Profil du membre CMT
Actuellement
26 512
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 931 messages sur le forum Électricité :
Qu'est ce qui vous empêche de retirer les 2 fils et d'en passer 3.
Dans une gaine de 16, cela ne pose pas de problème avec une gaine en 1,5².
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des modules radio.
Il existe des systèmes peut onéreux en grande surface de bricolage, mais l'esthétique est moyenne.
Si vous voulez gardez l'esthétique de vos autres prises, prenez des micromodule, par exemple chez Yokis :
www.yokis.fr radio
CMT
Dans une gaine de 16, cela ne pose pas de problème avec une gaine en 1,5².
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des modules radio.
Il existe des systèmes peut onéreux en grande surface de bricolage, mais l'esthétique est moyenne.
Si vous voulez gardez l'esthétique de vos autres prises, prenez des micromodule, par exemple chez Yokis :
www.yokis.fr radio
CMT
26 juillet 2010 à 22:47

En complément de ma réponse, le type A n'apporte rien pour le chauffage et le BEC (mais pas interdit).
CMT
CMT
26 juillet 2010 à 18:42

Ce n'est franchement pas mal.
Au vu de la norme, le type A est trop chargé (pas plus de 2 circuits en plus du LL et des plaques et encore non spécialisé si on lit la norme au pied de la lettre
Prévoir un disj 2A avec le chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Le 1er ID est plus chargé que le 2ème (descendre un circuit PC de l'un vers l'autre)
Il peut être pertinent de prévoir 2 circuits VR sur 2 ID différent. Ainsi en cas de panne, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets.
A noter que les circuits extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
CMT
Au vu de la norme, le type A est trop chargé (pas plus de 2 circuits en plus du LL et des plaques et encore non spécialisé si on lit la norme au pied de la lettre
Prévoir un disj 2A avec le chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Le 1er ID est plus chargé que le 2ème (descendre un circuit PC de l'un vers l'autre)
Il peut être pertinent de prévoir 2 circuits VR sur 2 ID différent. Ainsi en cas de panne, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets.
A noter que les circuits extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
CMT
26 juillet 2010 à 18:41

Peut être que votre chauffage était branché sur un système de délestage ou sur un interrupteur horaire.
Autre possibilité, il y avait un fil pilote (en général noir) et vous avez utilisé le fil pilote à la place de la phase.
Si c'est le cas votre prise ne devrait fonctionner que pendant les périodes éco.
CMT
Autre possibilité, il y avait un fil pilote (en général noir) et vous avez utilisé le fil pilote à la place de la phase.
Si c'est le cas votre prise ne devrait fonctionner que pendant les périodes éco.
CMT
26 juillet 2010 à 18:35

Bonjour.
La réponse se trouve à la question 8618.
Peu probable que ce soit référencé en grande surface de bricolage.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité.
CMT
La réponse se trouve à la question 8618.
Peu probable que ce soit référencé en grande surface de bricolage.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité.
CMT
26 juillet 2010 à 07:58

Je pense qu'il s'agit de la référence Grande distribution du tableau pré-équipé
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
CMT
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
CMT
25 juillet 2010 à 19:50

Si la cabine a une porte qui ferme, vous êtes nécessairement en volume 3, donc pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudrait nous faire un schéma de l'implantation pour répondre.
CMT
Dans le cas contraire, il faudrait nous faire un schéma de l'implantation pour répondre.
CMT
25 juillet 2010 à 14:49

Qu'appelez vous un contacteur classique ?
Un contacteur ne saute pas, éventuellement le disjoncteur associé au chauffe-eau.
Êtes vous certain que votre montage est bien fait et que les serrages sont bons ?
CMT
Un contacteur ne saute pas, éventuellement le disjoncteur associé au chauffe-eau.
Êtes vous certain que votre montage est bien fait et que les serrages sont bons ?
CMT
24 juillet 2010 à 08:47

Il n'existe plus sur internet et je n'en avais pas fait de copie à l'époque.
C'est dommage il était bien fait.
CMT
C'est dommage il était bien fait.
CMT
24 juillet 2010 à 08:46

Dans les combles, dans un placard, dans un cellier...
A vous de trouver l'endroit le plus pertinent, mais elle doivent toujours rester accessible (donc pas derrière le placo).
Si nécessaire, privilégier le repiquage au niveau des prises et inter pour minimiser l'utilisation des boîtes de dérivation.
CMT
A vous de trouver l'endroit le plus pertinent, mais elle doivent toujours rester accessible (donc pas derrière le placo).
Si nécessaire, privilégier le repiquage au niveau des prises et inter pour minimiser l'utilisation des boîtes de dérivation.
CMT
24 juillet 2010 à 08:45

Pas de problème si les câbles passent sous gaine dans le support en bois.
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
CMT
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
CMT
23 juillet 2010 à 20:38

A ne pas confondre.
Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf. Dans ce cas, il faut des prises avec terre partout.
Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires. Dans ce cas les prises avec terre peuvent n'être présentes que dans la cuisine et la salle d'eau.
Ces 6 exigences minimales sont décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui sécoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il sagit dun 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de linstallation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence deau aggrave fortement le risque délectrocution. Ceci impose de limiter léquipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs récents évitent tout risque délectrisation voire délectrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf. Dans ce cas, il faut des prises avec terre partout.
Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires. Dans ce cas les prises avec terre peuvent n'être présentes que dans la cuisine et la salle d'eau.
Ces 6 exigences minimales sont décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui sécoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il sagit dun 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de linstallation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence deau aggrave fortement le risque délectrocution. Ceci impose de limiter léquipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs récents évitent tout risque délectrisation voire délectrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
23 juillet 2010 à 20:03

Si les compteurs sont dans le logement, ERDF doit effectivement vous imposer une colonne montante qui devra être dimensionnée correctement et validée par eux.
Mais je pense qu'effectivement vous pouvez tout à fait mettre des coffrets en limite de propriété.
L'installation aval ne sera plus du ressort d'ERDF et dépendra de la NF C 15-100.
Elle sera à votre charge et contrôlée par le consuel.
Chaque logement devra avoir son propre dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur.
CMT
Mais je pense qu'effectivement vous pouvez tout à fait mettre des coffrets en limite de propriété.
L'installation aval ne sera plus du ressort d'ERDF et dépendra de la NF C 15-100.
Elle sera à votre charge et contrôlée par le consuel.
Chaque logement devra avoir son propre dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur.
CMT
22 juillet 2010 à 23:48

16A c'est bon (courbe C ou D suivant type de PAC).
Un ID type AC suffira.
CMT
Un ID type AC suffira.
CMT
22 juillet 2010 à 23:07

Bonjour, bien sûr vous pouvez, ce sera mieux que pas de terre du tout.
CMT
CMT
22 juillet 2010 à 23:02

Quelle est la puissance de ce chauffage, quelle est la section et la longueur des fils d'alimentation.
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
CMT
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
CMT
22 juillet 2010 à 08:33

Votre explication n'est pas claire.
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
CMT
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
CMT
22 juillet 2010 à 08:28

Non pas particulièrement.
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
CMT
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
CMT
21 juillet 2010 à 08:43

Des poussoirs seuls non, mais des poussoir qui fonctionnent avec des systèmes de centralisation oui.
Il faudra en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire.
Si c'est pour de l'éclairage ou des volets roulants, vous pouvez regarder du côté de chez Yokis :
catalogue yokis.pdf
CMT
Il faudra en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire.
Si c'est pour de l'éclairage ou des volets roulants, vous pouvez regarder du côté de chez Yokis :
catalogue yokis.pdf
CMT
21 juillet 2010 à 08:42

Bonjour
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
21 juillet 2010 à 08:39

Très franchement le conseil par internet pour un cas comme le votre ne me semble pas la bonne solution.
Je vous conseille de suivre les conseils de GL et de passer par un professionnel. Il saura mettre les équipements adaptés à votre configuration (sans en oublier et dimensionnés correctement).
De plus en cas de sinistre ou d'accident (que je ne vous souhaite pas) c'est votre responsabilité qui serait engagée si vous n'êtes pas passé par un professionnel.
CMT
Je vous conseille de suivre les conseils de GL et de passer par un professionnel. Il saura mettre les équipements adaptés à votre configuration (sans en oublier et dimensionnés correctement).
De plus en cas de sinistre ou d'accident (que je ne vous souhaite pas) c'est votre responsabilité qui serait engagée si vous n'êtes pas passé par un professionnel.
CMT
21 juillet 2010 à 08:32

Bonjour
Votre raisonnement est bon, mais je pense que vous avez été trop généreux avec le diamètre de la gaine.
Je viens d'en mesurer une et je trouve plutôt 13 mm pour le diamètre intérieur.
Il existe d'ailleurs des abaques standardisées qui donnent cela (on les trouve dans le guide Promotelec).
Pour une gaine de 20, la surface intérieur utile est de 156mm²
Pour un conducteur H07V-U, la section totale isolant compris est de 11,9mm².
Avec la règle des 1/3 cela fait 52/11,9 soit 4 conducteurs (on arrondi en dessous).
Effectivement la règles des 1/3 s'est assouplie. Elle ne s'applique plus si on passe les fils avant l'encastrement de la gaine. Mais personnellement je déconseille car cela veut dire que l'on ne peut difficilement remplacer les conducteurs ultérieurement si nécessaire. Même avec la règle des 1/3 ce n'est pas toujours facile, s'il y a des coudes sérrés.
CMT
Votre raisonnement est bon, mais je pense que vous avez été trop généreux avec le diamètre de la gaine.
Je viens d'en mesurer une et je trouve plutôt 13 mm pour le diamètre intérieur.
Il existe d'ailleurs des abaques standardisées qui donnent cela (on les trouve dans le guide Promotelec).
Pour une gaine de 20, la surface intérieur utile est de 156mm²
Pour un conducteur H07V-U, la section totale isolant compris est de 11,9mm².
Avec la règle des 1/3 cela fait 52/11,9 soit 4 conducteurs (on arrondi en dessous).
Effectivement la règles des 1/3 s'est assouplie. Elle ne s'applique plus si on passe les fils avant l'encastrement de la gaine. Mais personnellement je déconseille car cela veut dire que l'on ne peut difficilement remplacer les conducteurs ultérieurement si nécessaire. Même avec la règle des 1/3 ce n'est pas toujours facile, s'il y a des coudes sérrés.
CMT
21 juillet 2010 à 08:29

Qu'appelez vous une phase indépendante ?
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
CMT
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
CMT
21 juillet 2010 à 08:15

Bonjour
Avec une gaine ICTA de 20, pas de problème.
CMT
Avec une gaine ICTA de 20, pas de problème.
CMT
21 juillet 2010 à 08:14

Dans de l'ICTA de 20,4 conducteurs H07V de 2,5² maxi en respectant la règle des 1/3.
Voir ce petit simulateur :
electys-calculs-guides
CMT
Voir ce petit simulateur :
electys-calculs-guides
CMT
20 juillet 2010 à 08:24

Sans doute un mauvais serrage quelque part, sans doute au niveau du repiquage de la 1ère.
CMT
CMT
20 juillet 2010 à 08:18

Ce n'est pas le nombre de tableaux qui compte, mais le nombre de compteur ERDF.
CMT
CMT
20 juillet 2010 à 08:16

Bonjour
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
20 juillet 2010 à 08:15

Bonjour
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
CMT
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
CMT
20 juillet 2010 à 08:11

Bonjour
Normativement rien ne l'interdit.
En pratique si vous pouvez écarter un peu c'est mieux.
CMT
Normativement rien ne l'interdit.
En pratique si vous pouvez écarter un peu c'est mieux.
CMT
19 juillet 2010 à 07:51

Si vous passez en 3G16 restez en 32A, cela limitera la chute de tension à 2% au maximum.
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
CMT
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
CMT
18 juillet 2010 à 23:50

Permutateur ou va et vient ?
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
CMT
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
CMT
18 juillet 2010 à 08:46

Bonjour
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
CMT
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
CMT
18 juillet 2010 à 08:40

Vous pouvez faire un repiquage dans la boîte DCL.
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
CMT
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
CMT
16 juillet 2010 à 22:10

Si vos fusibles sont anciens et qu'il n'y a pas de coupure bipolaire (phase + neutre), tous les neutres sont reliés ensembles au niveau d'une barrette.
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT
16 juillet 2010 à 08:11

Bonjour
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
CMT
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
CMT
16 juillet 2010 à 08:05

Il faut cliquer sur :
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT
16 juillet 2010 à 00:11

Je ne suis pas en désaccord sur le fond avec 1Insp.
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en uvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
CMT
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en uvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
CMT
16 juillet 2010 à 00:07

Voir cet autre lien qui décrit les règles propriétaires locataire :
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
CMT
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
CMT
15 juillet 2010 à 08:49

Peut être une connexion desserrée ?
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
CMT
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
CMT
14 juillet 2010 à 09:15

Tout dépend de la date de votre logement.
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
CMT
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
CMT
14 juillet 2010 à 09:13

Bonjour
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
CMT
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
CMT
14 juillet 2010 à 09:10

Bonjour
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
CMT
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
CMT
13 juillet 2010 à 07:56

Oui cela présente des risques.
Il faut 30mA pour être en sécurité.
CMT
Il faut 30mA pour être en sécurité.
CMT
12 juillet 2010 à 21:24

En général il n'y a pas de fiche avec terre pour un téléviseur. Donc pas besoin d'une prise avec terre.
CMT
CMT
10 juillet 2010 à 19:03

Il n'y a pas de limite normative au nombre de tableau divisionnaire, mais évitez si possible de trop les démultiplier (une gestion centralisée est toujours plus pratique). Mais parfois en rénovation on n'a pas le choix.
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
CMT
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
CMT
10 juillet 2010 à 08:42

Bonjour
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
CMT
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
CMT
10 juillet 2010 à 08:35

Pour le 2,5² à part que cela va être galère à raccorder, pas de problème.
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
CMT
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
CMT
09 juillet 2010 à 12:53

Étant d'une région où le parafoudre n'est pas obligatoire, je n'ai pas trop d'expérience sur ce sujet, même si la référence que vous proposez semble bien convenir pour une installation domestique en Legrand.
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
CMT
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
CMT
08 juillet 2010 à 22:31
