FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre BricoleurAppart

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 610 questions dans le forum électricité


Membre inscrit BricoleurAppart sur le forum Électricité

BricoleurAppart
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et la qualité de votre réponse.

Je comprends que l'installation est globalement OK et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Je vous confirme la référence 4 116 32 des 2 interrupteurs différentiels 40A.

Je vais donc remplacer celui du haut par la réf 4 116 51 avec le peigne vertical 4 050 00 associé, et laisser le second interrupteur tel quel.
03 août 2022 à 20:08
forum consulter ce sujet Mise aux normes tableau électrique

Bonjour à tous.

Nous venons d'emménager dans un appartement qui a été agrandi il y a un peu plus de 10 ans.
Cette extension a vu l'apparition d'un tableau électrique secondaire.
Il y a des non-conformités électriques recensées dans le diagnostic immobilier obligatoire pour la vente.

Le diagnostiqueur a identifié :
- Quelques circuits et prises non raccordés à la terre sur le tableau principal (problème compensé par l'interrupteur différentiel)
- Un interrupteur différentiel du tableau aval de 40A au lieu de 63A

Écarts avec la norme que j'ai constatés mais qui ne sont pas dans le diagnostic :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.

Mes questions :
- Le diagnostiqueur aurait-il dû relever les autres non-conformités à la norme ?
- Y a-t-il une autre non-conformité que je ne vois pas ?
- Devrai-je en urgence acheter 2 interrupteur différentiels 63A de type A pour le second tableau ? (Référence 511556 de Legrand) Puis-je acheter un modèle sur leboncoin (et je teste son fonctionnement ensuite avec le bouton pressoir prévu pour)
- Que faire de mes interrupteurs différentiels de 40A du second tableau après remplacement ? Sont-ils bons à jeter ou puis-je les revendre sur leboncoin ?
- Devrais-je faire ajouter un interrupteur différentiel sur la seconde ligne du premier tableau ? Sur le second tableau, devrai-je déplacer les disjoncteurs de la première ligne au-delà du 8ème sur la second ligne ? et augmenter l'intensité des disjoncteurs du second tableau ?

Je compte traiter par moi-même le remplacement des 2 interrupteurs différentiels 40A, puis faire mettre aux normes les tableaux aux normes par un électricien qualifié (qui traitera également les prises non raccordées à la terre).
Merci par avance pour votre aide.

P.S : première photo = tableau amont / seconde photo = tableau aval

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mise aux normes tableau électriquemise aux normes tableau électrique

03 août 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Mise aux normes tableau électrique

Publicité