Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
8862
Conseils astuce d'électricité : Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Invité

Bonjour aux spécialistes,
J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage.
Est-ce suffisant et légal pour le consuel qui passe dans un mois ?
Que puis-je mettre derrière le second tableau de répartition du garage ?
S'il le faut je ne mets qu'un point lumineux ! Dans l'idéal deux points lumineux et deux prises.
Merci de votre réponse.
J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage.
Est-ce suffisant et légal pour le consuel qui passe dans un mois ?
Que puis-je mettre derrière le second tableau de répartition du garage ?
S'il le faut je ne mets qu'un point lumineux ! Dans l'idéal deux points lumineux et deux prises.
Merci de votre réponse.
28 août 2010 à 10:50
Réponse Forum 1
Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Votre exposé n'est pas clair.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
CMT
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² en parallèle qui alimentent un même tableau, non c'est rigoureusement interdit.
Si vous avez mis 2 câbles 2,5² qui alimentent 2 tableaux différents, pas de problème pourvu qu'il y ait un disj 20A au départ de chacun de ces câbles dans le tableau principal.
Mais très honnêtement ce n'est pas des plus judicieux.
Un câble en 4² ou 6² pour un seul tableau aurait été plus approprié.
Derrière votre câble en 2,5² un circuit prises protégé en 16A et un circuit éclairage protégé en 10A, sont acceptables, mais ne mettez pas plus.
Ne pas oublier la protection différentielle 30mA.
CMT
29 août 2010 à 09:04
Réponse Forum 2
Invité

Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Invité

Pour un consuel ce n'est pas bon : il faudrait mettre un 3G. 6² et protéger ce câble dans le tableau principal par un disjoncteur 32 A. Désolé pour vous... LL
29 août 2010 à 18:59
Réponse Forum 3
Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
Bonjour, je crois comprendre que vous avez tiré 2 lignes pour votre garage, avec un tableau, vous aurez donc 2 alimentations dans ce tableau (vous vous êtes compliqué) ; il faudra le réaliser de façon à bien faire ressortir les 2 coupures d'urgence. Cordialement.
29 août 2010 à 21:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 6. Section câbles électriques
- N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite