité des disjoncteurs du second tableau ?
Je compte traiter par moi-même le remplacement des 2 interrupteurs différentiels 40A, puis faire mettre aux normes les tableaux aux normes par un électricien qualifié (qui traitera également les prises non raccordées à la terre).
Merci par avance pour votre aide.
P.S : première photo = tableau amont / seconde photo = tableau aval
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 17:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau électrique
Bonjour.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
03 août 2022 à 19:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Mise aux normes tableau électrique
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et la qualité de votre réponse.
Je comprends que l'installation est globalement OK et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Je vous confirme la référence 4 116 32 des 2 interrupteurs différentiels 40A.
Je vais donc remplacer celui du haut par la réf 4 116 51 avec le peigne vertical 4 050 00 associé, et laisser le second interrupteur tel quel.
Je comprends que l'installation est globalement OK et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Je vous confirme la référence 4 116 32 des 2 interrupteurs différentiels 40A.
Je vais donc remplacer celui du haut par la réf 4 116 51 avec le peigne vertical 4 050 00 associé, et laisser le second interrupteur tel quel.
03 août 2022 à 20:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 2. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 4. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 5. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 6. Mise aux normes tableau secondaire
- N°23876 : Bonjour, J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré...
- 7. Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire
- N°24662 : Bonjour tout le monde. Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages. Il me faut donc installer...
- 8. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 10. Remise aux normes tableau électrique
- N°22337 : Bonjour Actuellement nouveau sur ce forum, je me pose quelques questions bien que j'ai des compétences en électricité, je rencontre un problème sur une mise aux normes. Une famille souhaite faire une extension sauf petit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite