FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


21913

Questions / Réponses Électricité : Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Bonjour.

Après quelques recherches je suis encore perdu.
Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW.
D’après mes recherches je doit mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau actuel tirer un 2x16mm² au garage puis dans mon tableau mettre un différentiel 30mA puis un disjoncteur 20A pour mon moteur.
Est-ce OK ? Section 16mm² suffisante.
Protection suffisante ?
Merci.
28 février 2022 à 18:59
Réponse 1 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.
C'est dimensionné large (1,6% de chute de tension).

Vous pourriez même pousser à 40A ce qui autoriserait 9kW, donc plus adapté si éventuelle future recharge de véhicule électrique.
20A pour 5KW c'est juste.
Un 4² 25A serait plus adapté.
28 février 2022 à 20:17
Réponse 2 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Merci de votre réponse encourageante.
Si c’est large qu’est-ce que ça donnerait en 10mm² est-ce que ça va trop me limiter ? Ou pas ?
Avant d’acheter le câble 20A c’est juste ? Le moteur est à 4 / 6 m du tableau, en plus je ne sais pas si c’est signifiant ?
28 février 2022 à 21:03
Réponse 3 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
En tirant sur 40m de 10²
- 25A (5,5 kW) --> 2% de chute de tension : OK
- 32A (7kW) --> 2,6% de chute de tension : un peu élevé mais cela reste acceptable
- 40A (9kW) --> 3,2% de chute de tension : c'est trop
En conclusion du 10² avec 32A conviendra pour l'usage décrit mais sera moins évolutif que du 16².
A vous de voir.

20A c'est 4,6 kW maxi.
Cela ne suffit donc pas pour 5kW.
La longueur n'entre pas en compte.
Et si vous passez sur 25A qui vous autorise 5,5 kW, il faut câble le circuit en 4² mini
Êtes-vous certain de vos 5kW ?
28 février 2022 à 22:25
Réponse 4 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Merci.
Parfaite cette réponse.
Ça va me limiter mais on passe du simple au double en tarif à moi de voir.
Si je passe en 10mm² faut-il descendre l’ampère-heure du 32 à mon tableau principal ?
Il faut que je vérifie mais pour moi c’est bien 5kW mon moteur c’est pour le pont 4mm² c’est pas un souci ça.
28 février 2022 à 23:10
Réponse 5 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Je n'ai pas compris votre histoire d'ampère-heure

A moins que vous parliez du calibre du disjoncteur au départ.

Je vous ai proposé plusieurs options plus haut : 25A 32A 40A avec leur avantages/inconvénients.
28 février 2022 à 23:53
Réponse 6 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Bonjour.

Oui je parle du calibre merci le correcteur.
Il faut donc que j’adapte à mon tableau principal suivant ta réponse alors je vient de comprendre.
Merci de votre aide.
01 mars 2022 à 07:36
Réponse 7 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
Merci.
01 mars 2022 à 07:57
Réponse 8 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour

En synthèse, la solution définitive pourrait ressembler à cela

Sachant qu'elle vous limite à une puissance de 7kW dans le garage.
Si vous voulez plus pour le futur, il faudra passer en 16²

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 268096 provisoire

01 mars 2022 à 08:01
Réponse 9 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
Merci.
01 mars 2022 à 11:34
Réponse 10 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Effectivement c'est sans doute que vous avez un abonnement 6kVA qui vous limitera à 30A (soit 6,9kW).

Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
01 mars 2022 à 13:49
Réponse 11 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Ok parfait.
C’est réponse donc si je reste comme sa avec 30A le schéma que vous m'avez fournit et bon quand même ?
Disjoncteur 32A puis 10mm².
01 mars 2022 à 13:56
Réponse 12 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Oui.

Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.

Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
01 mars 2022 à 18:54
Réponse 13 conseils branchement électrique

Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m

Xixi61
Membre inscrit
Xixi61
8 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
01 mars 2022 à 21:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 5. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 6. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 10. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite