Section câbles électriques
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1164
Question d'un bricoleur : Section câbles électriques
Invité

Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par exemple. Merci pour votre aide. Olivier.
Conseils Forum electricite 1
Invité

Section câbles électriques
Invité

A la souplesse : le 1.5 assez souple, le 2.5 beaucoup moins et le 4 rigide.
Conseils Forum electricite 2
Invité

Section câbles électriques
Invité

La section d'un fil est égale au produit du Rayon élevé au carré que multiplie PI (3,1416). Ce qui nous donne R²= Section (1,5 mm2) / 3,1416. Ensuite, il faut extraire la racine carré de R et multiplier ce résultat par 2 pour obtenir le Diamétre correspondant. Il ne reste plus qu'à mesurer avec un pied à coulisse les fils concernés. Plus simplement, en mesurant avec un pied à coulisse le diamètre d'un fil dont on connait la section, on procède alors par comparaison.
Conseils Forum electricite 3
Invité

Section câbles électriques
Invité

1.5 = 1.5 mm au diamètre
2.5 = 2.5 mm au diamètre
4 = 4 mm au diamètre
6 = 6 mm au diamètre. Entre ces quatres valeurs, difficile de se tromper et on oublie PI.
2.5 = 2.5 mm au diamètre
4 = 4 mm au diamètre
6 = 6 mm au diamètre. Entre ces quatres valeurs, difficile de se tromper et on oublie PI.
Conseils Forum electricite 4
Invité

Section câbles électriques
Invité

La section correspond à la surface du fil (en mm²) et non au diamètre (en mm) !
Conseils Forum electricite 5
Invité

Section câbles électriques
Invité

- 1,5 = diamètre 1,38 mm- 2,5 = diamètre 1,78 mm- 4,0 = diamètre 2,25 mm- 6,0 = diamètre 2,76 mm- 10,0 = diamètre 3,56 mm- 16,0 = diamètre 4,51 mm
06 septembre 2008 à 05:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 3. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 4. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 5. Section des câbles électriques
- N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
- 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 7. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
- N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite