Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
12951
Qusetion forum électricité : Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonsoir.
Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du marché et c'est le 2.5 mm² qui est utilisé pour le 20A ; pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Kapa06
Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du marché et c'est le 2.5 mm² qui est utilisé pour le 20A ; pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Kapa06
14 août 2013 à 18:32
Section 1 câbles électriques
Invité

Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Invité

Bonjour .
Le 4mm² est utilisé couramment pour du 25A , il n'existe plus en fil mais existe en câble !
Cordialement.
Le 4mm² est utilisé couramment pour du 25A , il n'existe plus en fil mais existe en câble !
Cordialement.
15 août 2013 à 14:28
Section 2 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonjour.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.

16 août 2013 à 17:00
Section 3 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonjour PL,
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
16 août 2013 à 17:20
Section 4 câbles électriques
Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.
Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.
Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.
Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.
Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.
Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.
Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.
Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.
Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.
16 août 2013 à 22:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 5. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 6. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 7. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 8. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite